检修接地开关与快速接地开关的作用区别
来源:电工天下时间:2022-09-13 19:38:26 作者:老电工手机版>>
检修接地开关与快速接地开关的区别
检修接地开关配置在断路器两侧隔离开关旁边,仅起到断路器检修时两侧接地的作用。快速接地开关配置在出线回路的出线隔离开关靠线路一侧,它有两个作用:
1、开合平行架空线路由于静电感应产生的电容电流和电磁感应产生电感电流;
2、当外壳内部绝缘子出现爬电现象或外壳内部燃弧时,快速接地开关降主回路快速接地,利用断路器切除故障电流。
断路器和快速接地开关的配合,一方面是从开关跳闸方面讲,另一方面就是从重合闸方面讲。
1、从跳闸来讲其实很简单,当线路发生单相故障时,故障线路两侧开关断开,但是由于正常相与故障相之间存在电磁耦合,出现潜供电流,不利于熄弧,为了减少潜供电流,在两侧开关断开时,自动装置动作立即合上两侧快速接地开关,以达到快速灭弧的作用。
2、快速接地开关的最大用处其实就是配合开关实现重合闸的。
步骤如下:
1)单相接地短路故障发生,产生一次电弧;2)故障相两端开关跳闸,一次电弧熄灭,潜供电弧(二次电弧)产生;3)装设于故障相的快速接地开关动作接地,潜供电弧熄灭;4)快速接地开关断开;5)重合闸动作开关重合。
相关文章
接地网与接地网引出线是什么
有关接地网与接地网引出线的定义,埋入土壤内并与大地直接接触的金属导体并连接成网状或带状,称为接地网,引出线是为了安装接地线。
时间:2022-09-13 19:35:20
保护接地与保护接零的保护原理是否相同
有关保护接地与保护接零的知识,保护接地与保护接零的保护原理是否相同,其工作原理是完全不一样的,漏电造成的电击事故远大于金属性短路故障,保护接零的安全性差于保护接地,下面具体来了解下。
时间:2022-08-27 06:21:18
220KV变电站使用哪些材料接地
建筑物都有接地,一般在由楼顶引到墙壁里的钢筋或者外墙的金属管,再通到地下,这种称为自然接地。对于220kV变电站这种全是重要电气设备的场所,只靠单纯的自然接地,显然不能满足要求。
时间:2022-08-25 06:13:58
带金属外壳的用电器是否必须接地
在任何的用电线路中,接地线是生命的保障线。有金属外壳的用电器必须接地,毫无疑问,必须接地,这是不容置疑的。用电器的金属外壳(电热水器内胆)与火线是绝缘的,用电器在工作时,外壳不会带电,人接触到不会有危险。
时间:2022-08-22 06:13:03
接地极怎么制作,接地极的简单做法
三相四线供电设备必须接地,这种设备一般自身带有控制箱,在使用时接入三相五线电源,既然是三相四线(三火一零)供电,就是缺地线,也就是PE线。配电线路中不能缺少地线,必须做一条地线。
时间:2022-08-22 06:12:03
挂拆接地线时要注意什么问题
挂拆接地线的注意事项如下:在使用临时接地线之前,必须进行全面检查,包括检查软铜线是否有断线,护套是否有破损,夹具有无断裂或松动等多个方面。
时间:2022-08-22 06:05:03
接地线能否接在避雷带上
是否可以将接地线接在避雷带上使用,针以这个问题的分析如下:1、只要避雷针引入地下深埋良好,与大地之间测量为零欧电阻,在这个地排上可以分接多个地线(看图),变压器下方的水泥柱子的地排上。
时间:2022-08-21 21:19:17
接地线被剪断后果是否很严重
毫无疑问,接地线被剪断后果非常严重。接地的主要目的预防家中电器设备漏电时,起到家中漏电保护器发生跳闸保护人身安全的作用。在夏天打雷下雨时,可以预防雷击,保护人身安全和家中电器设备免遭雷击的重要保护装置。
时间:2022-07-27 06:06:32
- 上一篇:机房设备如何防雷,机房设备防雷接地措施
- 下一篇:光缆如何防雷,光缆防雷措施有哪些