SF6开关液压机构打压超时怎么处理?
来源:电工天下时间:2020-03-16 14:23:00 作者:xiaokk手机版>>
SF6开关液压机构打压超时的故障问题
“电机超时运转”信号发出后,说明油泵打压运转时间超过整定时限(180秒)。
按如下方法来检查判断故障点:
1、检查液压机构压力值,若超过额定压力值,说明液压机构打压不能自动停止。 应稍释放压力至正常工作压力。
2、检查5W微动开关是否返回卡涩,必要时更换5W微动开关。
3、检查液压机构压力值, 若未达到额定压力值, 说明液压机构打压, 压力不上升, 此时应检查机构有无严重渗漏,高压放油阀是否关严, 油泵是否有故障。
4、若是液压机构在严重渗漏和油泵故障,应汇报分局派个检修,同时密切注意压力下降情况,若压力下降至分合闭锁或零压,同时密切注意压力下降情况,应按“压力降至零”的方法处理。
相关文章
家里开灯开关老是跳闸是什么原因
一般开关跳闸应该指入户箱的空气开关,而不是照明分支回路的跷板86型开关,86型普通开关只是起到一个隔离分段的功能,并不具备任何保护功能,那么家里开灯开关老是跳闸是什么原因,下面具体来看下。
时间:2022-04-19 16:54:11
开关跳闸后无法合闸的二种可能性
开关跳闸后会出现无法合闸的问题,这时应该怎么办,当然是分析出导致无法合闸的原因,比如开关烧毁或复位按钮卡住等,然后有针对性的加以解决了。
时间:2021-10-23 06:21:27
电灯开关怎么改为另一灯电源
把电灯开关改成另一灯电源,分为二种情况:一、另一灯有零线,只需要将电灯开关的火线进线连接到另一灯的开关L端,另一开关的L1连接灯即可。
时间:2021-08-15 11:15:49
低压配电柜跳闸是什么原因,低压配电柜跳闸怎么处理
有关低压配电柜的使用问题,低压配电柜出现跳闸是什么原因,特别是经常性的跳闸,一般是什么原因导致的,在碰到低压配电柜跳闸的故障时应怎么处理,下面一起来看下。
时间:2021-05-08 14:03:24
配电室进水配电柜被水淹了怎么处理
有关配电柜的使用问题,配电室进水配电柜被水淹了,应该如何处理,怎么将损失降到最小,如何保障配电室中配电柜的安全使用,下面一起来看下。
时间:2021-05-08 13:54:57
换了压力开关自吸泵不自停的原因分析
有关自吸泵的使用问题,在更换了压力开关后,自吸泵出现了不自停的问题,这是什么原因引起的,是接触器烧坏的原因,还是安装位置与接线的问题,一起来看下。
时间:2021-03-12 11:52:22
一例电灯老式拉线开关的接线方法
一例电灯老式拉线开关的接线方法 拉线开关内没有零线与火线的区别,两个金属触点分别接火线进和火线出。可参考接线口诀:两线并排走,零线直接进灯头,火线通过开关进灯头。
时间:2020-11-27 16:31:01
家中配电箱开关合不上闸什么原因
有关家中配电箱的故障问题,在家庭用电的过程中,配电箱开关一直合不上闸,究竟是什么原因引起的,这里电工天下小编总结了六大故障原因,以及故障排查方法,供大家参考。
时间:2020-08-08 12:30:16