距离保护I、Ⅱ、Ⅲ段的保护范围是什么
来源:电工天下时间:2022-03-31 07:30:57 作者:老电工手机版>>
有关距离保护的知识,距离保护是一种根据距离的远近而确定动作时间的装置,以下介绍了距离保护的实现原理,以及距离保护I、Ⅱ、Ⅲ段的保护范围,距离保护的整定与计算方法,供大家参考。
一、什么是距离保护
距离保护是反应故障点至保护安装地点之间的距离(或阻抗),并且根据距离的远近而确定动作时间的一种保护装置。
当短路点距保护安装处近时,其测量阻抗小,动作时间较短;当短路点距保护安装处远时,其测量阻抗增大,动作时间增长,从而可以保护有选择性地切除故障线路。
二、距离保护的实现原理
距离保护的实现方法是通过测量短路点至保护安装处的阻抗实现的,线路的阻抗成正比于线路长取:保护安装处的电压等于故障点电压加上线路压降,即UKM=UK+△U;其中,线路压降△U并不单纯是线路阻抗乘以相电流,它等于正、负、零序电流在各序阻抗上的压降之和,即△U=IK1*X1+IK2*X2+IK0*X0。
三、距离保护I、Ⅱ、Ⅲ段的保护范围
第Ⅰ段是瞬时动作的,保护范围为本线路全长的80~85%;第Ⅱ段与限时电流速断相似,保护范围应不超出下一条线路距离第Ⅰ段的保护范围,并带有高出一个△t的时限以保证动作的选择性。
第Ⅲ段与过电流保护相似,其起动阻抗按躲开正常运行时的负荷参量来选择,动作时限比保护范围内其他各保护的最大动作时限高出一个△t。
第II段的保护范围为本线路的全长并延伸到下一段线路的一部分(不应超出下一段线路距离保护I段的保护范围),距离保护I段和距离保护II段共同构成了本线路的主保护。第III段的保护范围则为本线路和下一段线路的全长,并延伸到再下一段线路的一部分,作为距离保护I、n段的后备保护。
四、距离保护的整定与计算
无论采用何种继电器构成电流速断保护,其整定的原则都是躲开电动机起动时的起动电流和瞬间过负荷。
继电器一次动作电流的保护定值一般按下式计算:I=KIS式中:K—可靠系数。对于DL型取1.4~1.6,对于GL型取1.8~2.0IS—电动机起动电流,一般取额定电流的5~7倍在整定中,可靠系数和起动倍率如果掌握不好,往往容易造成继电器误动作或拒动。
一般可按以下原则掌握,可靠系数整定主要考虑二个因素:
1、第一个因素是电动机是否容易过负荷,容易过负荷的取大值;反之,取小值。
2、第二个因素是电动机与继电器电流测量元件的电气距离。
相关文章
停电后摇用电设备的接地电阻有什么影响
在停电之后,不断开接地线,摇用电设备的接地电阻,一般是没有影响的。前提是自己家停的电,即自己家的断路器必须断开,否则用摇表摇到的接地电阻是整个小区的,或者是更多人家的家用电器的接地电阻。
时间:2022-08-29 06:09:58
工地上安全帽颜色不同是什么原因
进入施工现场必须正确佩戴安全帽,安全帽颜色有白色、红色、蓝色、黄色等几种颜色,工地上安全帽颜色不同是什么原因,不同颜色安全帽代表不同身份,在工地上主要用来区分身份,下面具体来看下。
时间:2022-06-29 13:02:47
安全帽没有什么颜色
有关安全帽的知识,安全帽有很多种不同的颜色,每一种颜色代表不同的工种与职务,比较常见的安全帽颜色有白色、红色、黄色等,那么安全帽中没有什么颜色,下面具体来了解下。
时间:2022-06-29 12:59:29
什么颜色的安全帽挣钱多
有关安全帽颜色的知识,工地帽子颜色代表人员的不同等级,也代表了不同的收入水平,那么在工地上戴什么颜色的安全帽的人挣钱多,自然是戴红色安全帽的了,下面具体来了解下。
时间:2022-06-29 10:55:45
什么样的人适合做电工
从事制造业十四年,属于中层管理,曾经与21位电工合作过,总结了这21位电工的特点,如果你符合以下几点就适合做电工。不惧怕电,有些人平时就很怕电,这种人就与电工无缘了。
时间:2022-06-12 07:48:46
国标安全帽颜色代表什么意思
工地上佩戴各种颜色安全帽者都是什么人员,具体说明如下:1、戴白色安全帽的人员:一般为监理公司的质监员、或者安全员。帽子侧面印有“监理”“安全”字样,一眼就知道是监理公司领导。
时间:2022-05-23 08:56:13
戴橙色安全帽的是什么职位
有关安全帽的知识,工业上有各种颜色的安全帽,比如白色安全帽、蓝色安全帽、橙色安全帽等,那么戴橙色安全帽的是什么职位,橙色安全帽多为第三方管理人员,用来区别单位之间的管理人员,下面来了解下。
时间:2022-05-23 08:54:54
电工安全帽35kv什么意思,电工安全帽的常用安全色
有关电工安全帽的知识,电工安全帽有不同的颜色,每一种颜色代表着不同的含义,除此之外,电工安全帽35kv代表什么意思,电工安全帽的常用安全色有哪几种,下面一起来看下。
时间:2022-05-23 07:08:23
- 上一篇:电工有多少种类,弱电工与强电工有何不同
- 下一篇:怎么计算直流屏交流进线电流?