电气火灾的灭火措施(切断电源与带电灭火)

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-07-15 09:23:51

有关电气火灾的灭火措施,切断电源以防触电,发生电气火灾时,切断着火部分的电源,带电灭火安全要求,带电灭火需注意的几个问题。

电气火灾的灭火措施与注意事项

1、切断电源以防触电

发生电气火灾时,首先设法切断着火部分的电源,切断电源时的注意事项:

1)切断电源时应使用绝缘工具。发生火灾后,开关设备可能受潮或被烟熏,其绝缘强度大大降低,因此拉闸时应使用可靠的绝缘工具,防止操作中发生触电事故。

2)切断电源的地点要选择得当,防止切断电源后影响灭火工作。

3)要注意拉闸的顺序。对于高压设备,应先断开断路器,然后拉开隔离开关;对于低压设备,应先断开磁力启动器,然后拉闸,以免引起弧光短路。

4)当剪断低压电源导线时,剪断位置应注意避免断线线头下落造成触电伤人或发生接地短路。剪断同一线路的不同相导线时,应错开部位剪断,以免造成人为短路。

5)如果线路带有负荷,应尽可能先切断负荷,再切断现场电源。

2、带电灭火安全要求

有时为了争取灭火时间,来不及断电,或因实验需要以及其他原因,不允许断电,则需带电灭火。

带电灭火的注意事项:

1)选择适当的灭火器。二氧化碳、四氧化碳、二氟一氯一溴甲烷、二氟二溴甲烷或干粉灭火器的灭火剂都是不导电的,可用于带电灭火。泡沫灭火器的灭火剂水溶液)有一定的导电性,对绝缘有一定影响,不宜用于带电灭火。

2)用水枪灭火器灭火时宜采用喷雾水枪。该水枪通过水柱泄漏的电流较小,用于带电灭火较安全。

3)人体与带电体之间应保持安全距离。用水灭火时,水枪喷嘴至带电体的距离:电压在110V以下不小于3m,在220V以上应不小于5m。

4)架空线路等空中设备灭火。对架空线路等空中设备进行灭火时,人体位置与带电体之间的仰角应不超过45°,以防止导线断落危及灭火人员的安全。

5)设置警戒区。如带电导线断落的场合,需划出警戒区。

    展开全文
    相关文章
    • 电气火灾的特点_电气火灾的安全扑救

      电气火灾的特点_电气火灾的安全扑救

      电气火灾的特性与火灾扑救方法,电气火灾的特殊性,从灭火扑救角度考虑,一要保证扑救人员的安全,二要及时采取正确的方法扑救,采取断电措施,防止扑救人员触电,带电灭火的安全技术要求与注意事项。

      时间:2019-11-11 09:42:17

    • 建筑电气火灾原因有哪些

      建筑电气火灾原因有哪些

      建筑电气火灾的发生原因,分为故障电流起火,故障电压起火,接地极设计不合理,伪劣电气产品引起的火灾,室内装修不按规定安装电源及用电设备引发的火灾,建筑物无防雷设施或防雷设施不合格引发火灾等。

      时间:2019-11-04 21:09:24

    • 电气火灾怎么扑灭?电气火灾的扑救要点

      电气火灾怎么扑灭?电气火灾的扑救要点

      在发生电气火灾时,从灭火的角度来看电气火灾,在条件允许的情况下,可以采取主动灭火的措施。电气火灾怎么扑灭,掌握了电气火灾的特点,在扑灭电气火灾时就会轻松不少。

      时间:2019-07-16 14:12:19

    • 短路引发的电气火灾的预防措施

      短路引发的电气火灾的预防措施

      电气线路中发生短路时,会有严重的安全隐患,轻则烧毁电气设备,重则引发电气火灾。那么,短路引发的电气火灾如何来预防,电工天下小编带大家来看下短路火灾的预防措施。

      时间:2019-07-16 13:57:51

    • 漏电引发的电气火灾的预防措施

      漏电引发的电气火灾的预防措施

      在引起电气火灾的原因中,漏电是其中一个常见的原因,漏电也是引发电气火灾的主要原因之一。这里介绍下漏电的原因,漏电的危害,以及漏电火灾的预防措施,一起来看下。

      时间:2019-07-16 13:47:33

    • 导线接触不良或爬电引发的电气火灾

      导线接触不良或爬电引发的电气火灾

      在导到电气火灾的原因中,由于电气设备或导线等接触不良,或电阻过大等导致的电气火灾较为多见。另外,爬电现象也是引发电气火灾的原因之一。

      时间:2019-07-16 13:29:52

    • 电气火灾监控系统的组成_火灾探测方法_火灾监控系统的安装

      电气火灾监控系统的组成

      有关电气火灾监控系统的组成,由自动监测报警和自动控制灭火两个联动的子系统成,电气火灾监控系统的工作原理,五种火灾探测方法,以及火灾监控系统的安装和使用要求等。

      时间:2019-07-15 20:37:37

    • 漏电火灾报警系统预防电气火灾的安全规定

      漏电火灾报警系统预防电气火灾

      有关漏电火灾报警系统预防电气火灾的安全规定,对设置漏电火灾报警系统的意见,预防电气火灾需要综合治理,不能单靠漏电火灾报警系统,漏电保护装置的装设应重点设防和一般监控相结合等。

      时间:2019-07-15 20:36:19

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有