零线与地线接反怎么办,示波器测量市电的方法
来源:电工天下 编辑:小电工发布时间:2021-03-21 09:57:53
有关零线和地线接反的问题,零线与地线接反怎么办,零线和地线区别,以及如何区分零线与火线的方法,用示波器测量市电的注意事项等。
零线和地线接反的问题
一、零线和地线区别
零线是在供电端(发电厂、变电站、变压器)接地,或在入户前重复接地,是工作接地线,是输电线路的一部分,电流经电厂→火线→负载→零线反回电厂。
地线在用户端接地,和用电电器的金属外壳或人体可触部位连接,使机壳与大地等电位,保护人体不触电。零线不与输电线路构成回路,正常情况下没有电流。
区别:
1、零线和地线这两个是不同的概念,不是一回事,千万别互换或混接。
2、地线的对地电位为零,是就近接地。--来源:电工天下
3、零线的对地电位不一定为零。零线是在最近的变电所接地,和本地的接地可能有一定的电位差。
4、零线有时候会电人。当火线有电,但设备不工作时,可能是零线断了,从断点靠近设备一端的零线都是带220V电的,和火线一样。
二、如何区分零线和地线
1、接线标准:
火线(L)颜色须用红色、黄色、绿色;零线(N)颜色须用黑色、蓝色;地线(PE)颜色须用黄、绿双色线。面对3孔插座,左零,右火,中间地。
2、在总线上装一漏电断路器,用一灯泡接在火线和零线或火线和地线上,如漏电断路器动作说明是地线,否则是零线。测试时要注意安全,可能会有小火花,要有心里要准备,别吓一跳!
3、如果在家中:
①通电,用电笔测,会亮的全是火线;
②将总开关处的零线断开,只接通火线,将家中的灯打在开的位置,用电笔测,刚才不亮,现在亮的全是零线;
③剩下不亮的全是地线。最简单的就拿个220V的灯泡,用电笔确定火线后,分别用两棵线和火线接在灯头上,从亮度上就可以区别零和地,亮的是零,稍暗的是地。
4、用万用表:将万用表置于交流档500v,手捏一表笔,另一表笔分别触接电源线,有电压高的是火线,低的是零线,电压为0的是地线。
零线对地电阻小于4欧为可靠接地。用万用表置于交流档的250V测火线与零线、火线与地线的压差,两值相差在5v以下为可靠接地。
三、接错的后果
1、因为是交流电,所以火和零互换对电器没什么影响。面对3孔插座,左零,右火,主要是维修时用,最好还是别换。
2、零和地接反或混接,这个平时没事,但比较危险,地线不能接到零线上。否则导致设备外壳带电。(一般设备正常时外壳几乎不带电)
3、进户的地线可以临时做零线用(这样电表不转,属于偷电),但如果你想做长久的用,有许多不利因素,如:由于接地点环境的变化(雷雨、湿度等)导致电压不稳;变电所因素使火线对地电压达到380V等,都能导致用电设备很容易受到影响及严重损坏。
四、用示波器测量市电的注意事项
电压测量时要注意两个问题,一个是浮地问题,另外一个是探头的量程。
使用差分探头或者隔离通道示波器可以避免浮地。探头的量程则可以查询探头的资料得到。高压差分探头对您来说是一个比较好的选择,比如泰克的P5200A就可以满足您的需求。
测量市电的关键点:
1、 保证市电的峰峰值在示波器的量程范围内,否则看不到完整的波形。市电有效值是220V,对于RIGOL的数字示波器来说,DS1000CA/B/D/E系列具有最大10V/div的垂直量程,在10X探头的辅助下,可以测试最大800V峰峰值的电压;-- 电工技术之家
2、保证无源探头的接地夹接地(不是接零线!)。零线是有电压存在的(可以用数字万用表验证),用探头的接地夹接触会直接造成短路。
测量市电需要注意:
1、推荐使用100:1的无源探头,以保护示波器的使用寿命;
2、探头的接地夹一定要接在地线上,不得接入零线和火线,以防止发生短路;
3、如果预算允许,建议使用高压差分探头,或使用高压无源探头并为示波器配备隔离变压器;
用视波器观察220V市电时,千万不要去直接测量,因为示波器一般会有保护接地,这根地线是和探头的地相连通的,万一示波器探头的地端碰到220V市电的火线将会烧毁示波器和造成短路。
如果一定需要直接测量,可将示波器的三线插头的接地端去掉,示波器探头的负端一定接到220V的零线端,探头端接220V的火线(千万不能接错!)另外还要注意示波器的量程要大于220X1.414,还有要注意探头的耐压要大于250VAC。
最好的办法是用一个'隔离变压器',千万别把自偶变压器当成隔离变压器(隔离变压器初次级是不相通的),而且初次级间耐压要大于250VAC以上。
将初级两端接入220V电源,次级连接探头即可,如果次级电压不等于初级电压也没关系,只是将示波器的测量值乘以变压器初次级电压的比值即可。
示波器测试市电方法:
(1)选择100V/div电压档位;
(2)示波器探头打到上述幅值档位相应的比例上;
(3)将示波器探头接地线连接到大地上(注意不是零线,否则短路);
(4)示波器探头针直接测试火线或者零线电压波形。
为什么测量桥式整流电路时只允许使用示波器的一个探头?
示波器的探头的接地端是与供电的地相连的,桥式整流电路输出的地与供电的地不是相连的。
如果使用探头的接地端与桥式整流的输出端的地相连,就相当于把输出对地短路了,所以会形成短路。
如果想进行波形测量的话,建议用两个探头,把两个探头的地,也就是夹子互相夹起来。
然后,用两个探针,选一个做正极,选一个做负极,在示波器中选择波形相加。就可以对波形进行测量。
以上就是零线与火线的区别,以及零线与地线接反的处理方法,由(电工天下 www.dgjs123.com)小编收集整理。
相关文章
火线与零线相碰就不跳闸了的原因分析
火线与零线相碰就不跳闸了的原因分析 一般漏电开关跳闸有三种原因:短路跳闸、漏电跳闸和过载跳闸。如果漏电开关是不间断跳闸的,而不是马上跳闸,说明存在漏电或超载用电的可能,不存在短路的问题,如果是短路一送电就会马上跳闸。
时间:2021-03-12 11:01:55
零线跟地线之间存在220伏电压正常吗?
有关零线和地线间电压大小的问题,零线跟地线之间存在220伏电压正常吗,在电线接线中单相线路零线与火线调错,单相线路接在两根火线上,或单相线路上零线断开会有什么后果,一起来看下。
时间:2021-03-11 11:05:06
知识分享2:零线和重复接地的几大作用
知识分享2:零线和重复接地的几大作用 我国普遍采用TN低压配电系统,从变压器中性点引出的线叫中性线,就是常说的零线,主要用来接单相220V的负载,传载单相电流和三相不平衡电流,减小负载的中性点电位漂移。
时间:2021-02-01 11:39:44
零线断路什么原因,零线断路有哪些预防措施
零线断路什么原因,零线断路有哪些预防措施——在三相四线制低压供电系统中,零线的作用是当三相负载不对称时,保证零线上的阻抗为零,以消除中性点位移,使各相的电压保持对称。
时间:2021-02-01 10:48:52
家庭用电中零线的安全接线方法
家庭用电中零线的安全接线方法 零线的安全接法 零线断路分两种情况,一般住宅是220V供电,由A/B/C三相之中任意一相和零线(中性线)入户。
时间:2021-02-01 10:43:28
判断插座地线是否起作用的方法
有关插座地线的使用问题,怎么来判断插座地线是否起作用,为保证安全用电,则一定要注意地线不能带电,否则地线不但不能保护用电安全,还有可能成为真正的“电”线,下面就一起来了解下。
时间:2020-11-15 09:05:40
为什么零线不带电,为什么零线断掉后却会带电
在电路中零线是不带电的,为什么会不带电,零线与火线、地线的区别是什么要,为什么火线带电而零线不带电,电工天下小编带大家来了解下。
时间:2020-06-27 10:28:07
引起零线带电的五种原因
有关零线带地的问题,什么原因引起的零线带电,是三相负荷不对称的原因,还是零线断线或接触不良的原因,这里电工天下小编总结了引起零线带电的五种原因,帮助大家分析下零线为什么会带电。
时间:2020-06-27 10:13:18