1000kV绝缘工具冲击耐受电压的试验方法

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2021-04-17 07:49:17

有关1000kV绝缘工具冲击耐受电压的试验方法,3min工频耐压试验电压,500kV预试试验电压,330kV型式(出厂)试验电压,绝缘工具在3min工频耐压过程中无闪络、击穿或发热则为合格。

330~1000kV绝缘工具冲击耐受电压试验过程

规程规定330、500kV绝缘承力工具应进行3min工频耐压和15次操作冲击耐受电压试验。

3min工频耐压试验电压为

330~1000kV绝缘工具冲击耐受电压

公式中:

Uxg:系统运行最高相电压(有效值);

K0:系统工频过电压倍数(取1.5倍);

K1:安全裕度系数取1.1;

K2:海拔修正系数,1000m高度时取0.91;

K3:型式(出厂)实验系数取1.1,预防性试验取1.0。

如550kV型式(出厂)试验电压:

330~1000kV绝缘工具冲击耐受电压

500kV预试试验电压:

330~1000kV绝缘工具冲击耐受电压

330kV型式(出厂)试验电压:

330~1000kV绝缘工具冲击耐受电压

330kV预设试验电压:

330~1000kV绝缘工具冲击耐受电压

绝缘工具在3min工频耐压过程中无闪络、击穿或发热则为合格。

操作冲击试验电压为:

330~1000kV绝缘工具冲击耐受电压

式中:K0:过电压倍数,500kV取2.18、330kV取2.5;K1:安全裕度系数,型式(出厂)试验取1.1、预防性试验取1.0。

如500kV操作冲击耐受电压型式试验:

330~1000kV绝缘工具冲击耐受电压

330kV操作冲击耐受电压型式试验:

330~1000kV绝缘工具冲击耐受电压

操作冲击耐压应采用正极性,250/2500μs的标准波耐受15次,以无一次击穿、闪络为合格。

本文由作者上传并发布(或网友转载),本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

相关文章
  • 只有电压没有电流会让人触电吗?

    只有电压没有电流会让人触电吗?

    有关人体触电的知识,电路中只有电压,但没有电流,那么人摸电线了,究竟会不会发生触电事故,在没有电压差的情况下,一般是不会让人触电的,但并不绝对的,下面具体来了解下。

    时间:2022-06-23 09:31:41

  • 大电流比高电压危险是什么原因

    大电流比高电压危险是什么原因

    在生活中很多人根本搞不懂电对人体的危害途径和方式,尤其对于大电流和高电压的危害问题,更是有太多的人不明白其中的原因,那么为什么大电流比高电压危害,下面具体来了解下。

    时间:2022-06-21 10:44:13

  • 零线漏电导致家里电压升高怎么办

    零线漏电导致家里电压升高怎么办

    电力工作人员检测说:“零线漏电,导致家里电压升高”,正确的说法应该是零线带电,零线带电时电压有高有低,低时十几伏或几十伏100多伏,最高能达到300伏左右,应该怎么解决,下面来看下。

    时间:2022-06-17 11:24:49

  • 为什么低电压大电流对人体是致命的

    为什么低电压大电流对人体是致命的

    为什么高电压小流对人体无害,但低电压大电流对人体致命?人体本身是一个电阻,那么Ⅰ=U/R的关系是成立的,也就是在人体电阻一定的情况下,电压越高电流越大,当超过安全电流就会发生触电事故。

    时间:2022-05-16 11:09:19

  • 电压低对家用电器有没有损害?

    电压低对家用电器有没有损害?

    电压低对家用电器有没有损害?家电压低至170Ⅴ以下就会影响部分电器的寿命,而对另外一些电器的寿命没有影响,下面具体来看下。

    时间:2021-12-05 11:12:13

  • 安全电压与安全电流是多少?

    安全电压与安全电流是多少?

    有关安全电压与安全电流的范围,安全电流10mA,超过就会要人命,安全电压有相关规定,人体能承受的安全电流与安全电压是多少。

    时间:2021-08-04 09:28:37

  • 电压过高的危害,高电压对电气设备的影响

    电压过高的危害,高电压对电气设备的影响

    有关电压过高的危害,高电压使变压器等电气设备空载损耗增大,增加线损,电压过高与电流过高对用电器的危害,电压过高对运行中的变压器的危害等。

    时间:2021-08-04 09:27:47

  • 带电作业绝缘工具实验项目与检测标准

    带电作业绝缘工具实验项目与检测标准

    有关带电作业绝缘工具实验项目与检测标准,介绍了带电作业绝缘工具的试验标准的依据文件,各电压等级的绝缘工具试验项目和标准,带电作业工具的试验周期等。

    时间:2021-04-17 07:49:13

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有