交流接触器额定参数选择的九大要点
来源:电工天下时间:2020-12-04 09:15:46 作者:老电工手机版>>
如何选择交流接触器的额定参数,包括接触器的线圈电压、接触器的额定电流、接触器对变压器控制时的浪涌电流大小等,一起来了解下。
交流接触器额定参数选择要点
交流接触器的选用,应根据负荷的类型和工作参数合理选用。
具体分为:
交流接触器按负荷种类一般分为一类、二类、三类和四类,分别记为AC1 、AC2 、AC3和AC4 。
一类交流接触器对应的控制对象是无感或微感负荷,如白炽灯、电阻炉等;
二类交流接触器用于绕线式异步电动机的起动和停止;
三类交流接触器的典型用途是鼠笼型异步电动机的运转和运行中分断;
四类交流接触器用于笼型异步电动机的起动、反接制动、反转和点动。
根据被控对象和工作参数如电压、电流、功率、频率及工作制等确定交流接触器的额定参数。
1、接触器的线圈电压,一般应低一些为好,这样对接触器的绝缘要求可以降低,使用时也较安全。但为了方便和减少设备,常按实际电网电压选取。
2、电动机的操作频率不高,如压缩机、水泵、风机、空调、冲床等,接触器额定电流大于负荷额定电流即可。接触器类型可选用CJl0、CJ20等。
3、对重任务型电机,如机床主电机、升降设备、绞盘、破碎机等,其平均操作频率超过100次/min,运行于起动、点动、正反向制动、反接制动等状态,可选用CJl0Z、CJl2型的接触器。为了保证电寿命,可使接触器降容使用。选用时,接触器额定电流大于电机额定电流。
4、对特重任务电机,如印刷机、镗床等,操作频率很高,可达600~12000次/h,经常运行于起动、反接制动、反向等状态,接触器大致可按电寿命及起动电流选用,接触器型号选CJl0Z、CJl2等。
5、交流回路中的电容器投入电网或从电网中切除时,接触器选择应考虑电容器的合闸冲击电流。一般地,接触器的额定电流可按电容器的额定电流的1.5倍选取,型号选CJ10、CJ20等。
6、用接触器对变压器进行控制时,应考虑浪涌电流的大小。例如交流电弧焊机、电阻焊机等,一般可按变压器额定电流的2倍选取接触器,型号选CJl0、CJ20等。
7、对于电热设备,如电阻炉、电热器等,负荷的冷态电阻较小,因此起动电流相应要大一些。选用接触器时可不用考虑(起动电流),直接按负荷额定电流选取。型号可选用CJl0、CJ20等。
8、由于气体放电灯起动电流大、起动时间长,对于照明设备的控制,可按额定电流1.1~1.4倍选取交流接触器,型号可选CJl0、CJ20等。
9、接触器额定电流是指接触器在长期工作下的最大允许电流,持续时间≤8h,且安装于敞开的控制板上,如果冷却条件较差,选用接触器时,接触器的额定电流按负荷额定电流的110%~120%选取。对于长时间工作的电机,由于其氧化膜没有机会得到清除,使接触电阻增大,导致触点发热超过允许温升。实际选用时,可将接触器的额定电流减小30%使用。
相关文章
交流接触器线圈额定控制电源电压Us与代号图解
交流接触器线圈额定控制电源电压Us与代号图解,见下图。
时间:2021-05-17 09:33:50
交流接触器的七大基本参数是什么?
有关交流接触器的基本参数,主要包括交流接触器的额定电压、额定电流、通断能力,交流接触器的动作值、吸引线圈额定电压与操作频率等。
时间:2021-05-17 09:33:41
接触器的常见参数及常见故障汇总
有关接触器的常见参数问题,以及接触器的常见故障,包括接触器线圈烧毁或损坏的原因、通电后接触器的触头不能闭合的原因,断电后接触器的触头不能分开的原因等等。
时间:2020-12-06 18:12:24
如何确定交流接触器的额定参数,从九个方面入手
有关交流接触器额定参数选择的九个要点,包括接触器的线圈电压、电动机的操作频率、负荷的冷态电阻、浪涌电流的大小等要素,需要的朋友参考下。
时间:2020-12-01 13:23:12
读懂接触器的型号参数含义,才能选对接触器
有关接触器的型号的相关知识,介绍了接触器型号中各参数的含义,以及接触器的选用原则,有需要的朋友参考下。
时间:2020-07-03 13:31:52
交流接触器型号含义与技术参数说明
有关交流接触器的型号含义,以及交流接触器的主要技术参数,主要指额定电流与额定电压,以及交流接触器的机械寿命与电气寿命、操作频率等。
时间:2020-07-03 10:59:40
交流接触器的主要参数_接触器型号与含义
有关交流接触器的主要参数及型号,以及接触器的型号含义说明,交流接触器的主要参数包括:额定电压、额定电流、动作值、额定工作制、操作频率等。
时间:2020-07-03 10:58:42
交流接触器型号与技术参数详解
有关交流接触器的型号含义,以及交流接触器的主要技术参数,重点介绍了CJ20系列交流接触器的主要技术参数,感兴趣的电工朋友参考下。
时间:2020-07-03 10:57:59