农用配电变压器防雷的配置实例
来源:电工天下时间:2021-02-26 09:03:23 作者:老电工手机版>>
有关农用配电变压器防雷的配置方法,变压器受雷击损坏的直接原因有哪些,变压器受雷击损坏的间接原因,以及农用配电变压器防雷安全的建议。
农用配电变压器防雷
农用配电变压器经常发生雷击事故,给农民的生产、生活造成严重影响,给保险、电力部门造成很大的经济损失。找出农用配电变压器雷电事故多发的原因,提出加强农用配电变压器防雷安全措施的建议,并促使有关单位重视并做好这方面的防雷安全工作,是防雷工作者服务“三农”义不容辞的职责。
一、农用变压器雷击损坏典型事例
1、变压器未接地,未安装高、低压避雷器受雷击
双柳街孙胡范村变压器属此例。2003年5月6日,孙胡范村变压器遭雷击损坏,变压器高压组闸杆全部击掉,其中B相线闸杆上部,部分金属固定件被烧熔;低压组N线和B相线烧断,N线绝缘层烧焦约3米。
2、变压器接地,未安装高低压避雷器受雷击
双柳街汪家铺村变压器属于此例。2003年5月6日,汪家铺村变压器遭雷击毁坏,变压器高压组B相线接线柱被炸掉,闸杆被击断,A相线闸杆跳开;低压组外表无雷击痕迹。实测变压器接地工频电阻值为7.3Ω。
3、变压器接地,安装了高压避雷器,未安装低压避雷器受雷击
龙王咀农场三分场十三组变压器属于此例。2004年4月29日上午发生雷暴,该变压器当时未加负荷,雷暴结束后供电,农场供电所高压继电器烧坏,在线路巡查中发现该变压器漏油。我们在勘察中除见该变压器喷过油外,未见外表受损痕迹。实测变压器接地工频电阻值为4.27Ω。
二、变压器受雷击损坏的直接原因
上述雷击受损变压器均为10KV/0.4KV,Y,ynO接线型。雷电过电压均来自高压架空线路。现将各自受损原因分析如下:
1、变压器未设接地装置
变压器虽然未接地,但存在隐性接地,即低压终端用户的N线接地和低压相线经并联用电器通过N线接地以及通过用电器保护接地的接地。来自高压架空线路的雷电高压浪涌侵入变压器内高压组并击穿绝缘层进入低压组,因低压组用户端上述接地情况存在,则雷电浪涌主要沿N线向前传导入地,故N线烧毁最严重。
2、变压器接地但未安装避雷器
来自高压架空线路的雷电高压浪涌因没有高压避雷器分流,在高压接线柱上产生对变压器外壳的闪络,并主要通过与外壳相连接的地线入地,故变压器高压闸杆被烧断,高压接线柱被炸掉,而低压组线路因分流小外壳未出现受损痕迹。
3、变压器接地,安装高压避雷器但未安装低压避雷器
来自高压架空线路的雷电浪涌经过高压避雷器泄放入地,在接地的外壳上产生高地电位,雷电流经过与外壳相连接的N线在变压器内向低压相线传导,在高压组感应出特高电压,将变压器内部绝缘层击穿,故供电时变压器内部短路升温而发生油喷现象。
上述变压器均安装在空旷的田野上,雷电磁环境暴露。与变压器连接的10KV高压线均长距离野外假设,无避雷线。B线架设于高压杆顶端,位置最高,成为接闪线,变压器、的B相线连接件受损最严重。A相和C相线架设于横担两端,位置较低,不易接闪,主要受到B相线的雷电反击和感应,故变压器与A、C相线连接件受损较轻。
三、变压器受雷击损坏的间接原因
农用变压器遭雷击毁坏的情况在我区发生较多,一般每年数十台,多则逾百台,对保险部门、电力部门和农民造成重大经济损失。造成这种问题的间接原因是:
1、电力部门部分单位和工作人员对农用配电变压器的防雷不够重视,设施安装不按防雷规范实施,孙胡范村和汪家铺村的两台变压器安装状况就是实例。
2、(JGJ/T16-92)、(GB64-83)、(DC/T620-1997)等规范,(电工技术之家 )对配电变压器的防雷要求不高,对农用配电变压器无具体要求。我区近10年来雷暴日数在减少,年均只有38.6天,不足40天,不属多雷区。因此,电力部门在全区的变压器上都没有安装低压避雷器,并未违反规范要求。龙王咀农场这样的变压器受雷击损坏,说明我国现行的规范对配电变压器的防雷安全措施的要求过低。
四、农用配电变压器防雷安全的建议
由于我国的经济力量不发达,35KV及以下线路,一般不设避雷线,而农村的高压架空电线在野外长距离架设,易遭受雷击,易发生雷电高压电涌沿线传播毁坏变压器的情况,因此,对农用变压器的防雷要求应引起国家、电力部门和各级政府的高度重视。
建议:
1、防雷工作者应加强对农用配电变压器防雷技术的研究。农用配电变压器都应在高压组和低压组安装避雷器并与变压器外壳共同接地。无论来自高压线或低压线的雷电电涌都能经避雷器从旁路入地,并能在高、低压组及变压器外壳之间形成高压瞬态等电位,不会因雷电在变压器的线间、组间和线组与变压器壳间产生电位差和雷电流,变压器就不可能被雷电击坏。
2、电力部门应尽快制定出农用配电变压器的防雷设计规范,并强制实行以保护农民的利益
3、保险部门只能对全面符合设计规范的农用配电变压器保险和灾后理赔,否则不予保险或不予理赔。
4、对我区农用配电变压器的防雷措施进行一次全面的检测,对接地电阻不合格的,没有安装高低压避雷器的要尽快整改。
相关文章
生活中怎么防雷击,室内与室外防雷击常识看一看
有关防雷击的安全知识,当身处不同区域时可能遭受的雷击伤害是不同的,室内与室外雷击的防护措施也是不同的,以下是室内与室外防雷击的常识,有需要的朋友参考下。
时间:2022-09-04 07:10:05
变配电所的防雷保护方式有哪些
有关变配电所的防雷保护措施,可以装设避雷针保护整个变配电所的建筑物,以免遭直接雷击,还可以装设架空避雷线及其他避雷装置,作为变配电所进出线段的防雷保护,下面具体来看下。
时间:2022-09-04 06:41:26
建筑物的防雷措施和防雷装置有哪些
在高地和平原上的建筑物,被雷击的可能性最大,必须做好防雷击的保护措施。建筑物防雷主要包括二个方面:在屋顶安装防雷接闪器(避雷针、避雷带或避雷网),接闪器把云层中的电荷引入大地,避免建筑物遭雷击。
时间:2022-09-04 05:30:11
用于配电变压器上的防雷保护措施有哪些
为了确保配电变压器的安全稳定运行,必须做好防雷击的安全保护措施,那么配电变压器的防雷保护措施有哪些,主要包括在配电变压器高压侧装设避雷器、在配电变压器低压侧加装普通阀型避雷器或金属氧化物避雷器等。
时间:2022-08-29 06:04:18
外墙铝合金窗怎么做防雷连接?
建筑防雷等级二级要求45米以上外墙铝合金窗必须进行防雷连接:在结构施工时已从均压环或引下线焊出了镀锌扁钢,然后用6mm²多股软铜钱将镀锌扁钢与铝合金窗连接,铜钱要连接铝合金窗什么位置,按下图施工是否正确?
时间:2022-08-22 06:03:03
防雷常用数据快速记忆法详解
有关防雷接地的小知识,如何快速记忆防雷常用数据,主要包括建筑物防雷类别对应的滚球半径、接闪网规格、专设引下线间距以及防雷级别等数据,怎么才能快速记住这些数据,下面来了解下。
时间:2022-07-27 06:06:13
避雷针的防雷原理_避雷针的主要作用
有关避雷针的防雷原理,油站防雷装置,一般由避雷针、引下线和接地装置三部分组成,避雷针主要用来防直击雷击,在避雷针形成的安全区域内,物体基本上不致遭受雷击。
时间:2021-09-29 09:38:51
低压防雷器的三种分类方式
有关低压防雷器的分类,低压防雷器的类型,可以按工作原理、用途与防雷等级分类,分为开关型防雷器、限压型防雷器、电源防雷器、组合防雷器等。
时间:2021-09-29 09:38:50
- 上一篇:防雷元件测试仪怎么操作?
- 下一篇:配电变压器的防雷保护的不同措施