变配电所内部过电压保护的主要类型
来源:电工天下时间:2022-09-19 09:28:50 作者:老电工手机版>>
有关变配电所内部过电压保护的主要类型,变配电所内部过电压包括操作过电压、工频过电压和谐振过电压,操作过电压是在工频过电压的基础上发展的,操作过电压与谐振过电压的产生原理。
变配电所内部过电压保护的类型
变配电所内部过电压包括操作过电压、工频过电压和谐振过电压。工频过电压对系统电气设备的绝缘无大危险,但是操作过电压是在工频过电压的基础上发展的。
1、工频过电压分为稳态和暂态过电压,稳态过电压的发生主要是小电流接地系统,由于一相接地而引起其他非故障相的对地电压升高。暂态过电压是大容量线路,由于满负荷状态下,突然跳闸而甩掉全部负荷时造成的。
2、操作过电压是由于变电所开关的操作或发生事故,致使运行状态发生突变时引起感性容性元件之间电磁场能量转换而出现的一种振荡性过电压。
常见的操作过电压:切除空载变压器;拉、合空载长线;弧光接地引起的过电压。切空载线路引起过电压是由于电弧重燃。切除空载变压器引起过电压,是由于开关强迫过零引发的。
由于当前我国在开关制造业,不断引进先进技术,使开关灭弧能力大大地提高,这样变压器的空载电流,在开关跳开的瞬间不在零点即被开关强迫截断。
在电感电路中,电流突变会感应很高电压,切空载变压器引起过电压数值大小与切空载电流大小及开关灭弧能力有关。
变压器空载电流愈大,开关灭弧能力愈强,引起的过电压也愈严重,最高可达额定电压的7倍。弧光接地过电压是小电流接地系统发生单相接地时,其它两相对地电压升高,金属性弧光接地可升至线电压。
但是如接地时,产生不稳定的间歇性电弧,则由于电弧间歇性地熄灭和重燃,在故障相和健全相的感、容回路会引发高频振荡过电压,其数值为相电压的3-3.5倍,为防止操作过电压波及到供电系统中,在当前设计变电所中,一般都考虑加装避雷器,尤其是长线路、大容量变压器和采用先进开关的,在变电所的开关柜中都设避雷器,与以往变电所只在进线柜装避雷器,有显著变化。
3、谐振过电压,是由于感、容元件串联,当感抗Xl与容抗Xc相等时发生。谐振是一种稳态现象,因此这种过电压一旦发生往往造成严重后果。防止谐振过电压的措施主要是,不给造成谐振条件。
相关文章
输电线路保护角是什么
保护角是防雷接地中的一个名词,什么是保护角,输电线路的保护是什么意思,避雷线和外侧导线间连线与垂直线的夹角,即称之为保护角,对于避雷线的保护范围来说,保护角越小,保护越可靠。
时间:2022-09-19 09:37:52
零电压与欠电压保护电气原理接线图
有关零电压与欠电压保护电气原理接线图,在电源电压降到一定允许值以下时将电源切断,这就是欠电压保护,一般常用电磁式电压继电器实现欠压保护,电动机常用保护接线图。
时间:2022-09-17 09:14:54
变电站直流系统的四个组成部分
有关变电站直流的系统组成,变电站直流系统一般由蓄电池、充电装置、直流回路和直流负载四个部分组成,变电站直流系统的工作电压通常为220、110V或者48V,其功能特点与区别说明。
时间:2022-09-16 07:44:57
高压配电柜二次接线的类型与线头代码
有关高压配电柜二次接线的类型与线头代码,配电柜中二次接线,分为:控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号的分类。
时间:2022-09-16 07:12:57
变电站倒闸操作的流程图示例
有关变电站倒闸操作的流程图,学习下变电站倒闸操作标准化流程的设计方法,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-15 12:37:09
箱式变电站的技术参数图解
有关箱式变电站的技术参数,包括额定电压Ue、额定容量Se、额定开断电流、额定开断电流、噪声水平与防护等级等,箱式变电站技术参数参考图。
时间:2022-09-15 12:34:47
电气控制系统继电保护器如何整定?
电气控制系统继电保护器的整定方法,包括继保整定与复校的方法(过流继电器的整定方法、过压继电器的整定方法、欠磁继电器的整定方法),以及继保整定工作的注意事项。
时间:2022-09-15 12:33:39
高压配电柜二次接线与高压柜常用符号
高压配电柜二次接线与高压柜常用符号,高压配电柜线头代码规定,配电柜里面的二次接线分为控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号分类说明。
时间:2022-09-15 12:33:31
- 上一篇:配电线路带电作业的分类方法
- 下一篇:配电装置巡视检查主要项目