线路漏电的多种情况,检测线路漏电的方法
来源:电工天下时间:2020-05-10 06:19:41 作者:老电工手机版>>
有关家庭线路的漏电问题,线路中的漏电情况有强有弱,有火线漏电与零线漏电之分,这是漏电的多种情况,这里说一说检测线路漏电的方法,供大家学习参考。
线路漏电的问题
1、漏电的多种情况
在家长线路中漏电分强弱,分火线漏电与零线漏电。
电气线路由于使用年限较长,会引起绝缘老化、绝缘子损坏、绝缘层受潮或磨损等情况,在线路上产生漏电现象。
(1)在总刀闸上接一只电流表,取下负载,并接通负载开关。若电流表指针摆动,说明线路漏电。切断零线,若电流表指针不变,说明火线与大地之间漏电;电流表指针回零,说明火线与零线之间漏电;
(2)若电流表指示变小,但不为零,则表明火线与零线、火线与大地间均有漏电。取下分路熔断器或拉开刀闸,电流表指示不变则表明总线漏电;电流表指示为零说明分路漏电;电流表指示变小,但不为零,则表明总线与分路都漏电。
(3)确定好漏电分路后,依次拉断该线路的开关。当拉断到某一开关,电流表指示为零,说明该线路漏电;若变小,说明该线路漏电外还有别处也漏电;若所有的开关都拉断,电流表指示不变,说明该线路的干线漏电。
2、火线漏电
一合闸,漏电开关就跳闸,这是火线漏电。
火线漏电的检查方法:
(1)把各分开关全断开,合上总闸,逐一合上分开关,合到哪个,漏电开关就跳,说明这路有问题。
(2)把电器的插头全拔下,逐一插上电器插头,插到哪个引起跳闸,说明哪个电器有问题。
(3)把灯全关了,逐一开灯,开到哪个灯引起跳闸,说明该灯(或线路)有问题。
3、零线漏电
一合闸,并不马上跳闸,时间一长,就跳闸,且跳闸时间不一致,这是零线漏电。
检查方法:用兆欧表检查,如果把所有插座上的电器全拔下插头还会跳闸,说明问题出在线路上。
(1)先把主零线拆开,把所有分开关断开,用兆欧表逐一查每路线路零线对地绝缘;
(2)找出问题线路后,查看下该线路上有哪些电器是直接接线,如果不是家用电器的问题,就一定是线路有出问题,需要换线。
小技巧:当电线漏电时,在电路中会产生强大的电磁感线,用一个有磁性的针放在纸上,放到测试部位,如果针方向发生偏转,说明有电。
以上介绍了线路漏电的多种情况,当家庭线路中发生漏电时,要么是零线漏电,要么是火线漏电,根据漏电现象来查找漏电位置,然后排除故障就可以了。
相关文章
怎么进行泄漏电流试验
泄漏电流是指线路或设备在外加电压作用下流经绝缘部分的电流。一般在交接验收工作中,对35千伏及以上的变压器和断路器、电力电缆、部分电工安全用具等,均需要按规定进行泄漏电流试验。
时间:2022-07-20 21:07:50
装了漏电开关为什么不能保证100%安全?
在用电线路中安装有漏电保护开关,并做好合格的接地线的连接,可以最大程度的保护用电者的安全。漏电保护开关都有其动作的条件,只有实现准确可靠的动作,才能实现应用的保护作用。
时间:2022-06-26 15:03:38
家用电器要不要接地线,漏电保护器能代替地线吗?
问题:家用电器到底要不要接地线,漏电保护器能不能代替地线的作用?解答:家庭用电必须要有地线,漏电保护器绝对不可以代替地线。地线是保命线,接在用电器的金属外壳上,当用电器外壳漏电时,漏电电流通过地线传入地下,地线的接地电阻一般要求不超过4欧姆。
时间:2022-06-22 15:41:08
零线漏电导致家里电压升高怎么办
电力工作人员检测说:“零线漏电,导致家里电压升高”,正确的说法应该是零线带电,零线带电时电压有高有低,低时十几伏或几十伏100多伏,最高能达到300伏左右,应该怎么解决,下面来看下。
时间:2022-06-17 11:24:49
农村需要安装漏电保护器吗?
农村需要安装漏电保护器吗?当然是需要安装漏电保护器的,农村用电中很多没有装地线,如果再没有漏电保护器的保护,就会相当危险。农村很多都是一条火线一条零线,没有地线,所以漏电保护器必不可少。
时间:2022-05-27 11:21:18
关闭电热水器电源但没拔掉插头会漏电吗?
关闭电热水器电源但没拔掉插头会漏电吗?关闭电热水器的电源,如果是按键关了,也就是热水器的控制板没电,其它元器件可能还有电。如果关了热水器的机械开关(假设有这类开关),就算没拔插头,也没有电进去。
时间:2022-05-18 16:12:25
装了漏电开关就一定安全吗?
在电路装有漏电保护开关,就一定能保护好安全吗,下面来了聊一聊这个问题。接地线是生命安全保障线。对于有金属外壳的用电器,正常情况下金属外壳与火线绝缘不带电,人接触到不会产生危险。
时间:2022-05-16 11:11:35
热水器漏电的杜绝方法
有关热水器的安全使用问题,怎么杜绝热水器漏电,其实方法很简单,只要在洗澡前拔掉电源插头,就可以完美杜绝热水器漏电,所有的问题都会迎刃而解,下面具体来了解下。
时间:2022-03-05 12:52:58
- 上一篇:照明线路漏电的原因,照明线路漏电故障的检测方法
- 下一篇:摇表检查导线漏电的方法