漏电火灾的六大防范措施
来源:电工天下时间:2022-07-03 14:51:41 作者:老电工手机版>>
有关漏电火灾的安全防范措施,主要包括按操作规程办事、加强装饰装修工程的安全防范、装设漏电保护器、保护接零和接地、接地电阻值应符合设计要求及实施等电位联结等,下面具体来看下。
漏电火灾的预防措施
1、按操作规程办事
严格按照低压电气装置操作规程办事,非电气专业人员一律不准上岗,杜绝造成漏电的各类人为因素。
2、装饰装修工程
应严格执行《建筑内部装修设计防火规范》,不用或尽量少用易燃可燃材料,特别在有电气线路通过可燃物时,应穿金属管或难燃硬塑料管保护,塑料绝缘性能好,故能较好地防止漏电,采用金属管布线时,一定要防止绝缘层被损伤。 配电装置(开关、插座、配电箱等)和用电设备与可燃物,应保持足够的安全距离,确实分不开的,必须做好隔热保护措施。
3、装设漏电保护器
现行的低压配电系统中设置的保护接零和过流保护装置等措施,不能完全有效地防止漏电火灾的发生。因此,在建筑物电源总进线处应设置专用于防火的漏电保护器。96年施行的国际《低压配电设计规范》对此也作了较明确的要求。为了防止大面积停电,在电源总配电箱和用户开关箱中需要分别设置漏电保护器,其额定动作电流和额定动作时间应合理配合,使其具有分级保护的功能。
4、保护接零和保护接地
保护接零及保护接地线的截面积选择必须经过计算确定,并且用碰壳短路电流校核,其接线端子必须可靠连接,不允许有松动,并经常检查其连接质量。
5、接地电阻值应符合设计要求
电气设备的保护接地电阻值不应超过4Ω,如用电设备的容量较大,熔体熔断电流也较大时,应增加接地线截面或并联接地体以充分减小接地电阻值,增大漏电短路电流,有利于保护装置动作。
6、实施等电位联结
漏电保护器对于单相220V线路只提供间接接触保护,同时存在因机件磨损、接触不良,质量不稳定寿命较短等因素而导致动作失灵的种种隐患,不能单独成为一种可靠的保护措施。因此,应实施等电位联结,才能有效地消除漏电的电气线路或设备与低电位的金属构件之间电弧、电火花的产生,即消除漏电电压引起火灾的可能。
等电位联结是指将保护接零总线与建筑物的总水管、总煤气管、暖通管等金属管道或装置用导线联结的措施,以达到均衡建筑物内电位的目的,尤其对于易燃易爆场所更有其不可替代的作用。
相关文章怎么进行泄漏电流试验

泄漏电流是指线路或设备在外加电压作用下流经绝缘部分的电流。一般在交接验收工作中,对35千伏及以上的变压器和断路器、电力电缆、部分电工安全用具等,均需要按规定进行泄漏电流试验。
时间:2022-07-20 21:07:50
装了漏电开关为什么不能保证100%安全?

在用电线路中安装有漏电保护开关,并做好合格的接地线的连接,可以最大程度的保护用电者的安全。漏电保护开关都有其动作的条件,只有实现准确可靠的动作,才能实现应用的保护作用。
时间:2022-06-26 15:03:38
家用电器要不要接地线,漏电保护器能代替地线吗?

问题:家用电器到底要不要接地线,漏电保护器能不能代替地线的作用?解答:家庭用电必须要有地线,漏电保护器绝对不可以代替地线。地线是保命线,接在用电器的金属外壳上,当用电器外壳漏电时,漏电电流通过地线传入地下,地线的接地电阻一般要求不超过4欧姆。
时间:2022-06-22 15:41:08
零线漏电导致家里电压升高怎么办

电力工作人员检测说:“零线漏电,导致家里电压升高”,正确的说法应该是零线带电,零线带电时电压有高有低,低时十几伏或几十伏100多伏,最高能达到300伏左右,应该怎么解决,下面来看下。
时间:2022-06-17 11:24:49
农村需要安装漏电保护器吗?

农村需要安装漏电保护器吗?当然是需要安装漏电保护器的,农村用电中很多没有装地线,如果再没有漏电保护器的保护,就会相当危险。农村很多都是一条火线一条零线,没有地线,所以漏电保护器必不可少。
时间:2022-05-27 11:21:18
关闭电热水器电源但没拔掉插头会漏电吗?

关闭电热水器电源但没拔掉插头会漏电吗?关闭电热水器的电源,如果是按键关了,也就是热水器的控制板没电,其它元器件可能还有电。如果关了热水器的机械开关(假设有这类开关),就算没拔插头,也没有电进去。
时间:2022-05-18 16:12:25
装了漏电开关就一定安全吗?

在电路装有漏电保护开关,就一定能保护好安全吗,下面来了聊一聊这个问题。接地线是生命安全保障线。对于有金属外壳的用电器,正常情况下金属外壳与火线绝缘不带电,人接触到不会产生危险。
时间:2022-05-16 11:11:35
热水器漏电的杜绝方法

有关热水器的安全使用问题,怎么杜绝热水器漏电,其实方法很简单,只要在洗澡前拔掉电源插头,就可以完美杜绝热水器漏电,所有的问题都会迎刃而解,下面具体来了解下。
时间:2022-03-05 12:52:58