串联谐振耐压实验仪是什么,常见故障有哪些
来源:电工天下时间:2020-03-16 14:19:11 作者:老电工手机版>>
串联谐振耐压实验仪故障及原因
1、主机找不到谐振点
原因:系统谐振点在主机的输出频率范围之外;系统接线错误; 系统未可靠接地;高压采样反馈信号开路或连接不可靠;试品有故障。
2、主机复位
原因:主机供电电源波动;外界强磁场干扰;主机未可靠接地;
3、Q值偏低,即电压升不上去,或升不高。
主要原因:
(1)电抗器与试品电容量不匹配,没有准确找到谐振点;
(2)试品损耗较高,系统Q值太低;
(3)励磁变压器高压输出电压较低;
(4)高压连接线过长或没有采用高压放晕线。
串联谐振耐压实验仪:采用串联谐振的原理,通过调节变频控制器的输出频率,使得回路中的电抗器的电感L和试品电容C发生串联谐振,谐振电压即为试品上所加电压。
该装置广泛应用于电力、冶金、石油、化工、等行业,适用于大容量、高电压的电容性试品,如发电机、变压器、GIS、高压交联电缆、互感器、套管等的交接实验和预防性试验。
串联谐振耐压实验仪工作原理:通过调频控制器提供电源,试验电压由励磁变压器经过初步升压后,使高电压加在电抗器L和被试品CX上,通过改变调频控制器的输出频率,使回路处于串联谐振状态;调节变频控制器的输出电压,使试品上高压达到所需要的电压值。回路的谐振频率取决于被试品电容CX和电抗器的电感L,谐振频率。
串联谐振耐压实验仪试验方法:先在低电压下调到系统谐振点,然后再升高试验电压幅值,达到试品上规定的电压值,在次电压下,维持规定的时间后,在降低电压到零,这就完成了整个试验过程。
相关文章
并联电容器组中串联电抗器的作用
串联电抗器在并联电容器组中起到什么作用,具体参考如下:并联电容器组中用串联电抗器组成谐振电路,可以降低电容器组在合闸过程中产生的涌流倍数和涌流频率,减小对电容器组的影响。
时间:2022-07-24 13:37:34
变频器带载跳过流故障的常见原因
变频器带载跳过流故障的常见原因,一台CHF100A型55kW变频器,轻载试机正常(电流达50A),带载(运行电流达75A)后报OUT2(逆变单元V相故障),检查驱动电路、IGBT模块均无异常。
时间:2022-05-01 17:38:06
欧瑞变频器常见三大故障问题的排除方法
一般欧瑞变频器的自身保护措施比较齐全,所以变频器维修中的有些小故障用户是可以自己解决的。电工之家给大家介绍几种常见的变频器维修方法,希望能给大家提供一些帮助。
时间:2022-04-28 20:11:35
户户通接收机的故障实例分析
有关户户通接收机的使用问题,三个常见的故障问题,一是天诚TCD-699ABS-CA06户户通接收机收不到右旋信号节目,二是高斯贝尔ABS-208-GC06户户通接收机有时收台不全,有时提示无信号...
时间:2021-08-19 10:35:43
电动葫芦常见故障的原因_电动葫芦运行异常检修方法
有关电动葫芦的常见故障的原因分析,包括按起动开关后电动葫芦不能正常工作,电动葫芦运行时出现异常响声,制动时停机下滑距离超过规定要求等故障问题的检修方法。
时间:2021-06-21 08:51:31
照明线路故障的几种类型
有关照明线跑的故障问题,照明线路故障的几种类型,一是漏电,二是过载,三是短路,四是开路,另外还介绍了照明线种的三类故障问题,一起来看下。
时间:2021-05-08 14:01:51
节能灯电子镇流器故障维修方法
节能灯电子镇流器故障维修方法,维修电子节能灯,首先要排除假故障,包括灯不能正常点亮的检修,有元件明显损坏的检修,少数电子节能灯有干扰遥控彩电的现象,以及使用节能灯的注意事项。
时间:2020-11-04 14:36:11
电力猫常见故障的处理办法
电力猫是什么,电力猫的常见故障有哪些,包括电源故障、电力线信号载波信号无法接收、电力猫的网口指示灯不亮、所有指示灯正常不能上网等,提供了电力猫故障的处理方法。
时间:2020-06-29 14:44:26
- 上一篇:保护动作的处理:发动机差动保护动作现象与处理
- 下一篇:电网谐振过电压的防范措施