高压试验安全操作规程及作业安全检查表
来源:电工天下时间:2019-12-23 10:03:09 作者:老电工手机版>>
有关高压试验安全操作规程及作业安全检查表,高压试验工作中的安全操作要求,高压试验现场应设有防护围栏或标志旗绳,并设专人监护。
高压试验安全操作规程
7.3.1 试验开始前,负责人应向全体人员交代邻近间隔的带电部位,详细布置试验中的安全注意事项。
7.3.2 加压前应对被试电气设备进行绝缘电阻测定,绝缘电阻不合格的设备,不得进行高压试验。
7.3.3 试验用电源回路中应有两个串联电源开关并加装过载自动跳闸装置。开关应有明显断开点,通电前应对接线进行详细检查,确认无误后方可操作。
7.3.4 高压试验现场应设有防护围栏或标志旗绳,并设专人监护。防护围栏与高压部分的带电距离应符合本规程的规定,并在防护围栏上向外悬挂“止步,高压危险”的标示牌(见附录B.0.5)。电缆试品两端应有专人防护并有可靠的通信联络。
7.3.5 被试设备的金属外壳应可靠接地;高压试验装置的金属外壳应使用截面不小于4mm2的多股软裸铜线进行良好接地。高压引线应尽量短捷,并采用专用的高压试验线。
7.3.6 加压前应认真检查试验接线,使用规范的短路线,表计倍率、量程、调压器零位及仪表的开始状态均正确无误。
7.3.7 高压操作人员应站在绝缘垫上,确认所有人员离开高压区域,并取得试验负责人许可,方可加压。加压过程中应有人监护并呼唤应答。所有高压试验人员在全部加压过程中,应保持精力集中,随时警戒异常现象发生。加压过程中操作人员中途不得离开操作控制箱。试验因故中断应立即断开电源,并经放电、接地后方可检查。
7.3.8 加压结束,试验人员应对被试设备进行放电,高压直流试验,在试验结束时,应将设备对地长时间放电并短路接地。放电完毕后拆除试验接线并对被试设备进行检查,恢复到试验前的状态,经试验负责人复查后方可结束工作。
7.3.9 高压试验作业应按表7.3.9进行安全作业检查,并认真填写检查记录表。当检查发现不符合规定的情况时,应按表2.2.4签发安全检查整改通知单,限期整改,并跟踪验证。
表7.3.9 高压试验作业安全检查表
|
项目(工程)名称 |
|
|||
|
施工地点 |
|
|||
|
序号 |
检查项目 |
对应条文号 |
检查情况 |
|
|
1 |
班前安全讲话 |
2.0.7 |
|
|
|
2 |
劳动保护用品佩带 |
2.0.8 |
|
|
|
3 |
进行安全技术交底 |
7.3.1 |
|
|
|
4 |
绝缘电阻测试结果 |
7.3.2 |
|
|
|
5 |
试验电源开关确认 |
7.3.3 |
|
|
|
6 |
隔离防护设施确认 |
7.3.4 |
|
|
|
7 |
接地状态确认 |
7.3.5 |
|
|
|
8 |
加压前安全要求 |
7.3.6 |
|
|
|
9 |
加压中安全要求 |
7.3.7 |
|
|
|
10 |
加压后安全要求 |
7.3.8 |
|
|
|
检查方: 被检查方: 核查人:(签名) 接收人:(签名) 年 月 日 年 月 日 |
||||
相关文章什么是安全电压,安全电压的等级与范围有哪些

什么是安全电压,安全电压是指人体接触电路而不致发生触电危险的电压,安全电压范围内,无论直接电击,还是间接电击,对人身都不会造成伤害。
时间:2022-08-31 11:12:06
什么是高压电,什么是低压电

有关高压电与低压电的基础知识,什么是高压电,什么是低压电,低压电与高压电,是以1000V电压作为分界线的,一般1000V以上的电压为高压电,1000V以下的电压为低压电。
时间:2022-08-31 11:12:04
怎么进行泄漏电流试验

泄漏电流是指线路或设备在外加电压作用下流经绝缘部分的电流。一般在交接验收工作中,对35千伏及以上的变压器和断路器、电力电缆、部分电工安全用具等,均需要按规定进行泄漏电流试验。
时间:2022-07-20 21:07:50
装了漏电开关为什么不能保证100%安全?

在用电线路中安装有漏电保护开关,并做好合格的接地线的连接,可以最大程度的保护用电者的安全。漏电保护开关都有其动作的条件,只有实现准确可靠的动作,才能实现应用的保护作用。
时间:2022-06-26 15:03:38
排插接排插是否有安全隐患

排插接排插安全吗?如下图中的用法,这是很不安全,如果能保证总功率不超过第一个排插的安全极限,则可以临时使用一下。第一个排插的插孔,在质量合格的情况下,一般可承受10A(2200W)电流,而如果是劣质产品,最大承受6A(1320W)电流,可以保证安全。
时间:2022-05-18 16:08:44
装了漏电开关就一定安全吗?

在电路装有漏电保护开关,就一定能保护好安全吗,下面来了聊一聊这个问题。接地线是生命安全保障线。对于有金属外壳的用电器,正常情况下金属外壳与火线绝缘不带电,人接触到不会产生危险。
时间:2022-05-16 11:11:35
高电流对人体有什么伤害,高压对人体危害小吗?

在生活中经常会见一些触电现象,有的人触电后毫发无损,而有的人触电要么死亡,要么严重烧伤,那么高电流对人体有什么伤害,高压对人体危害小吗,下面与小编一起来了解下。
时间:2022-05-16 11:10:31
电力人身事故的五大安全防范措施

在进行电力作业时,必须做好人身事故的安全防范措施,五大安全措施包括严格安全工作规程、加强人员培训和教育、加强承发包工程管理、防止常见人身事故及提高人的可靠性,下面具体来看下。
时间:2022-03-04 06:58:42