交流接触器的主要类型,交流接触器的型号参数

来源:电工天下时间:2021-05-17 09:34:29 作者:老电工手机版>>

有关交流接触器的主要类型,交流接触器按照灭弧方式分为空气式和真空式,按照操动方式分为电磁式、气动式和电磁气动式,接触器额定电压参数分为高压和低压等。

交流接触器类型与参数

低压交流接触器主要用于通断电气设备电源,可以远距离控制动力设备,在接通断开设备电源时避免人身伤害。

交流接触器的选用对动力设备和电力线路正常运行非常重要,一般使用中要求交流接触器装置结构紧凑,使用方便,动静触头的磁吹装置良好,灭弧效果好,最好达到零飞弧,温升小。

按照灭弧方式分为空气式和真空式,按照操动方式分为电磁式、气动式和电磁气动式。接触器额定电压参数分为高压和低压,低压一般为380V,500V,660V,1140V等。

电流按型式分为交流、直流,电流参数有额定工作电流、约定发热电流、接通电流及分断电流、辅助触头的约定发热电流及接触器的短时耐受电流等。

一般接触器型号参数给出的是约定发热电流,约定发热电流对应的额定工作电流有好几个。

比如CJ20-63,主触头的额定工作电流分为63A,40A,型号参数中63指的是约定发热电流,它和接触器的外壳绝缘结构有关,而额定工作电流和选定的负载电流、电压等级有关。

交流接触器线圈按照电压分为36、127、220、380V等。

接触器的极数分为2、3、4、5极等。辅助触头根据常开常闭各有几对,根据控制需要选择。

相关文章
  • 交流接触器的七大基本参数是什么?

    交流接触器的七大基本参数是什么?

    有关交流接触器的基本参数,主要包括交流接触器的额定电压、额定电流、通断能力,交流接触器的动作值、吸引线圈额定电压与操作频率等。

    时间:2021-05-17 09:33:41

  • 六大常用接触器类型

    六大常用接触器类型

    常用接触器类型有哪些?六大接触器类型分别是什么?空气电磁式交流接触器、真空交流接触器、直流接触器、智能化接触器、机械连锁交流接触器、切换电容接触器等六大接触器类型。

    时间:2021-02-09 05:58:16

  • 接触器的常见参数及常见故障汇总

    接触器的常见参数及常见故障汇总

    有关接触器的常见参数问题,以及接触器的常见故障,包括接触器线圈烧毁或损坏的原因、通电后接触器的触头不能闭合的原因,断电后接触器的触头不能分开的原因等等。

    时间:2020-12-06 18:12:24

  • 交流接触器分类原则与类型有哪些?

    交流接触器分类原则与类型有哪些?

    有关交流接触器的分类,交流接触器类型多种多样,一般按照主触点极数与灭弧介质的不同进行分类,按触点极数分为单极、双极、三极、四极和五极接触器,按灭弧介质分为空气式接触器、真空式接触器等。

    时间:2020-12-06 18:12:22

  • 交流接触器额定参数选择的九大要点

    交流接触器额定参数选择的九大要点

    如何选择交流接触器的额定参数,包括接触器的线圈电压、接触器的额定电流、接触器对变压器控制时的浪涌电流大小等,一起来了解下。

    时间:2020-12-04 09:15:46

  • 如何确定交流接触器的额定参数,从九个方面入手

    如何确定交流接触器的额定参数,从九个方面入手

    有关交流接触器额定参数选择的九个要点,包括接触器的线圈电压、电动机的操作频率、负荷的冷态电阻、浪涌电流的大小等要素,需要的朋友参考下。

    时间:2020-12-01 13:23:12

  • 接触器类型怎么选择?接触器选型技巧分享

    接触器类型怎么选择?接触器选型技巧分享

    如何选择接触器的类型,接触器的选用要遵循哪些标准,以及接触器的选型技巧有哪些,不了解的电工朋友参考下。

    时间:2020-07-04 14:47:35

  • 读懂接触器的型号参数含义,才能选对接触器

    读懂接触器的型号参数含义,才能选对接触器

    有关接触器的型号的相关知识,介绍了接触器型号中各参数的含义,以及接触器的选用原则,有需要的朋友参考下。

    时间:2020-07-03 13:31:52

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有