【图】三菱fx3u plc输出接线方法图解

电工天下【三菱plc】 编辑:小电工 发布时间:2015-10-17 15:27:14

三菱fx3u plc输出接线方法图解

三菱fx3u plc,其输出分为继电器输出和晶体管输出和晶闸管输出。而晶体管输出可以分为源型输出和漏型输出两种类型。

1、继电器输出接线

如果是继电器输出的plc在接线时,需要注意电压的范围,对于直流应使用dc30v以下,对于交流应使用ac240v以下的电源。

接线图:

三菱fx3u plc输出接线方法1

因其为继电器输出型,所以对于电压的接法来说,在接线的时候可以不考虑正负的问题。

2、晶体管输出

晶体管输出的plc其输出所接电源为dc5v~dc30v。

如何判断其是源型输出还是漏型输出?如下图:

三菱fx3u plc输出接线方法2

三菱fx3u plc输出接线方法3

1、对照上图型号说明,根据型号判断:t/es:表示漏型输出,t/ess:表现源型输出。
2、根据公共端来判断:对于漏型输出,公共端为负,用的是com表示。而对于源型输出,公共端为正,用+v表示。

漏型接线:
三菱fx3u plc输出接线方法4

源型接法:
三菱fx3u plc输出接线方法5

晶闸管输出:
使用电源为ac100v或是ac200v,因使用的是交流电源,所以在接线的时候可以不考虑正负方向。

晶闸管plc的型号为s/es。
三菱fx3u plc输出接线方法6