西门子s7-300模拟量模块接线_西门子S7-300 PLC模拟量模块注意事项
来源:电工天下时间:2015-09-11 08:47:24 作者:老电工手机版>>
一、西门子s7-300模拟量模块接线
西门子s7-300 plc模拟量AI模块SM331无论采用2线制或4线制输入,对SM331来说都是正接正,负接负,只是电流流向是反的,2线制电流接法的电流是流出模块的,而4线制电流接法的电流是流入模块的。
二、西门子s7-300 plc模拟量模块注意事项
西门子PLC8路模拟量输入模块(型号为:AI8X12Bit,订货号为:),当通道配置为电流输入时,是很有讲究的。很多刚入门的新手都没搞清楚究竟该如何配置,如何选择该模块上的量程卡的正确插槽位置。
首先,必须搞懂什么是“两线制电流信号”输入,什么是“四线制电流信号”输入。
简而言之:当传感器自带供电电源,通过两根电流信号线向外输送一个0~20mA或4~20mA的电流环信号,而无需PLC通过模拟量模块的接口向其提供24VDC供电时,我们称其为“四线制电流信号”。此时,应将该回路通道上的电流输入模拟量信号配置为4DU (4~20mA),模拟量输入模块量程卡的位置配置为[C],如下图所示:
当传感器本身不带供电电源,需要PLC模拟量输入模块向其提供24VDC的外供电时,我们称其为“两线制电流信号”。在“两线制电流信号”的配置下,模拟量输入模块上电流信号和电压信号是共用的两根线。此时,应将该回路通道上的电流输入模拟量信号配置为2DU (4~20mA),模拟量输入模块量程卡的位置配置为[D],如下图所示:
以上两种配置,在实际中千万不能弄错了!
若配置错误,比如将“有源”的四线制电流输入信号误配置为“无源”的两线制电流输入信号,则plc的模拟量信号输入接口将承受外部输入电流信号带来的24vdc供电,这很容易导致烧坏plc的模拟量输入模块!
在实际应用中,要注意二者之间的区别。
相关文章
西门子s7-300 plc绝对寻址与符号寻址的功能说明
西门子s7-300 plc绝对寻址和符号寻址,绝对地址包含地址标识符和内存位置,STEP 7可以自动地将符号名称翻译成所需要的绝对地址,西门子step7中的绝对寻址与符号寻址的实例教程。
时间:2020-11-17 13:19:15
西门子plc cpu模块中断(lnterrupts)设定的分类
西门子plc cpu模块中断(lnterrupts)设定的分类,包括硬件中断(Hardware Interrupts)设定、延时中断(Time-Delay Interrupts)设定、PROFIBUS-DP中断(lnterrupts for DPVl)设定、异步出错中断(Asynchronous Error Interrupts)设定。
时间:2020-04-25 13:50:53
西门子s7-300增加模拟量输入模块过程的步骤
西门子s7-300增加模拟量输入模块过程的步骤,分为九个步骤与一个注意问题,改造工程提前办理工作票,准备用要用的工具及材料,当配置下载成功后,进入软件程序设计划面调用FC105进行量程变换。
时间:2020-04-23 11:24:40
西门子plc模拟量模块接线图的设计
有关西门子plc模拟量模块接线图的设计说明,西门子plc模拟量输入模块,通过拨码开关设置为不同的测量方法,一个模块只能设置为一个测量范围;开关设置只有在重新上电后才能生效。
时间:2020-04-23 11:20:26
西门子plc模拟量模块接线图与测量方法
有关西门子plc模拟量模块接线图与测量方法,通过拨码开关设置为不同的测量方法;开关的设置应用于整个模块,一个模块只能设置为一个测量范围。
时间:2020-04-23 11:19:03
西门子S7-200控制步进电机方式与接线图
有关西门子S7-200控制步进电机方式与接线图,梯形图由主程序调用2个正反转子程序,子程序首先涉及接口,再用顺序指令循环送电,感兴趣的朋友参考下。
时间:2020-04-23 11:18:06
西门子s7-300定时器的剩余时间参与比较的方法
西门子s7-300定时器的剩余时间参与比较的方法,要求剩余时间值与5s比较,所以MW10中BI剩余时间值应与50(单位为100ms,即5s)比较,在脉冲定时器定时时断开输入端,剩余时间值保持不变。
时间:2020-04-23 10:19:13
西门子s7-300 plc定时器指令的类型与用法
西门子s7-300 plc定时器指令的类型与用法,西门子S7-300有五种类型的定时器,三种类型的计数器,有关延时通定时器指令、锁存型延时通定时器指令、延时断定时器指令、脉冲定时器指令、脉冲扩展定时器指令的用法。
时间:2020-04-23 10:12:27
- 上一篇:plc模拟量输入输出模块如何选型?
- 下一篇:西门子s7-300模拟量输入模块接线图