保护动作的处理:发动机差动保护动作现象与处理
来源:电工天下时间:2017-04-19 16:50:16 作者:老电工手机版>>
保护动作的处理:发动机差动保护动作现象与处理
保护动作处理:
(1) 根据保护动作情况、信号、仪表指(2) 示等,(3) 判断故障范围和停电范围,检查各分路有无保护动作信号掉牌。
(4) 断开失压的母线上各分路开关,(5) 并检查确已断开。
(6) 断开分路上有保护动作、信号掉牌的线路开关。
(7) 检查失压母线及变压器跳闸开关有无异常,(8) 检查失压母线连接的设备(9) 有无异常。
(10) 如检查出故障点,(11) 则应对其它正常设备(12) 恢复(13) 运行,同(14) 时应将故障点隔离,(15) 恢复(16) 主变运行。
(17) 将检查结果报告调度及分局,(18) 并做好记录。发电机差动保护动作的现象与处理方法
发电机差动保护动作的现象:
1)发电机各仪表发生剧烈的摆动冲击,机组有冲击声音,发电机内部可能有短路弧光或冒烟着火;
2)发电机断路器及灭磁开关跳闸(红灯熄、绿灯亮),上位机“()#机组差动保护动作”光字灯亮,简报窗口弹出“()#机组差动保护动作”;
3)上位机及机组LCU上的各电气参数为零,机组自动停下。
发电机差动保护动作的处理方法:
1)监视机组自动停机过程,若自动停机不灵,立即手动解列停机;
2)详细检查发电机内部及差动保护范围内所有设备有无损坏或短路痕迹,如发现设备损坏应报告站长,通知检修人员处理 ,如发电机已着火,应按发电机着火处理,并同时报告站长;
3)如未发现明显异常情况,断开主机隔离开关,查明差动保护动作原因,检查保护装置动作是否正确,测量静子回路绝缘电阻,如绝缘电阻合格,请示站长同意,可将发电机由零升压至额定,严密监视各表计及参数正常后并入系统带负荷运行。
相关文章
距离保护I、Ⅱ、Ⅲ段的保护范围是什么
有关距离保护的知识,距离保护是一种根据距离的远近而确定动作时间的装置,以下介绍了距离保护的实现原理,以及距离保护I、Ⅱ、Ⅲ段的保护范围,距离保护的整定与计算方法,供大家参考。
时间:2022-03-31 07:30:57
带电作业绝缘斗臂车的动作原理与主要类型
带电作业绝缘斗臂车的动作原理与类型,绝缘斗臂车的动作原理,设有作业范围限制的绝缘斗臂车的动作原理图,绝缘斗臂车的类型,分为折叠臂式、直伸臂式、多关节臂式等。
时间:2021-06-21 08:52:16
低压配电柜跳闸是什么原因,低压配电柜跳闸怎么处理
有关低压配电柜的使用问题,低压配电柜出现跳闸是什么原因,特别是经常性的跳闸,一般是什么原因导致的,在碰到低压配电柜跳闸的故障时应怎么处理,下面一起来看下。
时间:2021-05-08 14:03:24
配电室进水配电柜被水淹了怎么处理
有关配电柜的使用问题,配电室进水配电柜被水淹了,应该如何处理,怎么将损失降到最小,如何保障配电室中配电柜的安全使用,下面一起来看下。
时间:2021-05-08 13:54:57
电力猫常见故障的处理办法
电力猫是什么,电力猫的常见故障有哪些,包括电源故障、电力线信号载波信号无法接收、电力猫的网口指示灯不亮、所有指示灯正常不能上网等,提供了电力猫故障的处理方法。
时间:2020-06-29 14:44:26
饲料机漏电什么原因,怎么检查处理
在饲料机的使用过程中,如果遇到漏电的问题怎么办,应该从哪几个方面来查找原因,这里说一说饲料机出现漏电的几种原因,有需要的朋友参考下。
时间:2020-06-14 09:29:17
电线保护管的正确安装方法
有关电线保护管的正确安装方法,在电线保护管的安装过程中,安装时应使弯口瓷管的弯口朝下,瓷管户内端口比户外端口略高,具体操作见本文教程。
时间:2020-05-14 15:21:43
电线保护管安装操作步骤
有关电线保护管安装操作步骤,电线保护管安装分两步进行,包括墙孔的凿打,先在预定穿越墙壁(或楼板)处进行凿打,保护管的固定操作,电线保护管牢固固定在穿墙管的位置处。
时间:2019-12-07 05:58:48