怎么清洗变压器油箱、绕组及套管?
来源:电工天下时间:2021-11-04 11:23:51编辑:老电工手机版>>
在清洗变压器油箱时,一般用碱洗法清洗,只要掌握正确的清洗步骤,严格按照规程进行操作,就可以完成变压器油箱、绕组及套管的清洗工作,下面一起来看下。
变压器油箱绕组和套管的清洗步骤
先用浓度为25%的碳酸钠或碳酸钙和浓度为0.5%的氢氧化钠(烧喊)配成溶液,加热到80~100摄氏度,然后把变压器油箱浸入溶液中,经1小时左右、油箱上的油腻和油漆便溶化,取出油箱用清水冲洗几次即可。
说明:这种配制好的溶液可以连续使用几十次,无须调换。
变压器绕组上的油泥,先用手轻轻剥落。对绝缘脆弱的绕组,需要认真仔细地剥下其上的油泥,以防止损坏绝缘。剥下绕组上的油泥后,应使用强油流冲洗绕组(冲洗用过的油,经再生处理,可继续使用)。
变压器套管上的油污,由油和粉尘积聚而成。油污可以用酒精冲洗,然后用白布擦掉。对运行中的变压器,只能在停电时进行冲洗,在遇到停电机会时,应对变压器的套管进行检查和清扫。
另外,彻底消除变压器的渗、漏油现象,也可以防止油污堆积。
相关问答
3D打印时物体粘不牢平台怎么解决?
在使用3D打印机打印东西时,物体粘不牢平台是什么原因,可以检查下工作台是否水平干净,工作台是不是离喷头的距离过长,主要是检查这两个方面的问题,并给出相关解决办法。
时间:2022-05-01 17:42:26
减压阀是什么装置,怎么使用?
有关减压阀的知识,减压阀是一种气体减压装置,可以将进口压力减至某一需要的出口压力,使出口压力自动保持稳定,下面以氧气减压阀和乙焕减压阀为例,介绍下减压阀的使用方法,一起来学习下。
时间:2021-11-23 13:37:06
荧光灯不易启动怎么办?
荧光灯不易启动怎么办?当荧光灯不容易启动时,一般可以串联一只 2CP4 型二极管。在荧光灯电路中串联二极管后,合上开关,交流电流便通过开关、镇流器、灯丝、二极管和启辉器而形成回路。
时间:2021-11-14 08:41:16
怎么检查维修电风扇的故障?
怎么检查维修电风扇的故障?电扇的故障分为二种,一种是电动机故障,一种是机械故障。区别两种故障的方法:先使电扇通电运转,然后断开电源,观察故障现象。
时间:2021-11-11 06:23:58
怎么判断电刷是否在中性线位置上?
当电刷偏离中性线时,刷下火花则问题就严重了,可能导致电枢绕组和励磁绕组发热,有时还会造成整流不正常。判别电刷是否在中性线位置上的方法有很多,以下是几种常用的检査方法。
时间:2021-11-11 06:21:09
怎么来安装漏电保护器?
怎么来安装漏电保护器?在安装漏电保护器时,需要注意如几个问题:1、安装前应核对漏电保护器铭牌上的数据是否符合使用要求,并操作数次,检查其动作是否灵活,有无卡涩现象。
时间:2021-11-08 13:21:47
怎么检修交流电磁铁?
怎么检修交流电磁铁?交流电磁铁一般用于桥式起重机,在检修时需要注意如下问题:1、铁芯表面是否清洁、光滑,中间铁芯闭合时有无适当间隙。
时间:2021-11-08 12:25:43
低压断路器的辅助触头不通电怎么办?
低压断路器的辅助触头不通电怎么办?低压断路器的辅助触头的作用是 “引弧”,即合闸时先于电触头闭合,而分闸时迟于主触头分断,将燃弧引向自身,起到保护主触头的作用。
时间:2021-11-06 13:01:30
- 上一篇:怎么检修变压器的冷却装置?
- 下一篇:怎么组装检修后的变压器?