安全电压照明变压器的使用注意事项

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2021-07-04 23:26:34

有关安全电压照明变压器的使用注意事项,安全电压照明变压器应放在固定的位置上,电源测应有短路保护,其熔丝的额定电流不应大于该变压器的额定电流,安全照明变压器的二次及其连接的照明器具应使用绝缘导线。

安全电压照明变压器的使用注意事项

1、安全电压照明变压器应放在固定的位置上,其一次电源线到闸箱开关的距离一般不应大于1.5m 

2、电源测应有短路保护,其熔丝的额定电流不应大于该变压器的额定电流。 

3、外壳、铁心和低压侧的任意一端或中性点,均应可靠接地或接零。 

4、安全电压照明变压器必须是双线圈结构的变压器,不得使用单线圈的自藕变压器。 

5、安全照明变压器的二次及其连接的照明器具应使用绝缘导线。二次侧应设总熔断器