三菱plc应用时钟比较指令TCMP编程实例
来源:电工天下时间:2017-01-08 08:14:28 作者:老电工手机版>>
三菱PLC应用时钟比较指令TCMP编程实例
应用时钟比较指令TCMP控制程序,比如控制三个输出.Y0.Y1 Y2;要求三个输出在不同的时间进行输出和断开,如果要求Y0,在当前时间大于设定时间输出,等于时间时停止,Y1在等于设定时间输出,Y0输出停止,Y2在当前时间小于设定时间输出,大于当前时间停止。
程序编写:

这里运用到了传送指令MOV,当X0为ON,把时间数据时D3分D4秒D5传送到D10,D11和D12;应用TCMP对设定时间K8 ,K20 K25,即八点二十分,二十五秒,进行比较,将比较结果用M10,进行输出.比较结果当当前时间小于设定时间,M10为ON,把Y0置位,同时把Y2复位;当当前时间等于设定时间,M11状态为ON, 把Y1 置位,同时把Y0 复位;当当前时间大于设定时间,M12状态为ON,置位 Y2 ,把Y1 复位。
此指令常用于需要定时开关机的场合。
相关文章三菱plc相对定位与绝对定位指令,二者区别是什么

有关三菱plc定位指令的用法,主要为二种,一是相对定位指令DRVI,二是绝对定位指令DRVA,这二类指令的功能与使用方法,以及相对定位和绝对定位的区别,下面来了解下。
时间:2022-02-05 08:13:16
三菱mov指令的用法简介

在三菱plc中MOV传送指令可以传送16位数据,如果加D变成32位,则需要占用两个数据寄器。mov是传送指令,比如:三菱PLC梯形图中MOV MOV K3 K1Y0,MOV K3 K1Y0是将常数3传送到Y0起的四个位存储。
时间:2022-01-26 09:10:48
三菱plc中mov指令用法详解

有关三菱plc mov指令的使用方法,介绍了mov指令的格式,以及该指令的作用,并举了几个mov指令的实例,通过具体的例子学习mov指令的用法。
时间:2022-01-26 09:08:27
三菱plc回原点指令ZRN用法说明

在三菱plc中ZRN指令具有回到原点的功能,其用法为:1、ZRN D400 D402 X4 Y0—按下X10启动后,Y0后发出以D400为频率的回归速度(通常较快),到达X4原点开关位置,变为以D402为频率的爬行速度。
时间:2022-01-26 08:02:20
三菱FX系列PLC步进指令(STL/RET)用法教程

有关三菱FX系列PLC步进指令的用法,步进指令是专为顺序控制而设计的指令,步进指令STL与RET怎么使用,在使用时需要注意什么问题,下面具体来看下。
时间:2022-01-20 09:48:55
三菱FX系列PLC块操作指令(ORB/ANB)的用法教程

有关三菱FX系列PLC块操作指令的用法,ORB为块或指令,ANB为块与指令,其中ORB指令用于两个或两个以上的触点串联连接的电路之间的并联,ANB指令用于两个或两个以上触点并联连接的电路之间的串联。
时间:2022-01-20 09:45:50
三菱FX系列PLC置位与复位指令(SET/RST)的用法教程

三菱FX系列PLC置位与复位指令(SET/RST)的用法教程,三菱FX系列PLC有基本逻辑指令20或27条、步进指令2条、功能指令100多条(不同系列有所不同)。在FX2N中共有27条基本逻辑指令,其中包含有些子系列PLC的20条基本逻辑指令。
时间:2022-01-20 09:44:06
三菱FX系列PLC微分指令(PLS/PLF)的用法教程

三菱FX系列PLC微分指令(PLS/PLF)的用法教程,在三菱FX系列PLC有基本逻辑指令20或27条、步进指令2条、功能指令100多条(不同系列有所不同)。以下以FX2N为例,介绍基本逻辑指令和步进指令及应用。
时间:2022-01-20 09:42:55
- 上一篇:三菱plc程序上载显示黄色怎么办
- 下一篇:三菱plc程序启停的3种设计思路





