怎么测量绕线式转子的开路电压?
来源:电工天下时间:2021-11-01 10:59:49编辑:老电工手机版>>
测量绕线式转子的开路电压
测定绕线式转子开路电压,是为了判断转子绕组的匝数与修理前的匝数是否相同,检査转子绕组有无匝间短路或连接错误。
在进行测量时,使转子静止不动,将转子绕组幵路,断开起动电阻器,对定子绕组施加额定电压,测量转子绕组接线桩头之间的电压。
在三相开路电压中,任一相与三相平均值之差应不大于2%。三相平均开路电压与铭牌值之差应在正负3% 以内,如果某相绕组的开路电压低于铭牌值,则该相可能存在匝间短路或连接错误,需要査明原因,并予以排除。
相关问答
不同电压等级设备不停电时的安全距离是多少
设备不停电时的安全距离数据,参考如下:1、电压等级为10kV的设备:安全距离是0.7m。
2、电压等级为35kV的设备:安全距离是1m。3、电压等级为110kV的设备:安全距离是1.5m。时间:2022-05-05 08:47:25
3D打印时物体粘不牢平台怎么解决?
在使用3D打印机打印东西时,物体粘不牢平台是什么原因,可以检查下工作台是否水平干净,工作台是不是离喷头的距离过长,主要是检查这两个方面的问题,并给出相关解决办法。
时间:2022-05-01 17:42:26
减压阀是什么装置,怎么使用?
有关减压阀的知识,减压阀是一种气体减压装置,可以将进口压力减至某一需要的出口压力,使出口压力自动保持稳定,下面以氧气减压阀和乙焕减压阀为例,介绍下减压阀的使用方法,一起来学习下。
时间:2021-11-23 13:37:06
荧光灯不易启动怎么办?
荧光灯不易启动怎么办?当荧光灯不容易启动时,一般可以串联一只 2CP4 型二极管。在荧光灯电路中串联二极管后,合上开关,交流电流便通过开关、镇流器、灯丝、二极管和启辉器而形成回路。
时间:2021-11-14 08:41:16
怎么检查维修电风扇的故障?
怎么检查维修电风扇的故障?电扇的故障分为二种,一种是电动机故障,一种是机械故障。区别两种故障的方法:先使电扇通电运转,然后断开电源,观察故障现象。
时间:2021-11-11 06:23:58
怎么判断电刷是否在中性线位置上?
当电刷偏离中性线时,刷下火花则问题就严重了,可能导致电枢绕组和励磁绕组发热,有时还会造成整流不正常。判别电刷是否在中性线位置上的方法有很多,以下是几种常用的检査方法。
时间:2021-11-11 06:21:09
怎么来安装漏电保护器?
怎么来安装漏电保护器?在安装漏电保护器时,需要注意如几个问题:1、安装前应核对漏电保护器铭牌上的数据是否符合使用要求,并操作数次,检查其动作是否灵活,有无卡涩现象。
时间:2021-11-08 13:21:47
怎么检修交流电磁铁?
怎么检修交流电磁铁?交流电磁铁一般用于桥式起重机,在检修时需要注意如下问题:1、铁芯表面是否清洁、光滑,中间铁芯闭合时有无适当间隙。
时间:2021-11-08 12:25:43
- 上一篇:绕线式电动机的电刷冒火星怎么办?
- 下一篇:鼠笼式电动机转子断条怎么办?