>首页 > 用电知识 > 避雷带>避雷带与避雷网安装图解 正文

避雷带与避雷网安装图解

电工天下【避雷带】 编辑:dgjs123 发布时间:2017-01-10 09:24:30

避雷带避雷网安装图解

1、明装避雷带(网)安装

适于安装在建筑物的屋脊、屋檐(坡屋顶)或屋顶边缘及女儿墙(平屋顶)等处。

(1)避雷带在屋面混凝土支座上的安装

避雷带(网)的支座可以在建筑物屋面面层施工过程中现场浇制,也可以预制再砌牢或与屋面防水层进行固定。

(2)避雷带在女儿墙或天沟支架上的安装

沿女儿墙安装时,应使用支架固定;并应尽量随结构施工预埋支架。支架的支起高度不应小于150mm.

当条件受限制时,应在墙体施工时预留不小于100mmx100mmx100mm的孔洞,洞口的大小应里外一致。

首先埋设直线段两端的支架,然后拉通线埋设中间支架,其转弯处支架应距转弯中点0.25-0.5m.

直线段支架水平间距为1-1.5m,垂直间距为1.5-2m,且支架间距应平均分布。

避雷带(网)在建筑物天沟上安装使用支架固定时,应随土建施工先设置好预埋件,支架与预埋件进行焊接固定。

(3)避雷带在屋脊或檐口支座、支架上安装

使用混凝土支座或支架固定。
现场浇制支座,先将脊瓦敲去一角,使支座与脊瓦内的砂浆连成一体;
支架固定时,需用电钻将脊瓦钻孔,再将支架插入孔内,用水泥砂浆填塞牢固。
支座和支架,水平间距为1-1.5m,转弯处为0.25m-0.5m.
引下线的上端与避雷带(网)的交接处,应弯曲成弧形再与避雷带(网)并齐进行搭接焊接。
不同平面的避雷带(网)应至少有两处互相连接,连接应采用焊接。
建筑物屋顶上的突出金属物体,如旗杆、透气管、铁栏杆、爬梯、冷却水塔、电视天线杆等,这些部位的金属导体都必须与避雷带(网)焊接成一体。
避雷带(网)沿坡形屋面敷设时,应与屋面平行布置
避雷带(网)在转角处应随建筑造型弯曲,一般不宜小于90度,弯曲半径不宜小于圆钢直径的10倍,或扁钢宽度的6倍,绝对不能弯成直角。

(4)避雷带通过伸缩沉降缝的做法

应将避雷带向侧面弯成半径为100mm的弧形,且支持卡子中心距建筑物边缘距离减至400mm, 可以将避雷带向下部弯曲。

安装好的避雷带(网)应平直、牢固,不应有高低起伏和弯曲现象,平直度每2m检查段允许偏差值不宜大于3%.全长不宜超过10mm。


2.暗装避雷带(网)的安装

(1)用女儿墙压顶钢筋作暗装避雷带

(2)高层建筑暗装避雷网的安装

暗装避雷网是利用建筑物屋面板内钢筋作为接闪装置。而将避雷网、引下线和接地装置三部分组成一个钢铁大网笼,也称为笼式避雷网。

对高层建筑物,要注意防备侧向雷击和采取等电位措施。
应在建筑物首层起每三层设均压环一圈。
可将结构圈梁钢筋与柱内充当引下线的钢筋进行连接(绑扎或焊接)作为均压环。
没有组合柱和圈梁的建筑物,应每三层在建筑物外墙内敷设一圈12mm镀锌圆钢作为均压环,并与防雷装置的所有引下线连接。
通过更好的正确安装避雷针希望能为更多朋友们的日常防雷生活做到更好,为大家的生活增添更多的安全保障。

    本文已影响

    Copyright © 2014 - 2018 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有