【操作票】220KVX母线电压互感器停电操作票
来源:电工天下时间:2021-02-22 09:14:20 作者:老电工手机版>>
有关220KVX母线电压互感器停电典型操作票,检查220KV母差保护屏上X母“TV断线”光字亮,检查220KVX母电压互感器XX刀闸远方就地转换开关在远方位置,检查220KVX母电压互感器XX—D5接地刀闸确已合好等。
220KVX母线电压互感器停电典型操作票
220KVX母线电压互感器停电
1.模拟操作
2.将220KVPT并列装置QK开关切至并列位置
3.将220KVX母PT投退开关切至停用位置
4.检查220KV母差保护屏上X母“TV断线”光字亮
5.拉开220KVX母电压互感器二次保险
6.拉开220KVX母电压互感器二次空气开关
7.检查220KVX母电压表计指示正确
8.合上220KVX母电压互感器XX刀闸电机操作电源开关
9.检查220KVX母电压互感器XX刀闸远方就地转换开关在远方位置
10.拉开220KVX母电压互感器 XX刀闸
11.检查220KVX母电压互感器XX刀闸确已拉开
12.拉开220KVX母电压互感器XX刀闸电机操作电源开关
13.用合格的验电器在220KVX母电压互感器XX刀闸负荷侧验明三相确无电压
14.合上220KVX母电压互感器 XX—D5接地刀闸
15.检查220KVX母电压互感器XX—D5接地刀闸确已合好
16.根据检修要求做安全措施
17.汇报记录
相关文章
填写操作票要求与注意事项
填写操作票要求与注意事项,填写操作票必须以命令或许可作为依据,操作票由值班员(工作许可人)按顺序填写,不准涂改,禁止使用铅笔填写,操作票应进行编号,保存期限不宜少于3个月。
时间:2022-08-31 11:20:11
家里停电怎么进行报警?
当家中发生停电时,应该怎么进行报警,常用的报警设计方案有哪些, 应该借助继电器来报警,还是PCB设计一个停电报警器,又或者是在网上购买一个声光报警器,下面来了解下。
时间:2022-01-15 07:19:28
【申请书】咸阳供电局停电申请书与停电批准书
供电局停电申请书与停电批准书,包括供电局名称、编号、审批日期、停电线路名称、计划停电时间、应采取的安全措施等内容。
时间:2021-02-22 09:14:07
山西省电力公司变电站倒闸操作票填写说明
山西省电力公司变电站倒闸操作票填写说明,变电站操作票填写说明,包括变电名称的填写、操作票的编号、操作任务的填写、操作任务填写规范、操作票术语规范等内容。
时间:2021-01-29 11:11:51
- 上一篇:【图】水电检修中心检修工作通知单
- 下一篇:【操作票】220KVI母线送电典型操作票