外墙铝合金窗怎么做防雷连接?

来源:电工天下时间:2022-08-22 06:03:03 作者:老电工手机版>>

建筑防雷等级二级要求45米以上外墙铝合金窗必须进行防雷连接:

在结构施工时已从均压环或引下线焊出了镀锌扁钢,然后用6mm²多股软铜钱将镀锌扁钢与铝合金窗连接,铜钱要连接铝合金窗什么位置,按下图施工是否正确?

外墙铝合金窗怎么做防雷连接?

用多股6mm²铜线压接接线端子是正确的,需要先连接铝合金窗框架,与大楼的防雷接地引下线相连接。

采用这种连接方式,主要不是让接触电阻小(安全与接触电阻无关),而是机械强度足够大并且耐腐蚀,不易人为脱连损坏,这一点必须搞清楚。