如何做好电动机试运行中的检査工作?
来源:电工天下时间:2021-10-28 10:29:22编辑:老电工手机版>>
在电动机的试运行中,需要做好以下几项检査工作:
1、记录电动机的起动时间和空载电流。
2、注意电动机的旋转方向与要求的旋转方向是否相符,电机运行中有无杂音。
3、检査电动机的轴向窜动(指滑动轴承)是否超过表 2-1 的规定。
4、测量电动机的振动是否超过表 2-2 的数值,对容量为40千瓦及以下的非重要电动机,可以不测量振动值。
5、检査换向器、滑环和电刷的工作是否正常,观察火花情况,允许电刷下面有轻微火花。
6、检査电动机外売有无过热现象,轴承温度是否符合制造厂的规定。对绝缘的轴承,还需要测量其轴电压 。
相关问答
异步电动机定子统组接错线怎么办?
异步电动机定子统组接错线怎么办?异步电动机的定子绕组接线时,最常出现的二种差错,一种是绕组的首、尾端接反,另一种是绕组中个别线圈接反。
时间:2021-11-02 06:34:53
怎么快速判断低压电动机的绝缘是否良好?
怎么快速判断低压电动机的绝缘是否良好?低压(500)伏以下电动机的绝缘情况,一般用500伏绝缘摇表来检査,如果无绝缘测定器,又要迅速判断电动机的绝缘情况,那么可以用信号灯进行粗略判断。
时间:2021-11-02 06:29:11
三相异步电动机不能反转怎么办?
三相异步电动机不能反转怎么办?装有反向开关的异步电动机,有时把开关扳向“反转”位置,电动机的旋转方向不变,此时反向开关失灵,下面具体来了解下。
时间:2021-11-02 06:26:37
鼠笼式电动机转子断条怎么办?
鼠笼式电动机转子断条怎么办?如果电动机的转速明显下降,定子电流增大或时高时低,转子严重发热,那么说明电动机的转子可能断条。
时间:2021-11-01 11:00:47
三相异步电动机定子绕组断线怎么办?
三相异步电动机定子绕组断线怎么办?三相异步电动机的定子绕组断线,一般是电动机起动时电流过大导致接头脱焊,以及焊接不良和机械损伤等原因造成的。
时间:2021-11-01 10:52:05
直流电动机电枢绕组接错或接反怎么办?
直流电动机电枢绕组接错或接反怎么办?直流电动机的电枢绕组元件共有二种,一种是波绕组,一种是叠绕组。在单波绕组或双叠绕组嵌线时,可能会将引出线端放错,即把元件的换向片节距搞错。
时间:2021-11-01 10:40:01
直流电动机转速不稳定怎么办?
直流电动机转速不稳定怎么办?当直流电动机出现转速不稳的问题,一般是以下两个原因引起的,应分别采取措施予以处理。
时间:2021-11-01 10:35:05
直流电动机不能起动怎么办?
直流电动机不能起动怎么办?当直流电动机不能起动,可以从以下几个方面来检査和处理:1、电动机负载是否过重。如果存在过重的问题,应减轻负载或换上一台容量较大的电动机。
时间:2021-11-01 09:58:03
- 上一篇:怎么选择和安装电动机全压起动的操作开关?
- 下一篇:电动机运行中自动跳闸怎么办?