交流接触器怎么保养?接触器日常保养方法
来源:电工天下时间:2020-05-11 11:22:27 作者:老电工手机版>>
交流接触器怎么保养?这里分享下交流接触器的日常保养方法,包括外观检查、触点系统检查、灭弧罩检修、电磁线圈的检修、铁芯的检修等。
接触器的保养方法
对交流接触器定期进行维护保养,是保证交流接触器有效正常运行的必要措施,那么,如何对接触器进行维修保养呢,需要使用哪些方法,要执行哪些操作步骤呢?
对交流接触器的定期检修,一般会在其停工的时候进行,且若是因故障而导致停工,则需重点对其触头进行检查,实际中要保证空气式交流接触器的触头表面的光洁,任何油渍都是不被允许的。
而若是该接触器的触头表面有因电弧而出现的小珠,也应对其进行及时的清除;而若是银和银基合金触头表面因分断电弧,而出现黑色的氧化膜物质是没必要对其进行清除的。
在交流接触器的触头出现磨损时,可适当对其超程进行调整,但若是其厚度磨损已超过其原有厚度的三分之二时,则须对其触头进行更换了。
对于其接触器上的灭弧室若是有破碎或是磨损现象也应对其进行更换,切忌将其置于无灭弧室的条件下进行工作。
附,接触器日常保养方法
经常或定期检查接触器的运行情况,进行必要的维修是保证其运行可靠延长其寿命的重要措施。检查、维修时应先断开电源,按下列步骤进行。
一、外观检查
清除灰尘,可用棉布沾少量汽油擦去油污,然后用布擦干;
拧紧所有压接导线的螺丝,防止松动脱落、引起连接部分发热。
二、触点系统检查
1)、检查动静触点是否对准,三相是否同时闭合,并调节触点弹簧使三相一致。
2)、摇测相间绝缘电阻值。使用500v摇表,其相间阻值不应低于10兆欧。来自:电工技术之家
3)、触点磨损厚度超过1mm,或严重烧损、开焊脱落时应更换新件。轻微烧损或接触面发毛、变黑不影响使用,可不予处理。若影响接触,可用小锉磨平打光。
4)、经维修或更换触点后应注意触点开距,超行程。触点超行程会影响触点的终压力。
5)、检查辅助触点动作是否灵活,静触点是否有松动或脱落现象,触点开距和行程要符合要求,可用万用表测量接触的电阻,发现接触不良且不易修复时,要更换新触点。
三、灭弧罩检修
1)、取下灭弧罩,用毛刷清除罩内脱落物或金属颗粒。如发现灭弧罩有裂损,应及时予以更换。
2)、对于栅片灭弧罩,应注意栅片是否完整或烧损变形、严重松脱、位置变化等,若不易修复则应更换。
四、电磁线圈的检修
1)、交流接触器的吸引线圈在电源电压为线圈额定电压的85%-105%时,应能可靠工作。
2)、检查电磁线圈有无过热,线圈过热反映在外表层老化、变色,线圈过热一般是由于匝间短路造成的,此时可测其阻值和同类线圈比较,不能修复则应更换。
3)、引线和擦接件有无开焊或将断开的情况。
4)、线圈骨架有无裂纹、磨损或固定不正常的情况。如发现应及早固定或更换。
五、铁芯的检修
1)、用棉纱沾汽油擦拭端面,除去油污或灰尘等;
2)、检查各缓冲件是否齐全,位置是否正确;
3)、铆钉有无断裂,导致铁芯端面松散的情况;
4)、短路环有无脱落或断裂,特别要注意隐裂。如有断裂或造成严重噪声,应更换短路环或铁芯;
5)、检查电磁铁吸合是否良好,有无错位现象。
相关文章
一例交流接触器低电压的启动线路图
当供电电压在交流接触器吸引线圈额定电压的85%以下时,启动接触器衔铁就会跳动不止,不能可靠吸合。在交流接触器的控制回路中串联一只整流管,就可以改为直流启动交流运行,从而可以避免上述问题。
时间:2022-07-03 14:19:00
没有辅助触点的交流接触器怎么进行应急接线
当交流接触器的辅助触点损坏无法修复且要急需使用时,采用图12中的接线方法,可以满足应急使用要求。这种线路只可以在应急时采用,并且在维修电动机时要断开控制电动机的总电源开关QS,这一点必须特别注意。
时间:2022-07-03 14:15:42
交流接触器的床头开关的接线方法
有关交流接触器的使用知识,交流接触器怎么接线,床头开关怎么接线,在具体的接线过程中需要注意什么问题,这里所说的床头开关,一般就是一开双控开关,从开关处预埋三根线到床头,才能实现单开双控。
时间:2022-06-14 06:05:58
交流接触器和球阀怎么接线
浮球控制阀是一个主令元件,接触器是一个执行元件,一个发号施令,一个执行动作,最后促成工作机构工作,比如电动机启动、发热管工作等,交流接触器和球阀怎么接线,下面具体来看下。
时间:2022-06-08 06:14:47
一例交流接触器的低电压启动线路
当供电电压在交流接触器吸引线圈额定电压的85%以下时,启动接触器衔铁将跳动不止,无法进行可靠吸合,在交流接触器的控制回路中串联一只整流管,改为直流启动交流运行,即可以避免这一问题。
时间:2022-06-03 14:13:19
缺辅助触点的交流接触器怎么进行应急接线
当交流接触器的辅助触点损坏无法修复而急需使用时,可以采用图1中的接线方法,以满足应急使用要求。按下SB1,交流接触器KM吸合。放松按钮SB1后,KM的触点兼作自锁触点,使接触器自锁,因此KM仍保持吸合。
时间:2022-06-03 14:08:23
220V交流接触器A1、A2都接火线接触器也工作是什么原因
问题描述:220V交流接触器A1、A2都接火线接触器,却可以正常工作,这是为什么?解答:220V交流接触器线圈两端的接线端子接入二根火线,也就是220V的线圈接入了380V的线电压,能够这样接线的电工犯了一个原则性的错误。
时间:2022-05-12 15:59:16
交流接触器自锁电路工作过程及控制电路图
有关接触器的知识,所谓接触器的自锁,就是锁定自身电路的带电状态,一般利用接触器的某个辅助常开触点并联到启动按钮两端来保持带电吸合状态,以下提供了接触器自锁控制的电路图,供大家参考。
时间:2022-04-22 16:39:52