零线带电怎么处理,零线带电的排查方法
来源:电工天下时间:2021-09-04 05:37:35 作者:老电工手机版>>
怎么处理零线带电的问题,先排查是否为自己家中线路原因引起的零线带电,还是配电变压器低压侧引出的线路故障引起的零线带电,零线带电怎么处理,下面一起来看下。
零线带电的排查方法
如果怀疑是自家室内线路故障,可以使用以下方法进行排查处理:
使用电工工具,主要包括测电笔、螺丝刀、电工钳子等:
1、打开家中总开关(跳闸)盒子盖;
2、用测电笔检测进户线是否正常,搬下总开关的断路器或闸刀,测量进线。正常情况下,火线L用电笔测量时,发出亮光或显示220V的电压数字(氖炮测电笔,数字电子测电笔)
用电笔测量零线N时,电路正常时不亮或仅有几伏几十伏电压(数字电子测电笔)。
合上断路器或闸刀,这时零线N用电笔测式发亮或显示220v,即说明零线带电。可用测电笔测量断路器上进线N接线孔是否有电,如果进线零线没电,而断路器N的出零线带电,则可能是断路器的触点烧坏,接触不良引起的。可以更换一个新的断路器,就可以正常用电了。此方法也可以用于对漏电保护器,双P,单P,好坏的检查。
如果合上闹后零线进线N用电笔测量也带电,那么可能是进户线零线N的T接点接触不良,接头氧化,接头不牢固引起的零线带电。当存在这种问题时,可以从新接线接紧,如果导线的接头多,可以考虑更换进户导线。
注意,以上操作必须懂一些电工基础知识,不懂电就不要自己处理,以免发生触电事故。
3、配电变压器低压三相四线的三相负荷严重不平衡,中性点偏移引起零线带电。
4、配电变压器低压三相四线的零线丅接点氧化接触不良,或烧坏,烧断,如果有这种情况,则需要第一时间断开屋里的总开关,以免烧坏家用电器。常用家用电耐压为250v,当三相四线中的零线N,烧断时,原电压220v右的照明电,可迅速升高到380V以上400v左右。
相关文章零线漏电导致家里电压升高怎么办

电力工作人员检测说:“零线漏电,导致家里电压升高”,正确的说法应该是零线带电,零线带电时电压有高有低,低时十几伏或几十伏100多伏,最高能达到300伏左右,应该怎么解决,下面来看下。
时间:2022-06-17 11:24:49
零火线都带电该怎么处理?

零线和火线都有电,这种故障比较常见,零线、火线带电一般分为两种类型:1、三相四线制或三相五线制的总零线带电,多数出在总零线的回路部位,如总零线于变压器中性点接触不良或断开,这种情况一般会出现在变压器的O点接线柱上或接地极处。
时间:2022-05-11 09:13:30
零线与地线严禁混用的几点要求

我们国家用电规范中对火线、零线、地线的颜色有明确规定,二者严禁进行混用,零线与火线、地线采用不同的颜色进行标识,在使用时也是严禁混用的,下面具体来了解下。
时间:2022-05-04 05:59:41
零线为什么带电,导致零线带电的原因有哪些

有关零线的知识,在电路中有零线、火线和地线,那么零线为什么带电,什么原因会导致零线上带电,导致人体与零线接触时,也会有触电的感觉,下面与电工天下小编一起来看下。
时间:2022-03-21 08:33:02
带电灭火时要注意哪些问题

在无法切断电源或不能肯定确已断电的情况下,此时需要实行带电灭火。带电灭火具有一定危险性,非万不得已不能采用,带电灭火时必须注意以下事项。
时间:2022-02-08 14:55:21
零线断路有什么危害,零线断路的预防措施有哪些

有关零线的安全使用问题,当电路中零线发生断路时会产生哪些危害,比如导致用户的用电设备烧坏,造成触电伤亡等,针对零线断路的预防措施有哪些,下面一起来看下。
时间:2022-01-25 06:01:39
带电水冲洗的安全规定有哪些?

带电水冲洗的安全规定,带电水冲洗一般应在良好天气时进行,带电水冲洗作业前,应掌握绝缘子的脏污情况,带电水冲洗用水的电阻率的具体要求,带电水冲洗应注意选择合适的冲洗方法等。
时间:2021-09-26 09:07:37
零线和地线短接有什么危害,短接后会不会跳闸

零线和地线短接有什么危害,短接后会不会跳闸,先上结论,无漏电保护功能的空气开关不会跳闸,带漏电保护功能的空开会跳闸。
时间:2021-08-27 14:14:07
- 上一篇:零线和地线短接有什么危害,短接后会不会跳闸
- 下一篇:电线着火空开却不跳闸是什么原因