【操作票】张掖供电公司操作票的管理内容

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-11-04 21:16:11

张掖供电公司操作票的管理内容,手工填写操作票应用局统一印刷的操作票,微机打印操作票,应按调度员的操作命令任务顺序编号打印,操作完毕再认真进行复查,操作票不许使用红笔、铅笔填写等。

供电公司操作票的管理

1、手工填写操作票应用局统一印刷的操作票,每本操作票启用前应检查有无缺页或重号现象。各站应尽可能采用微机打印操作票。

2、微机打印操作票,应按调度员的操作命令任务顺序编号打印。

3、值班负责人接到值班调度员的操作命令后,应认真仔细在收发电文及命令记录上填清操作任务。设备名称和编号,并复诵一遍,双方核对无误后,方可执行命令。整个过程启用录音装置。

4、操作命令应按有权接收调度命令人员名单中规定的人员接令。

5、操作票由操作人填写(打印)、签名,经监护人、值班负责人各自审查、 签名后方可生效。

对于春、秋检大型停送电操作,须经站长审校并签名,下一班操作前,值班负责人、监护人、操作人均应认真审查、签名,如条件许可须经基层专职安全员审核后方可操作。对于这类操作必须慎重。凡由于操作票不合格而产生的事故,由操作班负责任。

6、不准使用填写草稿票进行操作后再腾写正式操作票和分班使用、保管操作票。除操作票内关键字眼不允许作任何涂改外,操作票票面应清晰、整洁,不得任意涂改,操作票不许使用红笔、铅笔填写。

7、严格执行操作监护制度,做到唱票、复诵。每操作完一项, 检查无误后,在此项用蓝笔打勾。

8、操作中装拆接地线,拉合丙丁刀闸必须在该项后面注明实际拆拉合时间。

9、操作票不许撕页,填写错误可盖“作废”章。 填写正确但因故未能执行的操作票应盖“未执行”章,此类“未执行”操作票签名应齐全。

10、操作完毕再认真进行复查,确认无误后再填写操作终了时间并向调度员汇报,然后在操作票上加盖“已执行”章。

11、凡操作票填写正确,操作无误但签名不全者均按不合格操作票对待, 并中断千次操作无差错记录。

12、操作票不许使用红笔、铅笔填写。