三相异步电动机绕组短路怎么办?
来源:电工天下时间:2021-11-01 10:48:43编辑:老电工手机版>>
绕组短路是指绕组的线圈导线绝缘损坏,不应相通的线匝直接相碰构成一个低阻抗环路。一般使用短路侦察器来査找绕组短路点,或直接观察法和直流电阻法进行检査。
根据绕组短路故障出现的部位以及故障严重程度,一般可按以下方法进行处理:
1、 局部垫绝缘
适用于绕组端部或外层短路故障的处理。当短路线圈的绝缘尚未焦脆时,可以在短路处垫上绝缘纸,然后涂上绝缘漆,最后烘干。
2、局部重嵌
如果短路点在底层,那么必须先取出上层线圈,待故障线圈修好,再顺序放回槽内。
3、跳接
把短路线圈导线全部切断,包好绝缘,把该线圈原来的两个线头连接起来,跳过该线圈接线。跳接法会破坏相电流的平衡,只可用来进行应急处理。跳过的线圈数量一般不得超过一相绕组线圈总数的 10%- 15%, 同时电动机应减载。
4、穿线修补
当损坏的线圈数量不多时,可用穿线法修补。修补时先把绕组加热到 80度,然后用钳子从槽底或槽面一根一裉地抽出损坏的线圈导线,清除槽中杂物,将卷好的青稞纸插入槽内作为新导线的槽绝缘。
此时,取一支直径略大于导线并打过蜡的竹签作为引线,把将新导线随竹签穿入绝缘套内。穿线时应从新导线的中点开始,分头进行,穿线完毕即可进行接线和必要的检查、试验,最后浸漆烘干。
相关问答
怎么清洗变压器油箱、绕组及套管?
在清洗变压器油箱时,一般用碱洗法清洗,只要掌握正确的清洗步骤,严格按照规程进行操作,就可以完成变压器油箱、绕组及套管的清洗工作,下面一起来看下。
时间:2021-11-04 11:23:51
怎么检修变压器铁芯和绕组?
怎么检修变压器铁芯和绕组?变压器铁芯的故障问题,大多是穿心螺拴、铁轭夹铁和铁芯叠片之间的绝缘局部损坏问题,主要由运行时过热或制造和安装时存在缺陷造成。
时间:2021-11-04 11:19:03
三相异步电动机不能反转怎么办?
三相异步电动机不能反转怎么办?装有反向开关的异步电动机,有时把开关扳向“反转”位置,电动机的旋转方向不变,此时反向开关失灵,下面具体来了解下。
时间:2021-11-02 06:26:37
三相异步电动机定子绕组断线怎么办?
三相异步电动机定子绕组断线怎么办?三相异步电动机的定子绕组断线,一般是电动机起动时电流过大导致接头脱焊,以及焊接不良和机械损伤等原因造成的。
时间:2021-11-01 10:52:05
直流电动机电枢绕组接错或接反怎么办?
直流电动机电枢绕组接错或接反怎么办?直流电动机的电枢绕组元件共有二种,一种是波绕组,一种是叠绕组。在单波绕组或双叠绕组嵌线时,可能会将引出线端放错,即把元件的换向片节距搞错。
时间:2021-11-01 10:40:01
直流电动机转速不稳定怎么办?
直流电动机转速不稳定怎么办?当直流电动机出现转速不稳的问题,一般是以下两个原因引起的,应分别采取措施予以处理。
时间:2021-11-01 10:35:05
直流电动机不能起动怎么办?
直流电动机不能起动怎么办?当直流电动机不能起动,可以从以下几个方面来检査和处理:1、电动机负载是否过重。如果存在过重的问题,应减轻负载或换上一台容量较大的电动机。
时间:2021-11-01 09:58:03
380V三相电源无零线怎么接220V照明?
有关三相电源的接线方法,380V三相电源,没有零线,接220V照明的方式,如果只有三相火线,没有零线,却要接220V的照明灯,怎么进行接线,下面一起来看下。
时间:2021-10-14 10:27:48
- 上一篇:直流电动机换向不良怎么办?
- 下一篇:三相异步电动机定子绕组断线怎么办?