电气火灾灭火的安全措施_带电灭火的安全要求_充油电气设备的灭火要求
来源:电工天下时间:2019-07-15 09:14:52 作者:老电工手机版>>
有关电气火灾灭火的安全措施,先断电后灭火,按规定的操作程序拉闸,断电范围不宜过大,并介绍了带电灭火的安全要求,充油电气设备的灭火要求等。
电气火灾灭火的安全措施
电气线路和设备安装、维护、使用不当,常常会引发电气火灾。
电气火灾有两个不同于其他火灾的特点:一是着火的电气设备可能是带电的,补救时要防止人员触电,二是充油电气设备着火后可能发生喷油或爆炸造成火势蔓延期。
因此,在进行电气灭火时应根据起火场所和电气装置的具体情况,采取必要的安全措施。
一、先断电后灭火
发生电气火灾时,应先切断电源,然后再扑救。
切断电源时的安全注意事项:
1)应按规定的操作程序拉闸,切忌在忙乱中带负荷拉刀闸。
高压停电应先拉开断路器而后拉开隔离开关;低压停电应先拉开自动开关而后再拉开闸刀开关;电动机停电应先按停止按钮释放接触器而后再拉开闸刀开关,以免引起弧光短路。操作者应注意自身的安全,尽可能使用绝缘工具。
2)剪断电线时应使用绝缘手柄完好的电工钳;剪断点应选择在靠电源方向的绝缘支持物的附近,防止被剪断的导线落地后触及人体或短路。
3)如果需要电力部门切断电源,应迅速用电话联系。
4)断电范围不宜过大。如果是夜间救火,要考虑断电后的临时照明问题。
二、带电灭火的安全要求
发生电气火灾,一般应设法断电。如果情况十分危急或无断电条件,就只好带电灭火。为防止人身触电,带电灭火应注意以下安全要求:
1)因为可能发生接地故障,为防止跨步电压和接触电压触电,救火人员及所使用的消防器材与接地故障点要保持足够的安全距离,在高压室内这个距离为4m,室外为8m,进入上述范围救火人要穿上绝缘靴。
2)带电灭火应使用不导电的灭火剂,例如二氧化碳、四氯化碳、干粉灭火剂等。不得使用泡沫灭火剂和喷射水流类导电性灭火剂。
3)允许采用泄漏电流小的喷雾水枪带电灭火。要求救火人员穿上绝缘靴,戴上绝缘手套操作。
4)对架空线路或空中电气设备进行灭火时,人体位置与带电体之间的仰角不应超过45°,以防导线断落威胁灭火人员的安全。
5)如遇带电导线断落地面,应划出半径约8~10m的警戒区,以避免跨步电压触电。未穿绝缘靴的扑救人员,要防止因地面积水而触电。
三、充油电气设备的灭火要求
变压器、油断器等充油电气设备着火时,有较大的危险性。如只是设备外部着火,且火势较小,可用除泡沫灭火器的灭火器带电扑救,如火势较大,应立即切断电源进行扑救断电后允许用水灭火)。
相关文章电气灭火安全须知

电气火灾灭火的安全须知,参考如下:在进行电气灭火时,必须注意这两个方面的问题。 电气设备起火时,首先设法切断电源,然后再采取相应的灭火措施。
时间:2022-03-04 06:18:43
带电灭火时要注意哪些问题

在无法切断电源或不能肯定确已断电的情况下,此时需要实行带电灭火。带电灭火具有一定危险性,非万不得已不能采用,带电灭火时必须注意以下事项。
时间:2022-02-08 14:55:21
电气火灾的特点,灭火前的电源处理措施

有关电气火灾的知识,无论在任何场所出现了电气火灾,这类火灾的特点都是非常鲜明的,比如着火后电气装置仍可能带电、充油电气设备受热后喷油或爆炸等,下面具体来了解下。
时间:2022-02-08 14:53:04
七种常用灭火剂的使用方法

有关安全用电的知识,当发生火灾时如何快速灭火,除了必要的灭火设备之外,还需要用到各类灭火剂,以下是七种常用灭火剂的使用方法,供大家参考。
时间:2022-01-11 11:46:36
剩余电流式电气火灾监控装置图片与电气符号

二次系统元件:剩余电流式电气火灾监控装置。主要功能:用于检测系统中的剩余电流、温度等有关电气火灾隐患产生的电气参数,并发出报警和控制信号,以便消除剩余电流引起的电气火灾隐患。
时间:2021-12-09 10:24:12
电表箱着火用什么灭火器灭火

电表箱着火用什么灭火器灭火,随着家用电器的增多,电量在不断增加,由于用电量的增加,有时电表箱会出现用电负荷,从而导致电表箱起火。
时间:2021-08-24 14:03:18
电器着火时严禁采用的灭火方法

电器着火时严禁采用的灭火方法,电器设备运行中着火时,要在第一时间切断电源,再进行扑灭。如果不能迅速断电,可以使用二氧化碳、四氯化碳、1211灭火器或干粉灭火器等灭火器。
时间:2021-08-24 13:52:57
电气火灾的产生原因与火灾预防措施

有关电气火灾的产生原因与火灾预防措施,电气火灾是由于电气方面原因产生的火源而引起的火灾,在电能转化为热能的过程中引燃可燃物而导致的火灾,还包括静电和雷电引起的火灾等。
时间:2021-05-04 07:02:24





