变配电所内部过电压保护有哪些类型
来源:电工天下时间:2022-09-13 19:33:54 作者:老电工手机版>>
有关变配电所内部过电压保护的类型,变配电所内部过电压包括操作过电压、工频过电压和谐振过电压,工频过电压分为稳态和暂态过电压,操作过电压是由于变电所开关的操作或发生事故所引起。
变配电所内部过电压保护
变配电所内部过电压包括操作过电压、工频过电压和谐振过电压。工频过电压对系统电气设备的绝缘无大危险,但是操作过电压是在工频过电压的基础上发展的。
1、工频过电压分为稳态和暂态过电压,稳态过电压的发生主要是小电流接地系统,由于一相接地而引起其他非故障相的对地电压升高。暂态过电压是大容量线路,由于满负荷状态下,突然跳闸而甩掉全部负荷时造成的。
2、操作过电压是由于变电所开关的操作或发生事故,致使运行状态发生突变时引起感性容性元件之间电磁场能量转换而出现的一种振荡性过电压。常见的操作过电压有:切除空载变压器;拉、合空载长线;弧光接地引起的过电压。
切空载线路引起过电压是由于电弧重燃。【变配电所内部过电压保护的主要类型】切除空载变压器引起过电压,是由于开关强迫过零引发的。
由于当前我国在开关制造业,不断引进先进技术,使开关灭弧能力大大地提高,这样变压器的空载电流,在开关跳开的瞬间不在零点即被开关强迫截断。
在电感电路中,电流突变会感应很高电压,切空载变压器引起过电压数值大小与切空载电流大小及开关灭弧能力有关。变压器空载电流愈大,开关灭弧能力愈强,引起的过电压也愈严重,最高可达额定电压的7倍。
弧光接地过电压是小电流接地系统发生单相接地时,其它两相对地电压升高,金属性弧光接地可升至线电压。
但是如接地时,产生不稳定的间歇性电弧,则由于电弧间歇性地熄灭和重燃,(电工天下 www.dgjs123.com)在故障相和健全相的感、容回路会引发高频振荡过电压,其数值为相电压的3-3.5倍,为防止操作过电压波及到供电系统中,在当前设计变电所中,一般都考虑加装避雷器,尤其是长线路、大容量变压器和采用先进开关的,在变电所的开关柜中都设避雷器,与以往变电所只在进线柜装避雷器,有显著变化。
3、谐振过电压,是由于感、容元件串联,当感抗Xl与容抗Xc相等时发生。谐振是一种稳态现象,因此这种过电压一旦发生往往造成严重后果。防止谐振过电压的措施主要是,不给造成谐振条件。
相关文章
输电线路保护角是什么
保护角是防雷接地中的一个名词,什么是保护角,输电线路的保护是什么意思,避雷线和外侧导线间连线与垂直线的夹角,即称之为保护角,对于避雷线的保护范围来说,保护角越小,保护越可靠。
时间:2022-09-19 09:37:52
零电压与欠电压保护电气原理接线图
有关零电压与欠电压保护电气原理接线图,在电源电压降到一定允许值以下时将电源切断,这就是欠电压保护,一般常用电磁式电压继电器实现欠压保护,电动机常用保护接线图。
时间:2022-09-17 09:14:54
高压配电柜二次接线的类型与线头代码
有关高压配电柜二次接线的类型与线头代码,配电柜中二次接线,分为:控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号的分类。
时间:2022-09-16 07:12:57
电气控制系统继电保护器如何整定?
电气控制系统继电保护器的整定方法,包括继保整定与复校的方法(过流继电器的整定方法、过压继电器的整定方法、欠磁继电器的整定方法),以及继保整定工作的注意事项。
时间:2022-09-15 12:33:39
高压配电柜二次接线与高压柜常用符号
高压配电柜二次接线与高压柜常用符号,高压配电柜线头代码规定,配电柜里面的二次接线分为控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号分类说明。
时间:2022-09-15 12:33:31
典型微机母线保护程序逻辑框图分析
典型微机母线保护程序的逻辑框图,启动元件的程序逻辑,母线差动保护启动元件程序逻辑框图,母联失灵或母差保护死区故障的保护,母线充电保护逻辑,TA和TV断线闭锁与报警。
时间:2022-09-15 10:00:31
高压配电室安全操作规定十二条
对高压配电室内的值班人员来说,如何确保配电室的正常运行,需要掌握必要的安全操作规定,高压配电室安全操作规定十二条,供各位电工朋友参考。
时间:2022-09-13 12:50:21
低压配电线路的方式与种类(电缆敷设与架空线敷)
低压配电线路的方式与种类,低压配电线路是指经配电变压器,将高压10KV降低到380/220v等级的线路,低压配电方式分为放射式和树干式两种配电方式,低压配电线路的安装方法分为电缆敷设与架空线敷设法。
时间:2022-09-13 11:59:20
- 上一篇:配电装置巡视检查一般项目有哪些?
- 下一篇:变配电装置是否带电状态的判断方法