零电压与欠电压保护电气原理接线图
来源:电工天下时间:2022-09-17 09:14:54 作者:老电工手机版>>
有关零电压与欠电压保护电气原理接线图,在电源电压降到一定允许值以下时将电源切断,这就是欠电压保护,一般常用电磁式电压继电器实现欠压保护,电动机常用保护接线图。
零电压与欠电压保护电气原理接线图
当电动机正在运行时,如果电源电压因某种原因消失,那么在电源电压恢复时,电动机就将自行起动,这就可能造成生产设备的损坏,甚至造成人身事故。
对电网来说,同时有许多电动机及其他用电设备自行起动也会引起过电流及瞬间网络电压大幅下降。为了防止电压恢复时电动机自行起动的保护叫零压保护。
当电动机正常运转时,电源电压过分地降低将引起一些电器动作机构释放,造成控制线路不正常工作,可能发生事故;电源电压过分地降低也会引起电动机转速下降甚至停转。
因此,需要在电源电压降到一定允许值以下时将电源切断,这就是欠电压保护。一般常用电磁式电压继电器实现欠压保护。【零电压与欠电压保护电气原理接线图】
如图1,电压继电器KZ起零压保护作用,在该线路中,当电源电压过低或消失时,电压继电器KZ就要释放,接触器KM1或KM2也马上释放。因此此时主令控制器QC不在零位(即QC0未闭合),电压恢复时,KZ不会通电动作,接触器KM1、KM2就不能通电动作。
要使电动机重新起动,必须先将主令开关QC人为地打回零位,使触点QC0闭合,KZ通电动作并自锁,然后再将QC打向正向或反向位置,电动机才能起动。这样就通过KZ继电器实现了零电压保护功能。
图1 电动机常用保护接线图
在许多机床中的零电压保护不是用控制开关操作,而是用按钮操作的。利用按钮的自动恢复作用和接触器的自锁作用,可不必另加设零压保护继电器了。
如图所示,当电源电压过低或断电时,接触器KM释放,(电工天下 www.dgjs123.com)此时接触器的主触点和辅助触点同时打开,使电动机电源切断并失去自锁。
当电源恢复正常时,操作人员必须重新按下起动按钮SB2,才能使电动机起动。所以像这样带有自锁环节的电路本身已兼备了零电压保护环节。
图2 CW6140车床的部分控制线路
以上电气原理图也是电动机的常用保护接线线路的汇总,它们包括:
1、短路保护:熔断器FU;
2、过载保护(热保护):热继电器KR;
3、过流保护:过流继电器KA1、KA2;
4、零压保护:电压继电器KZ;
5、低压保护:欠电压继电器KV。
相关文章
输电线路保护角是什么
保护角是防雷接地中的一个名词,什么是保护角,输电线路的保护是什么意思,避雷线和外侧导线间连线与垂直线的夹角,即称之为保护角,对于避雷线的保护范围来说,保护角越小,保护越可靠。
时间:2022-09-19 09:37:52
电气成套自动化控制柜的配置规范实例
有关电气成套自动化控制柜的配置规范实例,包括电气柜主进线、母排结构、门手柄及小型分线配电结构、电源的接地处理、变频器的接地处理等操作规范。
时间:2022-09-15 12:35:22
电气控制系统继电保护器如何整定?
电气控制系统继电保护器的整定方法,包括继保整定与复校的方法(过流继电器的整定方法、过压继电器的整定方法、欠磁继电器的整定方法),以及继保整定工作的注意事项。
时间:2022-09-15 12:33:39
典型微机母线保护程序逻辑框图分析
典型微机母线保护程序的逻辑框图,启动元件的程序逻辑,母线差动保护启动元件程序逻辑框图,母联失灵或母差保护死区故障的保护,母线充电保护逻辑,TA和TV断线闭锁与报警。
时间:2022-09-15 10:00:31
接线端子中电气间隙与爬电距离的确定方法
如何确定接线端子中电气间隙与爬电距离,电气间隙:两个导电部件之间在空气中最短的距离,爬电距离:两个导电部件之间沿绝缘材料表面测得的最短距离,如何确定,一起来看看。
时间:2022-09-15 08:09:17
塔机电气控制柜电气原理接线图
有关塔机电气控制柜电气原理图,学习下塔机电气控制柜的接线方法,简单实用的一个塔机电气控制柜电气原理图,感兴趣的朋友参考下。
时间:2022-09-15 05:51:14
电气柜成套电气装配与安装方法大全
电气柜成套电气装配与安装方法,常见电气柜成套的问题,包括常用电线颜色定义,电气成套装配中存在的问题,变频器柜装配中存在的问题,电气设备安装中存在的问题等。
时间:2022-09-13 20:18:05
变配电所防雷保护类型及应用说明
雷电流在变配电所母线上引起的短路,通常会造成电力系统的严重事故,尤其在电力变压器绝缘的薄弱环节,当遭受雷击时容易造成全系统停电,故对变配电所电力变压器的保护是防雷保护的关键。
时间:2022-08-22 06:11:03
- 上一篇:电工问题:220kv母线电压范围是多少
- 下一篇:电网电压偏低与偏高是什么原因