【图】三菱FX1S plc控制步进电机的方法示例
来源:电工天下时间:2015-10-26 18:29:20 作者:老电工手机版>>
三菱FX1S plc控制步进电机的方法
采用绝对位置控制指令(DRVA),大致阐述FX1S控制步进电机的方法。
FX系列PLC单元能同时输出两组100KHZ脉冲,是低成本控制伺服与步进电机的较好选择。
PLS+,PLS-为步进驱动器的脉冲信号端子,DIR+,DIR-为步进驱动器的方向信号端子。
所谓绝对位置控制(DRVA),就是指定要走到距离原点的位置,原点位置数据存放于32位寄存器D8140里。当机械位于我们设定的原点位置时用程序把D8140的值清零,也就确定了原点的位置。
实例动作方式:X0闭合动作到A点停止,X1闭合动作到B点停止,接线图与动作位置示例如左图(距离用脉冲数表示)。
程序如图:(此程序只为说明用,实用需改善。)
说明:
在原点时将D8140的值清零(本程序中没有做此功能)
32位寄存器D8140是存放Y0的输出脉冲数,正转时增加,反转时减少。当正转动作到A点时,D8140的值是3000。此时闭合X1,机械反转动作到B点,也就是-3000的位置。D8140的值就是-3000。
当机械从A点向B点动作过程中,X1断开(如在C点断开)则D8140的值就是200,此时再闭合X0,机械正转动作到A点停止。
当机械停在A点时,再闭合X0,因为机械已经在距离原点3000的位置上,故而机械没有动作! 把程序中的绝对位置指令(DRVA)换成相对位置指令(DRVI):
当机械在B点时(假设此时D8140的值是-3000)闭合X0,则机械正转3000个脉冲停止,也就是停在了原点。D8140的值为0
当机械在B点时(假设此时D8140的值是-3000)闭合X1,则机械反转3000个脉冲停止,也就是停在了左边距离B点3000的位置(图中未画出),D8140的值为-6000。
一般两相步进电机驱动器端子示意图:
FREE+,FREE-:脱机信号,步进电机的没有脉冲信号输入时具有自锁功能,也就是锁住转子不动。而当有脱机信号时解除自锁功能,转子处于自由状态并且不响应步进脉冲。
V+,GND:为驱动器直流电源端子,也有交流供电类型。
A+,A-,B+,B-分别接步进电机的两相线圈。
相关文章
三菱plc如何实现星角与三角程序控制线路
有关三菱plc星角与三角程序控制线路的实现方法,控制线路的接线非常简单,时间控制控制与切换完全由plc的内部程序来做,用置位和复位指令更为直捷和简便。
时间:2022-07-06 06:13:39
三菱PLC-FX系列可编程序控制器型号说明
有关三菱PLC的知识,三菱PLC-FX系列可编程序控制器型号,主要包括输出与输出点数,单元类型,特殊品种间的区别等,三菱PLC-FX系列可编程序控制器的入门知识,有需要的朋友参考下。
时间:2021-12-20 11:29:53
三菱plc模拟量模块应用实例(制冷中央空调温度控制)
三菱plc模拟量模块应用实例,模拟量输入模块,模拟量输出模块,模拟量模块使用:确定模块编号、缓冲寄存器(BFM)分配,FX-4AD模块BFM的分配表,制冷中央空调温度控制的例子。
时间:2021-06-01 09:21:51
三菱plc梯形图控制交通灯的例子
三菱plc控制交通灯的plc梯形图,十字路口南北及东西方向均设有红、黄、绿三个信号灯,六个灯以一定的时间顺序循环往复工作,元器件安排如图所示。
时间:2020-05-16 19:52:47
三菱fx可编程控制器程序流程控制功能指令的用法
三菱fx可编程控制器程序流程控制功能指令的用法,包括条件跳转指令cj、子程序调用指令call与返回指令sret、主程序结束指令fend、监视定时器刷新指令wdt等的使用说明。
时间:2020-03-06 15:59:08
三菱plc程序流向控制类指令的用法
三菱plc程序流向控制类指令的用法与注意事项,包括条件跳转指令、子程序调用与子程序返回指令、与中断有关的指令、主程序结束指令、监视定时器指令与循环指令的使用方法等。
时间:2020-03-06 15:21:56
三菱plc控制交通灯并行顺序的例子
分享一个三菱plc控制交通灯并行顺序的例子,交通灯一个周期120秒,南北与东西同时工作,0-50秒,南北绿、东西红,50-60秒,南北黄、东西红等控制方法。
时间:2020-03-06 15:18:58
三菱plc对印刷机的精确控制方法
有关三菱plc对印刷机的精确控制方法,详细介绍了印刷机控制系统的结构,以及软件设计(给纸设计、离合压设计、人机界面设计)的重点内容,需要的朋友参考下。
时间:2020-03-06 15:16:49
- 上一篇:三菱变频器A800运行步骤详解
- 下一篇:三菱plc密码的读取方法与步骤