怎么校正电动机?
来源:电工天下时间:2021-10-29 11:07:19编辑:老电工手机版>>
电动机必须经过校正,才可以投入运行。否则,就容易出现运行不平稳和振动现象,结果造成轴承加速磨损,缩短电动机的使用寿命。同时,增加电动机的拖动力,浪费电能。
因此,必须认真做好电动机的校正工作。
以下采用不同传动方式的电动机的校正方法:
1、胶带传动
如果采用这种传动方式,需要使电动机与所传动的机械保持平稳运行,必须满足的条件是:两胶带轮的轴互相平行;两胶带轮的宽度中心线在一条直线上。
在进行校正时,先画好两胶带轮的中心线,然后拉一根细绳,使其对准所传动机械胶带轮的宽度中心线,如果电动机胶带轮的宽度中心线不与细绳重合,则说明未校正好。
此时,应移动电动机和在机座下垫薄铁片,直到电动机胶带轮的宽度中心线与细绳重合,才可以确认完全校正。
2、联轴器传动
如果要使采用这种传动方式的电动机与所传动的机械保持平稳运行,必须满足的条件是:两个联轴器的侧面平行,同时两轮的轴心要对准。
一般可以将钢板尺置于所传动机械联轴器的轮缘上,检査电动机联轴器的边缘与钢板尺之间有无空隙,此时把钢板尺沿一个轮缘的圆周移动,如果另一个轮缘与钢板尺之间没有空隙或各处的空隙大小都相同,则说明电动机已校正。
相关问答
异步电动机定子统组接错线怎么办?
异步电动机定子统组接错线怎么办?异步电动机的定子绕组接线时,最常出现的二种差错,一种是绕组的首、尾端接反,另一种是绕组中个别线圈接反。
时间:2021-11-02 06:34:53
怎么快速判断低压电动机的绝缘是否良好?
怎么快速判断低压电动机的绝缘是否良好?低压(500)伏以下电动机的绝缘情况,一般用500伏绝缘摇表来检査,如果无绝缘测定器,又要迅速判断电动机的绝缘情况,那么可以用信号灯进行粗略判断。
时间:2021-11-02 06:29:11
三相异步电动机不能反转怎么办?
三相异步电动机不能反转怎么办?装有反向开关的异步电动机,有时把开关扳向“反转”位置,电动机的旋转方向不变,此时反向开关失灵,下面具体来了解下。
时间:2021-11-02 06:26:37
鼠笼式电动机转子断条怎么办?
鼠笼式电动机转子断条怎么办?如果电动机的转速明显下降,定子电流增大或时高时低,转子严重发热,那么说明电动机的转子可能断条。
时间:2021-11-01 11:00:47
三相异步电动机定子绕组断线怎么办?
三相异步电动机定子绕组断线怎么办?三相异步电动机的定子绕组断线,一般是电动机起动时电流过大导致接头脱焊,以及焊接不良和机械损伤等原因造成的。
时间:2021-11-01 10:52:05
直流电动机电枢绕组接错或接反怎么办?
直流电动机电枢绕组接错或接反怎么办?直流电动机的电枢绕组元件共有二种,一种是波绕组,一种是叠绕组。在单波绕组或双叠绕组嵌线时,可能会将引出线端放错,即把元件的换向片节距搞错。
时间:2021-11-01 10:40:01
直流电动机转速不稳定怎么办?
直流电动机转速不稳定怎么办?当直流电动机出现转速不稳的问题,一般是以下两个原因引起的,应分别采取措施予以处理。
时间:2021-11-01 10:35:05
直流电动机不能起动怎么办?
直流电动机不能起动怎么办?当直流电动机不能起动,可以从以下几个方面来检査和处理:1、电动机负载是否过重。如果存在过重的问题,应减轻负载或换上一台容量较大的电动机。
时间:2021-11-01 09:58:03
- 上一篇:异步电动机轴承过紧或过松怎么办?
- 下一篇:怎么选择鼠笼式电动机的起动方式?