判断插座地线是否起作用的方法
来源:电工天下时间:2020-11-15 09:05:40 作者:老电工手机版>>
有关插座地线的使用问题,怎么来判断插座地线是否起作用,为保证安全用电,则一定要注意地线不能带电,否则地线不但不能保护用电安全,还有可能成为真正的“电”线,下面就一起来了解下。
判断插座地线是否有效的方法
地线没有经过漏电保护器,也不允许通过开关等设备断开,如果地线带电,则会危及到电压引到各个插座的接地端。
在这种情况下,地线不但不能保护用电安全,也可能会成为危害人身安全的真正“电”线。
判断地线有没有效分为两部分,一部分是检查从插座到地线排的连接是否可靠,可以通过检测电阻的方法进行判断。
根据公式R=ρl/s计算得知,100米2.5平方铜导线的电阻为0.688Ω。一般家庭中,插座到配电箱的距离远小于100米,插座地线到配电箱地线排的电阻应该远小于0.688Ω。

使用万用表测量较为准确,测量电压或者搭接灯泡的方式,仅可以判断有没有断开,无法判断出有没有接触不良。
如果接触不良发生漏电时,人体触碰电器外壳仍有可能有超过安全值的电流经过人体,从而就会引发触电事故。
另外,需要检查地线排的接地电阻,使用专业的接地电阻测试仪进行检测,接地电阻不小于4Ω方为合格。
说明:专业设备价格不低,测试过程较为复杂,需要专业电工检测,普通人不具备检查条件。而且仪器输出电压已经达到触电标准,不能触碰仪器输出端。
家庭电路安装接线图(零火地线)

分享一个家庭电路安装的接线图,包括零线、火线与地线,经继路器接多个插座及其它电路器件,需要的朋友参考下。
三孔插座的正确接线方法

有关三孔插座的正确接线方法,三孔插座接地线的作用及安装方法,中性点不接地的供电系统中,必须进行保护接地,使用单相插座做保护接零时,接线必须正确。
接地线埋设的深度要求

有关埋设地线的方法,接地线埋设深度的具体要求,水平接地材料埋设于冻土层以下,满足小范围内的接地要求的接地线埋设方法,在埋设地线时,可根据各地土壤导电率不同可适当加深。
相关文章浴室中已有地线要不要重接地线

如果浴室中已有地线,则完全没有必要重新接一条地线,而且自己接的地线效果不好,或者达不到地线的安全标准。浴室的环境相对潮湿一些,很容易发生漏电触电事故,所以浴室插座,必须有接地线。
时间:2022-07-27 06:02:14
家用电器要不要接地线,漏电保护器能代替地线吗?

问题:家用电器到底要不要接地线,漏电保护器能不能代替地线的作用?解答:家庭用电必须要有地线,漏电保护器绝对不可以代替地线。地线是保命线,接在用电器的金属外壳上,当用电器外壳漏电时,漏电电流通过地线传入地下,地线的接地电阻一般要求不超过4欧姆。
时间:2022-06-22 15:41:08
插头烧焦而插座没电什么原因,插头质量不行还是插座短路

问题描述:插头被烧焦,而插座无电是怎么回事,什么原因?解答:插头烧焦而插座没电,大多数都是缺乏经常维护造成的,如果能及时发现及时维修,就不会产生这类问题。
时间:2022-06-19 12:21:17
三相电漏保通电后灯与插座不亮漏保不跳怎么回事?

问题:三相电漏保通电之后,灯、插座没电不亮,漏保也不跳,这是什么原因?解答:当电器出现故障问题时,如何快速找到故障点,需要根据故障现象具体分析,以做到有的放矢。
时间:2022-05-12 16:00:40
厨房插座老是烧坏什么原因,厨房插座烧毁的解决办法

有关厨房插座的使用问题,厨房插座老是烧坏有两方面的原因,一种是保护开关大于线路载流量,另一种是插座接触不良导致发热,以下分享了厨房插座烧毁的解决办法,供大家参考。
时间:2022-05-09 22:29:43
用导线插到墙体中代替地线是否可以

有些人在施工时,想办法将导线插到墙体中,以此来代替地线,这种做法是否可行,当然是不可以的,为什么不能用导线插到墙体中代替地线,个中原因与隐患有哪些,下面具体来了解下。
时间:2022-05-04 06:31:21
零线与地线严禁混用的几点要求

我们国家用电规范中对火线、零线、地线的颜色有明确规定,二者严禁进行混用,零线与火线、地线采用不同的颜色进行标识,在使用时也是严禁混用的,下面具体来了解下。
时间:2022-05-04 05:59:41
家中没有地线热水器的地线能否接入墙里

有关卫生间安全接线的知识,家中没有地线,在卫生间安装热水器时,能不能将热水器的地线接到墙里面,答案是绝对不可以的,那么不能将地线接入墙里的原因是什么,下面具体来了解下。
时间:2022-05-02 15:57:14
- 上一篇:农村家庭用电没有地线的安全性问题
- 下一篇:电热水器加热防止不漏电的常用方法





