西门子s7-200模拟量数据格式与寻址方法
来源:电工天下时间:2020-03-10 10:23:52 作者:老电工手机版>>
有关西门子s7-200模拟量数据格式与寻址方法,每个模拟量输入模块,按模块的先后顺序和输入通道数目,以固定的递增顺序向后排地址,Siemens S7-200的模拟量模块的使用注意事项。
西门子s7-200模拟量数据格式与寻址方法
西门子s7-200 plc的模拟量输出模块都需要占占两个输出通道。即使第一个模块只有一个输出AQW0,第二个模块的输出地址也应从AQW4开始寻址(AQW2被第一个模块占用),依此类推。这也是不会有输出的主要原因,请注意。
在s7-200中,单极性模拟量输入/输出信号的数值范围是 0 - 32000;双极性模拟量信号的数值范围是 -32000-+32000。
格式:
输入:AIW[起始字节地址]——如AIW6
输出:AQW[起始字节地址]——如AQW0
每个模拟量输入模块,按模块的先后顺序和输入通道数目,以固定的递增顺序向后排地址。 例如: AIW0、AIW2、AIW4、AIW6、AIW8等。
对于EM231 RTD(热电阻)两通道输入模块,不再占用空的通道,后面的模拟量输入点是紧接着排地址的。温度模拟量输入模块(EM231 TC、EM231 RTD)也按照上述规律寻址,但是所读取的数据是温度测量值的10倍(摄氏或华氏温度)。如520相当于52.0度。
注意:如果没有把握,可以在线检测到模块的起始地址,方法是:STEP 7-Micro/WIN中的菜单“PLC > Information”里在线读到。
关于Siemens S7-200的模拟量模块,需要注意:
1、关于地址,其实S7-200的地址很简单,跟相对位置有关,每个模拟量输入模块,按模块的先后顺序地址为固定的,顺序向后排。可以通过编程软件information菜单来在线查看;
注意,地址都是偶数,比如AIW0 AIW2 ,绝对没有AIW1之类的,输出地址也需要注意,比如EM235虽然只有1个通道输出,但是占用2个地址,下一个模块必须隔个地址输出,比如有CPU旁扩展2个相连的EM235,那么模拟量输出地址分别为AQW0和AQW4;
2、关于拨码开关,不同的拨码开关对应不同的测量方法,物理量的性质等等,这里最要注意的是,拨码开关必须断电后重新上电才有效。而且需要注意的是拨码开关同时对所有通道有效。
相关文章
西门子s7-300 plc绝对寻址与符号寻址的功能说明
西门子s7-300 plc绝对寻址和符号寻址,绝对地址包含地址标识符和内存位置,STEP 7可以自动地将符号名称翻译成所需要的绝对地址,西门子step7中的绝对寻址与符号寻址的实例教程。
时间:2020-11-17 13:19:15
西门子step7绝对寻址与符号寻址的用法详解
西门子step7绝对寻址与符号寻址的用法,可以通过此符号访问用户程序中的地址,绝对地址包含地址标识符和内存位置,如果将符号名分配给绝对地址,可以使程序更易读。
时间:2020-11-17 09:18:04
西门子s7-300增加模拟量输入模块过程的步骤
西门子s7-300增加模拟量输入模块过程的步骤,分为九个步骤与一个注意问题,改造工程提前办理工作票,准备用要用的工具及材料,当配置下载成功后,进入软件程序设计划面调用FC105进行量程变换。
时间:2020-04-23 11:24:40
西门子plc模拟量模块接线图的设计
有关西门子plc模拟量模块接线图的设计说明,西门子plc模拟量输入模块,通过拨码开关设置为不同的测量方法,一个模块只能设置为一个测量范围;开关设置只有在重新上电后才能生效。
时间:2020-04-23 11:20:26
西门子plc模拟量模块接线图与测量方法
有关西门子plc模拟量模块接线图与测量方法,通过拨码开关设置为不同的测量方法;开关的设置应用于整个模块,一个模块只能设置为一个测量范围。
时间:2020-04-23 11:19:03
CUVC模拟量输入输出通道的标定方法图解
有关CUVC模拟量输入输出通道的标定方法,一是模拟量输入输出通道信号源类型的转换,二是模拟量输出通道的标定步骤,供大家学习参考。
时间:2020-04-01 14:55:46
西门子s7-plcsim软件与模拟程序实例教程
西门子s7-plcsim软件与模拟程序实例教程,学习下S7-plcSIM软件的仿真功能的用法,掌握下使用S7-PLCSIM软件调试程序的步骤,以压印机主机调速为例,模拟实际升速过程。
时间:2020-03-10 10:22:58
【问答】西门子s7-300寄存器间接寻址问题
西门子s7-300寄存器间接寻址问题,《S7-300/400 PLC应用技术》第3版书上第163页的FC1程序中,第4条指令L W [AR1,P#0.0],后面注释是取指针第1个字内的数据块编号。
时间:2020-02-21 09:30:31