挂拆接地线时要注意什么问题
来源:电工天下时间:2022-08-22 06:05:03 作者:老电工手机版>>
挂拆接地线的注意事项如下:
在使用临时接地线之前,必须进行全面检查,掌握好接地线的安全使用规定,包括检查软铜线是否有断线,护套是否有破损,夹具有无断裂或松动等多个方面。在挂接地线时必须先停电,在挂接地线时必须验电,以防止拉错线路,避免造成带电挂接地线。
接地线怎么接才安全,必须保证接地线的接地点有可靠接地,严禁把临时接地线的夹具夹在有油漆的金属上。在送电前,先拆除接地线。
挂拆接地线的步骤如下:
(1)挂接地线时,先接接地端,后接导体端。如果同杆塔有多层导线均需接地,则从下层往向上层依次接地。
(2)拆除接地线的顺序,与挂接地线顺序相反。
另外,在安装或拆除接地线时注意以下几点:
1.在安装接地线时,先验明线路上确无电后,在监护人监护下,由技术熟练的值班工或电工进行操作。
2.装设接地线必须有两人进行。若为单人值班,只允许使用接地刀闸接地,或使用绝缘棒合接地刀闸。
3.安装接地线时,必须先接好接地端,后接导体端,并且必须接触良好,不准缠绕。拆除接地线时,与此相反。安装或拆除接地线时,均应使用绝缘棒和戴绝缘手套。
4.同杆架设的多层电力线路安装接地线时,应先挂低压,后挂高压;先挂“地”,后挂“火”;先挂下层,后挂上层。拆除接地线时,与此程序相反。安装或拆除接地线时,应使用绝缘拉杆,人体不准碰触接地线。
5.在带有电容的设备上安装接地线时,应事先对设备进行放电。
6.接地线截面应符合短路电流的要求,不得小于25平方毫米的多股裸铜软导线,并采用专用的线夹固定在导体上,禁止用缠绕方式进行接地或短路。接地线与检修部分之间不应连有熔断器或开关。
相关文章
接地线能否接在避雷带上
是否可以将接地线接在避雷带上使用,针以这个问题的分析如下:1、只要避雷针引入地下深埋良好,与大地之间测量为零欧电阻,在这个地排上可以分接多个地线(看图),变压器下方的水泥柱子的地排上。
时间:2022-08-21 21:19:17
接地线被剪断后果是否很严重
毫无疑问,接地线被剪断后果非常严重。接地的主要目的预防家中电器设备漏电时,起到家中漏电保护器发生跳闸保护人身安全的作用。在夏天打雷下雨时,可以预防雷击,保护人身安全和家中电器设备免遭雷击的重要保护装置。
时间:2022-07-27 06:06:32
浪涌保护器不接地线有什么危害?
浪涌保护器不接地线,浪涌保护器没接好地线或没有接地,则不起作用,不会将雷击产生的强感应电流引入大地,浪涌保护器以牺牲避雷器而保护电子设备,起到避雷的作用。
时间:2020-06-01 09:29:29
接地线不同颜色的含义
在电工电路中,经常会用到接地线,在关键位置挂接接地线,用于保障用电设备与人身的安全,这里介绍下接地线的不同颜色,以及接地线颜色的不同含义,一起来看下。
时间:2020-01-31 18:32:16
浪涌保护器接地问题:接地线截面的选择
有关浪涌保护器的接地问题,浪涌保护器接地线截面,采用6MM2多股软铜线,最低不能小于4MM2,浪涌保护器接地线的安装注意事项。
时间:2020-01-31 07:44:08
空气开关是否接地线的问题
有关空气开关是否接地线的问题,空气开关需要接地线吗,家里装了电热水器,自家中并没有地线,单独的空气开关其实就相当于以前家中的闸刀式开关,空气开关并不需要与地线连接。
时间:2020-01-31 07:24:30
输电线路停电检修时如何挂接接地线?
有关输电线路停电检修时接地线的挂接要求,在停电的输电线路上实际作业中,不正确使用现场个人安全接地线,会导致严重的触电,通过试验解决输电线路停电检修时挂接接地线的安全问题。
时间:2020-01-30 17:44:52
低压电气设备外露铜线与铝线接地线截面积要求
有关低压电气设备外露铜线与铝接地线截面积要求,交流电气设备应优先利用自然导体作接地线,电气设备较多时,宜敷设接地干线,低压电气设备外露接地线的截面积不得小于表1所列的数值。
时间:2020-01-30 17:09:56
- 上一篇:220KV变电站使用哪些材料接地
- 下一篇:浪涌保护器接地问题:接地线截面的选择