【问答】西门子s7-300寄存器间接寻址问题
来源:电工天下时间:2020-02-21 09:30:31 作者:老电工手机版>>
有关西门子s7-300寄存器间接寻址问题,《S7-300/400 PLC应用技术》第3版书上第163页的FC1程序中,第4条指令L W [AR1,P#0.0],后面注释是取指针第1个字内的数据块编号。
西门子s7-300寄存器的间接寻址问题
问题:《S7-300/400 PLC应用技术》第3版书上第163页的FC1程序中,第4条指令L W [AR1,P#0.0],后面注释是取指针第1个字内的数据块编号,第9条指令L D [AR1,P#2.0],后面的注释是取指针内数据区的起始地址。这2条指令格式一样,怎么一个是取地址内的内容(数据块编号),一个是取起始地址?
回答:
下图是参数类型Pointer的结构:
书中的程序:
参数类型为Pointer的输入参数Start_Addr占6个字节,P##Start_Addr是第1个字节的地址。
执行第二条指令后,AR1中是输入参数Start_Addr(指针)的首地址,第4条指令装入累加器的是指针第1个字内的数据块编号,第9条指令“L D [AR1,P#2.0]”装入的是指针第2个字节开始的双字,即指针内数据区的起始地址。
如果Start_Addr的实参为DB2.DBX4.0,第9条指令装入的就是DBX4.0的地址(即DB4的地址)。
相关文章
西门子plc S7200多个寄存器累加程序
西门子plc S7200多个寄存器的累加程序,计算CS校验码,如何实现多个寄存器的累加,多个寄存器的地址是连续的,可用指针指令进行累加。
时间:2022-09-18 14:31:47
西门子s7-300 plc绝对寻址与符号寻址的功能说明
西门子s7-300 plc绝对寻址和符号寻址,绝对地址包含地址标识符和内存位置,STEP 7可以自动地将符号名称翻译成所需要的绝对地址,西门子step7中的绝对寻址与符号寻址的实例教程。
时间:2020-11-17 13:19:15
西门子step7绝对寻址与符号寻址的用法详解
西门子step7绝对寻址与符号寻址的用法,可以通过此符号访问用户程序中的地址,绝对地址包含地址标识符和内存位置,如果将符号名分配给绝对地址,可以使程序更易读。
时间:2020-11-17 09:18:04
西门子s7-300增加模拟量输入模块过程的步骤
西门子s7-300增加模拟量输入模块过程的步骤,分为九个步骤与一个注意问题,改造工程提前办理工作票,准备用要用的工具及材料,当配置下载成功后,进入软件程序设计划面调用FC105进行量程变换。
时间:2020-04-23 11:24:40
西门子s7-300定时器的剩余时间参与比较的方法
西门子s7-300定时器的剩余时间参与比较的方法,要求剩余时间值与5s比较,所以MW10中BI剩余时间值应与50(单位为100ms,即5s)比较,在脉冲定时器定时时断开输入端,剩余时间值保持不变。
时间:2020-04-23 10:19:13
西门子s7-300 plc定时器指令的类型与用法
西门子s7-300 plc定时器指令的类型与用法,西门子S7-300有五种类型的定时器,三种类型的计数器,有关延时通定时器指令、锁存型延时通定时器指令、延时断定时器指令、脉冲定时器指令、脉冲扩展定时器指令的用法。
时间:2020-04-23 10:12:27
西门子s7-300支持的传感器类型有哪些
西门子s7-300支持的传感器类型西门子plc s7-300的di模块很多,其具体参数需要在硬件组态中查看。1、s7-300的大部分di模块均为漏型(选取pnp型的传感器),在硬件组态时不提示源型或漏型。
时间:2020-04-23 09:36:17
西门子s7-300子程序执行时间的是多少
有关西门子s7-300执行子程序时间的查看方法,分享了西门子s7-300执行子程序时间的具体查看步骤,可在主程序调用该子程序的前后分别读取cpu的系统时钟,利用时钟指令fc34进行相减进行编程运算。
时间:2020-04-08 13:32:13