西门子s7-1200 ip地址的更改方法
来源:电工天下时间:2015-10-20 00:04:49 作者:老电工手机版>>
西门子s7-1200 ip地址的更改方法
如下:
进入设备组态后在网络视图中右手边的目录中选择对应的plc,添加进网络视图中,点击plc的网络接口,下面有属性、以太网地址(DP网的话就显示DP网地址),点击以太网地址(DP网的话就显示DP网地址),在“IP协议”修改“在项目中修改IP地址”。
附1,如何更改s7-1200 ip地址?
问题:
如何更改s7-1200ip地址,再下载到plc中。
解答:
参考手册135--140页,有关ip地址设置和修改,手册里面也有关于s7-1200程序下载介绍。
《simatics7s7-1200可编程控制器系统手册》:
http://www2.ad.siemens.com.cn/download/upload/as/manual/s71200_system_manual_zh-chs_zh-chs.pdf
附2,无法修改S7-1200 IP地址怎么办?
问题描述:正在运行的S7-1200 CPU IP地址:192.168.0.11,现在TIA源程序把这个CPU IP改为:192.168.100.11,此时电脑网卡IP为:192.168.0.100,TIA下载程序到该CPU时,搜索不到CPU IP地址和MAC地址,无法下载。之前笔记本电脑也遇到过类似情况,一个新的CPU,笔记本电脑TIA读不到MAC地址。
解答:
把电脑网卡IP设置为192.168.100.12试试。
V11的话连接需要在一个网段,V12的话直接改IP地址可以找到并且直接下载。
用笔记本电脑改了CPU IP地址,估计是台式机TIA V11安装有问题。
网友出招:
IP地址导致的无法下载,应该是计算机和PLC不在一个网段上;
PLC的设置:
IP 地址: 192.168.0.2 (2-255)
子网掩码:255.255.255.0
默认网关:192.168.0.1
计算机的设置:
IP 地址: 192.168.0.3(2-255)
子网掩码:255.255.255.0
默认网关:192.168.0.1
计算机的IP和PLC的IP不能相同;
以上有关“西门子s7-1200 ip地址的更改方法”,由(电工技术之家 www.dgjs123.com)小编收集整理,希望对大家有所帮助。
相关文章
S7-1200基本指令:SR、RS用法指南
本文介绍了西门子S7-1200基本指令SR与RS的用法,置位/复位触发器SR,复位/置位触发器SR,以及s7-1200中置位/复位触发器的应用实例说明,供大家学习参考。
时间:2022-03-18 06:21:00
西门子plc编程符号地址的二种类型
西门子plc编程符号地址的二种类型,分为未用符号显示、无符号地址显示两种,这两个选项无显示过滤设定项,分别用于显示符号地址与绝对地址。
时间:2020-11-17 13:19:17
西门子s7-1200支持的传感器类型有哪些
西门子s7-1200支持的传感器类型,在西门子plc s7-1200输入端,所支持的传感器类型,既有漏型也有源型。因此,在西门子s7-1200中,可以接npn传感器,也可以接pnp的传感器。
时间:2020-04-23 09:33:31
【图解】西门子s7-200的pid回路指令
有关西门子s7-200的pid回路指令,PID运算通过PID回路指令来实现,其指令格式如图,EN为PID指令输入信号,TBL为PID回路表的起始地址,一起来了解下。
时间:2020-04-08 11:45:44
plc常开触点地址指令应用实例
有关plc常开触点地址指令的应用实例,介绍了plc常开触点地址指令的功能,以及常开触点地址指令的应用说明,供大家学习参考。
时间:2020-03-13 09:03:48
plc地址上升沿检测指令功能与应用实例
有关plc地址上升沿检测指令的用法,介绍了plc地址上升沿检测指令的符号与功能,并举了一个plc地址上升沿检测指令的应用实例,供大家学习参考。
时间:2020-03-13 07:35:45
【图】西门子S7-200的PID回路指令的用法
西门子S7-200的PID回路指令的用法,PID运算通过PID回路指令来实现,其指令格式如图,EN为PID指令输入信号,TBL为PID回路表的起始地址,LOOP为PID控制回路号。
时间:2020-03-10 11:18:54
西门子plc远端地址的设置教程
西门子plc远端地址的设置方法,在西门子plc中如何选择远端地址,确认COM口、远端S7-200通讯口和PC/PPI电缆的波特率参数匹配等操作,一起来看看。
时间:2020-02-21 08:12:16