>首页 > 用电知识 > 安全用电>零线断路的判断方法,零线断路的七个原因 正文

零线断路的判断方法,零线断路的七个原因

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-05-09 10:12:12

有关零线断路的问题,当线路中发生零线断路时,用什么方法来判断是哪一类故障,以及零线断路的常见原因有哪些,电工天下小编带大家来了解下。

零线断路的判断方法

1、单相供电范围内零线断路

单相供电的零线断路,电灯不亮,其他电器不能使用,用氖灯验电笔验电,相线、零线都亮;用数字验电笔验电,相线和零线都显示相电压;用电压表测量,无电压指示。

2、分支零线发生断路

三相四线制线路某一分支发生零线断路故障,故障表现为:

在该分支线路供电范围内,一部分用户电灯亮度不够,日光灯不能启动,电视机亮度下降,图像缩小,有欠电压保护的电器则无法开机或自动关机。

另一部分用户电压明显升高,电灯特别亮,电扇转速加快,情况严重的,电灯或其他电器很快烧毁。

3、三相配电变压器供电范围内零线断路

在三相配电变压器供电范围内的零线断路问题,一般是零线母线发生断路,故障表现与三相四线分支发生零线断路故障相同,但范围更大,危害更大。

零线断路的七个原因

1、三相负载严重不平衡,零线电流过大或零线导线截面积过小,零线被烧断。

2、零线接头处接触不良,造成火花现象,时间长了,引起零线断路。

3、配电变压器的零线接线柱与导线连接接触不良,维护不到位,引发零线断路。

4、配电变压器内部零线引出线断路。

5、三相四线制线路零线上装有熔断器或单独开关,熔丝熔断或拉开开关,造成零线断路。

6、断开三相四线制线路时,先断开零线。

7、其他故障引起的零线断路,如大风刮断零线,车辆碰撞电杆、拉线造成零线断路等。

以上介绍了零线断电的判断方法,以及线路中零线断路的几种原因,希望对大家有所帮助。

    相关文章
    • 380V三相电零线与地线的区分方法

      380V三相电零线与地线的区分方法

      对380V三相电中的零线与地线,应该如何来分辨出来哪一根是零线,哪一根是地线,在分辨380V三相电零线与地线时,需要注意哪些问题,一起来看下。

      时间:2020-04-21 09:44:58

    • 插座接线要左零右火,零线火线接反危害大

      插座接线要左零右火,零线火线接反危害大

      在对插座接线时,一定要坚持“左零右火”的原则,切不可以将零线与火线接反。在一些简单的两相电路中,虽然零火线接反并无大的危害,但安全隐患还是有的。插座接线坚持“左零右火”,零线火线接反危害大。

      时间:2019-07-15 05:35:32

    • 零线与火线接反的危害

      零线与火线接反的危害

      在电路中零线与火线接反,会存在一定的安全隐患,无论是两相电路,还是三相四线控制电路,零线与火线接反的危害都是不可忽视的。那么,零线与火线接反的危害主要有哪些,一起来看下。

      时间:2019-07-12 13:42:48

    • 电灯开关的零线火线接反的问题

      电灯开关的零线火线接反的问题

      在对电灯进行接线时,一定要注意不能将电灯开关的火线与零线接反,对于电灯开关,必须控制火线。电灯开关的零火线接反,极易发生关灯后闪烁的情况,在电工的后续维修中,会有触电的危险。

      时间:2019-07-12 11:36:26

    • 插头与插座的零线与火线接反的问题

      插头与插座的零线与火线接反的问题

      在对插头或插座进行接线时,要避免将零线与火线接反,按照“左零右火”的原则进行接线,避免因零线火线接反带来的安全隐患与事故。

      时间:2019-07-12 11:25:28

    • 插座零线与火线的正确接线方法,零线与火线不要接反了

      插座零线与火线的正确接线方法,零线与火线不要接反了

      针对插座接线时零线与火线的正确接法,小编这里说一说零线与火线接反的问题,掌握插座的正确接线法,以避免零线与火线接反带来的安全隐患。

      时间:2019-07-12 11:14:34

    • 零线与火线接反的问题,零线火线接反的四种情况

      零线与火线接反的问题,零线火线接反的四种情况

      在不同的电路当中,接反零线与火线,所带来的后果是不一样的。对于零线与火线接反了这个问题,很多电工朋友都会遇到,这里介绍下零线与火线接反的危害,以及相关的解决办法。

      时间:2019-07-12 11:12:51

    • 如何判断零线与地线?左零右火是什么意思?

      如何判断零线与地线

      如何烦闷零线与地线的方法,按电工的操作规程来做接线,必须是左零右火,插座左边的孔是零线,右边的孔是火线,上边那个孔是地线。

      时间:2016-12-13 08:18:22

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有