怎么检修变压器的冷却装置?
来源:电工天下时间:2021-11-04 11:22:34编辑:老电工手机版>>
变压器的冷却装置包括散热器、风扇、冷油器和潜油泵等,随着变压器容量的增加,冷却装置变得庞大和复杂。在实际运行中,冷却装置出现故障之后,非常容易造成变压器的过热、绝缘击穿等事故。
为了保证冷却装置的安全运行,在检修时需要认真做好以下检査、测试工作:
1、清除整个散热器管子上的污垢,检查散热器内部是否清洁,有无锈蚀、积水和杂质。
2、检查散热器是否严密不漏,经充气试验应合格(扁管)散热器的试验气压为0.05~0.15MPa,圆管散热器为0.2~0.3MPa;强油风冷散热器各油路之间密封是否良好,是否互不串油。
3、检查强制油水冷装置的冷却器、水管道和阀门等的内部是否清洁,有无堵塞现象,经充气试验应合格(不漏水,不漏油)。
4、检查风扇电动机转动是否轻快,有无异常声响,轴承润滑是否良好,绝缘电阻是否合格,操作回路和自动起停装置动作是否正确。
5、检查风扇固定是否牢靠,有无变形,运行中有无振动,旋转方向是否正确(垂直安装者风应向上吹,水平安装者风应向内吹),风扇与散热器风筒之间有无足够的间隙。
6、检查潜油泵尾端的观察玻璃窗是否完整、透明,潜油架叶轮转动是否灵活,有无碰刮现象,旋转方向与标记是否一致,油泵的冷却油路是否畅通无阻。
相关问答
薄膜式减压阀是什么装置
薄膜式减压阀是什么装置?弹簧薄膜式减压阀属于直接作用式弹簧薄膜式减压阀,主要由调节弹簧、膜片、活塞、阀座、阀瓣等零件组成。详见下文介绍。
时间:2021-11-23 14:06:38
直动式减压阀是什么装置
直动式减压阀是什么装置?在减压阀产品之中,直动式减压阀采用压力平衡设计,不会因进口压力的波动而影响出口压力。详见下文。
时间:2021-11-23 14:02:02
活塞式减压阀是什么装置
活塞式减压阀是什么装置?该类型的减压阀集两种阀:导阀和主阀,二者于一体,导阀的设计与直接作用式减压阀类似。详见下文。
时间:2021-11-23 13:54:35
先导式减压阀是什么装置
先导式减压阀是什么装置?先导式减压阀的工作原理与直动式的基本相同,先导式减压阀所用的调压气体,由小型的直动式减压阀供给。详见下文。
时间:2021-11-23 13:49:24
作用式减压阀是什么装置
作用式减压阀是什么装置?作用式减压阀由主阀和导阀两部分组成,主阀主要由阀座、主阀盘、活塞、缸套、弹簧等零件组成,导阀主要由阀座、阀瓣、膜片、弹簧、调节弹簧等零件组成。
时间:2021-11-23 13:44:49
减压阀是什么装置,怎么使用?
有关减压阀的知识,减压阀是一种气体减压装置,可以将进口压力减至某一需要的出口压力,使出口压力自动保持稳定,下面以氧气减压阀和乙焕减压阀为例,介绍下减压阀的使用方法,一起来学习下。
时间:2021-11-23 13:37:06
怎么检修交流电磁铁?
怎么检修交流电磁铁?交流电磁铁一般用于桥式起重机,在检修时需要注意如下问题:1、铁芯表面是否清洁、光滑,中间铁芯闭合时有无适当间隙。
时间:2021-11-08 12:25:43
怎么检修隔离开关?
怎么检修隔离开关?隔离开关的检修,多与断路器的检修同时进行,检修内容会注明在同一张工作票上。在进行检修时,应采取可靠的安全措施,仔细看清编号。
时间:2021-11-05 10:40:27
- 上一篇:怎么检修瓦斯继电器?
- 下一篇:怎么清洗变压器油箱、绕组及套管?