发电机过电压保护的定义与作用
来源:电工天下时间:2020-05-19 09:51:34 作者:老电工手机版>>
有关发电机过电压保护的定义与作用,发电机过电压保护,用于防止发电机过电压破坏绝缘,装设过电压保护,一般根据发电机的绝缘状况,来选择合适的技术参数。
发电机过电压保护
发电机过电压保护是在汽轮发电机组甩负荷后的一种保护,用来防止发电机过电压破坏绝缘。
发电机在甩负荷后,如果调速系统动作迟缓,转速会上升很快,出现不允许的过电压,可能导致发电机的绝缘损坏,因此需设置过电压保护。
对于水轮机,由于调速系统动作迟缓,在甩负荷后,转速上升容易出现不允许的过电压。
因此,规定装设过电压保护,一般根据发电机的绝缘状况,动作电压取1.5倍额定电压,经0.5s解列灭磁;对晶闸管整流励磁的水轮发电机,动作电压取1.3倍Un,动作延时是0.3s
对于中小型汽轮发电机,通常不装设过电压保护。但是200MW及以上汽轮发电机,则都装设了过电压保护。
在运行实践中,大型汽轮发电机出现危及绝缘安全的过电压是比较正常的现象。汽轮发电机装设过励磁保护后,可不再装设过电压保护,因为前者已具备过电压保护功能。
1、过电压
发电机未必超出的V/Hz(过激磁)限制时,也可能发生过电压。
一般说来,这主要是水轮机问题,甩负荷时,转速可能是额定值的200%,如果没有投入电压调节器,将产生一个成比例升高的电压。
这一情况下,基于V/Hz特性,过激磁可能没有超过范围,但是持续的电压幅值会超出允许范围。通常,因为调速系统的快速响应,对于汽轮机,这不是一个问题。
2、过电压保护
发电机过电压保护是一个带频率补偿(或对频率不灵敏)过电压继电器。
这个继电器应该由一个瞬时动作单元和有一个反时限特性的延时单元。瞬时动作单元整定为在130-150%额定电压下动作,而反时限单元整定为在110%额定电压下动作。
相关文章
配电变压器的保护配置方式图解
配电变压器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用跌落式熔断器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用隔离开关-熔断器的保护配置方式等。
时间:2022-09-11 10:12:41
变压器过零序电流保护的工作原理
变压器过零序电流保护的工作原理,大电流接地系统中的变压器装设的接地零序电流保护,可以作为变压器主保护的后备保护及相邻元件接地短路的后备保护。
时间:2022-09-10 20:30:01
双绕组变压器过流保护的原理图解
有关双绕组变压器过流保护的原理,变压器的过流保护、速断保护统称为电流保护装置,在电源侧装设电流速断保护,变压器电流保护装置的接线方法。
时间:2022-09-10 20:26:08
电力变压器过负荷保护与过电流的关系
有关电力变压器过负荷保护与过电流的关系,过负荷保护与过电流保护合用一组电流互感器,过负荷保护的动作电流,按避开变压器的额定一次电流i1n(T)来整定。
时间:2022-09-10 09:15:56
电力变压器压力释放阀的保护原理及设置原则
在电力变压器中压力释放阀的作用十分重要,压力释放阀可使变压器油箱内的压力快速降低,有效防止外部空气、水分及杂质进入油箱,电力变压器压力释放阀的保护原理是什么,其设置原则及运行要求有哪些,下面来了解下。
时间:2022-08-13 07:01:58
差动保护出现不平衡电流怎么办
在差动保护中有不平衡电流怎么办,差动回路的不平衡电流是差动保护的特殊问题,必须找出出现不平衡电流的影响因素,然后才能正确解决差动保护中不平衡电流的问题,下面具体来看下。
时间:2022-07-24 13:42:39
一例低压变压器短路保护线路的接线方法
一例低压变压器短路保护线路的接线方法,使用36V小型中间继电器或36V交流接触器做变压器的通断开关,可以避免烧坏变压器,保护线路下图所示。
时间:2022-05-31 17:41:05
变压器零序电流保护的接线图与原理分析
变压器零序电流保护的接线图,零序电流保护的动作电流,需要大于该侧出线零序电流保护后备段的动作电流,零序电流保护不动作发生接地短路时出现零序电流。
时间:2021-10-05 09:11:00
- 上一篇:美式箱变与欧式箱变的组成与功能特点
- 下一篇:变压器纵差动保护或电流速断保护的定义