接触网短路试验规程_接触网短路试验作业安全检查表
来源:电工天下时间:2017-01-19 09:17:42 作者:老电工手机版>>
接触网短路试验规程_接触网短路试验作业安全检查表
7.6.1 接触网短路试验应制定试验方案,通过多方论证、报送业主审批。
7.6.2试验开始前,应进行短路试验预演,确保指挥系统正常,试验程序正确,数据采集正常。
7.6.3短路试验期间牵引变电所作业、接触网线路作业应按批准的工作票进行。
7.6.4 检查确认试验区段电力牵引供电系统的完整性和可靠性,与试验无关的接触网应停电,对应的接触网电动隔离开关应在断开位置。
7.6.5 试验前应对所有操作人员进行安全教育,并结合试验项目讲解注意事项。试验过程中,无关人员应远离试验区域。
7.6.6 试验前除配合试验施工人员外,所有施工单位都不得上线或在线路附近作业。
7.6.7 牵引变电所内做好人员防护工作,严禁无关人员进入带电区域。
7.6.8 核对短路试验区段的保护定值及动作时间配合的正确性。自动重合闸功能应退出。
7.6.9 故障录波装置外壳应可靠接地,其电流电压采样回路应完好,严防电流互感器二次开路、电压互感器二次短路。示波器的工作电源应可靠。
7.6.10 在试验变电所由专人负责操作开关。为防止开关不能可靠分闸,应有应急措施。
7.6.11 在接触网短路点必须选用足够截面的短路接地线与接触网、钢轨可靠连接,应核算最大短路电流下的动稳定和热稳定效应不会给既有设施带来丝毫损伤;接地线引下时不得有扭曲缠绕现象。
7.6.12 在试验过程中,不得进入短路点两侧50m内,并由施工单位设置防护标志直到试验工作全部结束。
7.6.13 短路试验结束后应及时清理现场,恢复供电系统到正式运行状态,及时将采集到的数据进行汇总、分析,编写试验报告、总结短路试验成果。
7.6.14 接触网短路试验作业应按表7.6.14进行安全作业检查,并认真填写检查记录表。当检查发现不符合规定的情况时,应按表2.2.4签发安全检查整改通知单,限期整改,并跟踪验证。
表7.6.14 接触网短路试验作业安全检查表
|
项目(工程)名称 |
|
|||
|
施工地点 |
|
|||
|
序号 |
检查项目 |
对应条文号 |
检查情况 |
|
|
1 |
班前安全讲话 |
2.0.7 |
|
|
|
2 |
劳动保护用品佩带 |
2.0.8 |
|
|
|
3 |
短路试验方案报批 |
7.6.1 |
|
|
|
4 |
短路试验预演 |
7.6.2 |
|
|
|
5 |
短路试验作业票 |
7.6.3 |
|
|
|
6 |
供电系统完整性确认 |
7.6.4 |
|
|
|
7 |
安全交底 |
7.6.5 |
|
|
|
8 |
其他作业人员已远离试验区段确认 |
7.6.6 |
|
|
|
9 |
变电所内防护措施 |
7.6.7 |
|
|
|
10 |
保护整定核对 |
7.6.8 |
|
|
|
11 |
故障录波装置完好性确认 |
7.6.9 |
|
|
|
12 |
所内的应急措施 |
7.6.10 |
|
|
|
13 |
短路线的连接 |
7.6.11 |
|
|
|
14 |
短路地点的防护 |
7.6.12 |
|
|
|
15 |
试验结束 |
7.6.13 |
|
|
|
检查方: 被检查方: 核查人:(签名) 接收人:(签名) 年 月 日 年 月 日 |
||||
相关文章什么是安全电压,安全电压的等级与范围有哪些

什么是安全电压,安全电压是指人体接触电路而不致发生触电危险的电压,安全电压范围内,无论直接电击,还是间接电击,对人身都不会造成伤害。
时间:2022-08-31 11:12:06
怎么进行泄漏电流试验

泄漏电流是指线路或设备在外加电压作用下流经绝缘部分的电流。一般在交接验收工作中,对35千伏及以上的变压器和断路器、电力电缆、部分电工安全用具等,均需要按规定进行泄漏电流试验。
时间:2022-07-20 21:07:50
插排使用问题:瞬间短路会烧坏充电器吗?

有关插排的使用知识,在插排打开电源开关时,产生的瞬间短路电流会不会烧坏充电器,一般是不会的,充电器内部电路有阻抗,电流瞬间通过短路部件,就会导致空开跳闸,而不会烧坏插在上面的充电器。
时间:2022-06-28 07:35:35
装了漏电开关为什么不能保证100%安全?

在用电线路中安装有漏电保护开关,并做好合格的接地线的连接,可以最大程度的保护用电者的安全。漏电保护开关都有其动作的条件,只有实现准确可靠的动作,才能实现应用的保护作用。
时间:2022-06-26 15:03:38
插头烧焦而插座没电什么原因,插头质量不行还是插座短路

问题描述:插头被烧焦,而插座无电是怎么回事,什么原因?解答:插头烧焦而插座没电,大多数都是缺乏经常维护造成的,如果能及时发现及时维修,就不会产生这类问题。
时间:2022-06-19 12:21:17
排插接排插是否有安全隐患

排插接排插安全吗?如下图中的用法,这是很不安全,如果能保证总功率不超过第一个排插的安全极限,则可以临时使用一下。第一个排插的插孔,在质量合格的情况下,一般可承受10A(2200W)电流,而如果是劣质产品,最大承受6A(1320W)电流,可以保证安全。
时间:2022-05-18 16:08:44
装了漏电开关就一定安全吗?

在电路装有漏电保护开关,就一定能保护好安全吗,下面来了聊一聊这个问题。接地线是生命安全保障线。对于有金属外壳的用电器,正常情况下金属外壳与火线绝缘不带电,人接触到不会产生危险。
时间:2022-05-16 11:11:35
电力人身事故的五大安全防范措施

在进行电力作业时,必须做好人身事故的安全防范措施,五大安全措施包括严格安全工作规程、加强人员培训和教育、加强承发包工程管理、防止常见人身事故及提高人的可靠性,下面具体来看下。
时间:2022-03-04 06:58:42
- 上一篇:电气工安全操作规程12条
- 下一篇:高压试验安全操作规程及作业安全检查表