三菱plc双相双计数输入的方法
来源:电工天下时间:2020-03-04 07:57:24 作者:老电工手机版>>
有关三菱plc双相双计数输入的方法,双相双计数输入为32位增/减的二进制计数器,包括使用C251时,使用C254时,对应于当前值的输出触点的动作与上述的单相单计数输入的高速计数器相同。
三菱plc双相双计数输入
双相双计数输入为32位增/减的二进制计数器。对应于当前值的输出触点的动作与上述的单相单计数输入的高速计数器相同。
1、使用C251时
(1) X012为ON时,C251通过中断对输入X000(A相)、X001(B相)的动作进行计数。
(2) X011为ON时,执行RST指令,此时被复位。
(3)当前值超出设定值的话Y002为ON,在设定值以下范围内变化时为OFF。
(4) Y003根据计数方向而ON(减计数)、OFF(增计数)。
2、使用C254时
C254在X012为ON,且X006变ON后就立即开始计数。
该计数的输入为X000(A相)、X001(B相)。
(1) 除了在程序中用X011进行复位以外,X002为ON时也可以立即将C254复位。
(2)当前值超出设定值(D1、D0)的时候,Y004动作,在设定值以下的范围内变化时为OFF。
(3)Y005根据计数方向而ON(减计数)、OFF(增计数)。
(4)双相编码器输出有90度相位差的A相和B相。据此输出,高速计数器如下图所示自动地执行增/减计数。
(5) C251~C255的减/增计数状态,可以通过M8251~M8255的ON/OFF动作进行监控。
ON :减计数
OFF:增计数
相关文章
一文看懂三菱触摸屏的输入方式
有关三菱触摸屏的知识,三菱触摸屏的输入方式是什么样的,在操作三菱触摸屏时如何进行正确的输入,三菱触摸屏输入字母方式又是什么样的,怎么来操作,下面具体来看下。
时间:2022-02-20 08:47:22
三菱plc有输入无输出是什么问题
有关三菱plc的故障问题,三菱plc有输入没有输出,这是什么原因引起的,三菱plc有输入没有输出怎么检查,究竟是输入线的问题,还是plc程序编程错误,下面具体来看下。
时间:2022-02-04 06:17:02
三菱plc中cpu普通模式下计数器功能怎么选择?
有关三菱plc中计数器功能选择的知识,在cpu普通模式下的“计数器功能选择”中,可以选择的项目包括锁存计数器功能、计数禁用功能、采样计数器功能等,下面具体来了解下。
时间:2022-01-26 09:13:20
三菱plc输入端com端接线方式
有关三菱plc的知识,三菱plc输入端com端怎么进行接线,每一种PLC的输入端COM口的名称都不相同,在早期三菱PLC上称为COM端,FX-3U上称为S/S,西门子的公共端称为M,其作用都是相同的,通常数量不多。
时间:2021-12-20 11:29:53
三菱FX系列PLC计数器应用梯形图的用法说明
三菱FX系列PLC计数器应用梯形图实例,说明:1、X3使计数器C0复位,C0对X4输入的脉冲计数,输入的脉冲数达到6个,计数器C0的常开触点闭合,Y0得电动作。2、在X3动作时,C0复位,Y0失电。
时间:2021-12-14 15:00:34
三菱FX系列PLC输入继电器(X)用法教程
在三菱FX系列PLC中,输入继电器与输入端相连,这是一种专门用于接受PLC外部开关信号的元件,以下是三菱FX系列PLC输入继电器(X)用法教程,一起来学习下。
时间:2021-12-14 15:00:34
三菱plc双相高速计数器的结构与功能说明
三菱plc双相高速计数器的结构与功能说明,三菱plc双相高速计数器(C251-C255),A相和B相信号决定计数器是增计数还是减计数,三菱plc高速计数器的计数频率较高,输入信号的频率受两方面的限制。
时间:2020-04-25 09:13:39
三菱plc计数器的分类_三菱plc计数器的功能
三菱plc计数器的分类,三菱plc计数器的功能说明,三菱plc计数器的二种类型,FX2N系列计数器主要分为内部计数器和高速计数器两大类,内部计数器分为16位增计数器和32位双向(增减)计数器。
时间:2020-03-07 09:59:36