接触器的常见参数及常见故障汇总
来源:电工天下时间:2020-12-06 18:12:24 作者:老电工手机版>>
有关接触器的常见参数问题,以及接触器的常见故障,包括接触器线圈烧毁或损坏的原因、通电后接触器的触头不能闭合的原因,断电后接触器的触头不能分开的原因等等。
接触器常见参数及故障问题
交流接触器产生过电压的最重要原因就是感性回路的通断过程。在分断电感回路时,分断瞬间产生的电感力会使电流继续流过,于是回路就通过电磁线圈的固有电容而闭合,从而产生过电压。
一、接触器线圈烧毁或损坏的原因
1、控制电源的电压偏低,导致线圈接线端子上的控制电压偏低,当电压低到一定程度,铁芯就不能吸合,此时线圈中的电流是正常维持电流的几倍(电流大小取决于电压的大小),时间一长,线圈就会因过度发热而烧坏。
2、线圈控制线偏长,尽管控制电源是正常的,但是由于线路压降的影响,导致线圈接线端子上的控制电压偏低,当电压低到一定程度,铁芯就不能吸合,此时线圈中的电流是维持电流的几倍(电流大小取决于电压的大小),时间一长,线圈就会因过度发热而烧坏。
3、线圈接线端子上的控制电压偏高(>1.1 x Us),导致线圈过度发热而烧坏。例如:将380V电压施加于220V线圈,大约15分钟左右就会烧坏,电压越高,线圈烧坏所需的时间越短。
4、在线圈制造,运输和安装过程中,碰撞或产品跌落造成漆包线与接线端子的连接处机械损伤,工作一段时间后,损伤处烧断。
二、通电后接触器的触头不能闭合的原因
1、线圈供电线路断路;
2、线圈断路;
3、线圈控制电压偏低;
4、接触器的线圈已经烧坏,线圈骨架热变形导致动铁芯无法吸合到位,最终导致触头不能闭合;
5、主触头粘连;
6、衔铁中有异物,麻点;
7、主触点错位(多见于大接触器,桥式触点);
8、辅助接点安装不好。
>> 推荐:接触器辅助触头损坏怎么办?
三、断电后接触器的触头不能分开的原因?
1、线圈的控制线过长,由于导线电容的影响,剩余电压过高,足以维持铁芯处于闭合状态,最终导致触头不能分开;
2、接触器的线圈已经烧坏,变形的线圈骨架卡住动铁芯使之无法运动,最终导致触头不能分开;
3、触头已被熔焊;
4、接触器有自锁功能,且该功能正常。
四、接触器出现噪音的原因? >> 相关阅读:接触器噪声太大的问题
1、异物进入铁芯极面;
2、铁芯短路环断裂;
3、铁芯装配不到位,使动静铁芯的极面不吻合;
4、线圈控制电压偏低;
5、主触点有异物,辅助触电安装是否良好;
6、外部接线是否良好(紧固螺钉未拧紧,冷压端头压接问题)。
六、接触器触头熔焊的原因?>> 相关阅读:交流接触器主触头过热或熔焊怎么办?
1、接触器负载相相或相地之间发生短路,或接触器本身相间短路,短路电流通过触头,导致触头熔焊:没有短路保护元件;短路保护元件只按1类配合配置;短路保护元件按2类配合配置。
2、星-三角起动电动机时,星型连接与三角型连接之间没有足够的时间间隔,虽然星形接触器触头已打开,但是星形接触器触头间的电弧熄灭需要时间,如果星形接触器触头间电弧没有熄灭,而此时三角接触器立即合上,就会形成短路,短路就会引起触头熔焊。
3、控制电源的电压偏低或线圈控制线偏长引起线圈两端的电压偏低,(电工技术之家 www.dgjs123.com)如果此电压正好处于抖动区,铁芯产生的磁吸力一会儿大于弹簧的反力,一会儿小于弹簧的反力,动铁芯来回运动带动触头来回抖动,触头时分时合,引起触头间不断燃弧,导致触头熔焊。
4、工作环境恶劣,粉尘太大,由于接触器的防护等级一般为IP00或IP20,粉尘会进入到触头的接触面,粉尘会增加触头局部的接触电阻,而没有粉尘的部分,其电流密度会增大,最终温度升高导致触头熔焊。
5、设计选型不当,接触器的容量不够,接触器的寿命很快终结,触头熔焊。
接触器的基本概念:
1、负载使用类别AC-1,AC-3与AC-4以及AC-15和DC-13的含义和区别
负载使用类别用来表示接触器、隔离器、负荷隔离开关和开关熔断器组合装置等低压开关设备的用途与负载特性。具体含义和区别如下:
2、如何抑制交流接触器控制线圈过电压的产生
交流接触器产生过电压的最重要原因就是感性回路的通断过程。
在分断电感回路时,分断瞬间产生的电感力会使电流继续流过,于是回路就通过电磁线圈的固有电容而闭合,从而产生过电压。
交流接触器电磁线圈分断时产生的过电压不仅会对与接触器线圈并联的压敏元件带来危害,也会引起电子电路控制导线中的电容性耦合而出现严重干扰。
因此,建议在产生过电压的位置即接触器线圈上就地进行衰减,以免其作为干扰脉冲通过并联控制导线而传给其他电器。
为了抑制过电压,基本上是采用下述线路元件与接触器线圈相并联连接:RC阻容吸收回路;压敏电阻;二极管组合。
相关文章
接触器不吸合的故障范围及查找方法
有关接触器的使用知识,接触器不吸合是什么原因引起的,其常见的原因有电源没电、接触器损坏、控制线路问题等,怎么快速判断故障范围,如何来查找故障点,下面具体来了解下。
时间:2022-07-09 06:23:53
接触器隐匿故障重启后故障消失怎么回事?
在控制线路中接触器存在隐匿故障,待设备重启后故障就消失了,这是什么原因?一个水泵控制故障问题,水泵控制在自动,每次吸合后,大约十来分钟之后,控制器就显示缺相。
时间:2022-06-21 10:47:48
400A接触器频繁故障怎么查找原因?
在电路中有一个400A的接触器经常出现故障问题,找了几个电工都没有找到故障原因,最后还是老电工出面帮忙解决了问题,下面就来分析400A接触器频繁故障怎么查找原因,一起来看下。
时间:2022-06-21 10:46:42
定时器送电接触器吸合电机不工作的问题分析
在定时器送电的电路中,接触器吸合但电机不工作,这是什么原因引起的,电路是通过定时器来控制交流接触器,用交流接触器来控制电机,以起到定时启动与定时关闭的作用,定时器能接通交流接触器,点击却不转动,说明问题出在主回上。
时间:2022-04-22 16:50:28
交流接触器特定场合的使用问题
交流接触器特定场合的使用问题,交流接触器在照明负载中的应用,在频繁操作工作中的应用,交流接触器在在频繁操作工作中的应用,低电压情况下的使用情况等。
时间:2021-09-16 09:02:44
380V接触器全压启动电路保护器的常见故障
380V接触器全压启动电路保护器的常见故障,介绍了该电路保护器的工作原理,相关电器元件,包括交流接触器、断路器的选择,以及常见故障的排除方法等。
时间:2021-05-17 09:34:11
接触器怎么选型,交流与直流接触器选型问题
有关接触器如何选型的方法,交流接触器与直流接触器的选型问题,包括CJ20系列交流接触器、B系列交流接触器、3TB系列空气电磁式交流接触器的型号与选型。
时间:2021-05-17 09:33:49
接触器现场故障解决全过程
一个接触器现场故障问题的解决方法与处理过程,帮助大家定位与解决接触器的故障,从现场电磁干扰,到继电器与接触器等设备的全面诊断,一个非常值得学习与研究的接触器故障排除经验。
时间:2020-12-06 18:12:25
- 上一篇:接触器通电不断作的故障原因解析
- 下一篇:接触器现场故障解决全过程