有关交流接触器的选用方法,交流接触器的选用标准与要求包括哪些,应根据接触器所接负载、负载的功率、被控电路电压等级、控制电路的电压等级等来选择合适的交流接触器。
接触器的选用原则

1、根据主触头接通或分断电路的电流性质来选择直流还是交流接触器。
2、根据接触器所控制负载的工作任务来选择相应使用类别的接触器。如负载为一般任务则选用AC-3使用类别;负载为重任务时选用AC-4使用类别。
3、根据负载的功率和操作情况来确定接触器主触头的电流等级。当接触器的使用类别与所控制负载的工作任务相对应时,一般应使接触器主触头的电流额定值与所控制负载的电流值相当,或稍大一些。
若不对应,如用AC-3类的接触器控制AC-3与AC-4混合类负载时,则应降低电流等级使用。
4、根据被控电路电压等级来选择接触器的额定电压。
5、根据控制电路的电压等级来选择接触器线圈的额定电压等级。
接触器使用广泛,但随使用场合及控制对象不同,接触器的操作条件与工作繁重程度也不同。
因此,必须对控制对象的工作情况以及接触器性能有一较全面的了解,才能作出正确的选择,保证接触器可靠运行并充分发挥其技术经济效果。