低压防雷器的三种分类方式
来源:电工天下时间:2021-09-29 09:38:50 作者:老电工手机版>>
有关低压防雷器的分类,低压防雷器的类型,可以按工作原理、用途与防雷等级分类,分为开关型防雷器、限压型防雷器、电源防雷器、组合防雷器等。
低压防雷器的分类方式
一、按工作原理分(低压防雷器)
1、开关型防雷器
其工作原理是当没有瞬时过电压时呈现为高阻抗,但一旦响应雷电瞬时过电压时,其阻抗就突变为低值,允许雷电流通过。用作此类装置时器件有:放电间隙、气体放电管、闸流晶体管等。
2、限压型防雷器
其工作原理是当没有瞬时过电压时为高阻抗,但随电涌电流和电压的增加其阻抗会不断减小,其电流电压特性为强烈非线性。用作此类装置的器件有:氧化锌、压敏电阻、抑制二极管、雪崩二极管等。现在的防雷器大多为限压型。
3、分流型或扼流型防雷器
分流型:与被保护的设备并联,对雷电脉冲呈现为低阻抗,而对正常工作频率呈现为高阻抗。
扼流型:与被保护的设备串联,对雷电脉冲呈现为高阻抗,而对正常的工作频率呈现为低阻抗。
用作此类装置的器件有:扼流线圈、高通滤波器、低通滤波器、1/4波长短路器等。
二、按用途分(低压防雷器)
1、电源防雷器:交流电源防雷器、直流电源防雷器、特制电源(风电、太阳能)防雷器等。
2、信号防雷器:数字信号防雷器、模拟信号防雷器、天馈线路防雷器等。
3、组合防雷器:同时对多种信号和电源进行保护的防雷器,如监控系统中摄像机端的集视频防雷和电源防雷为一体的防雷器。通信中同时提供以太网信号+电源保护的防雷器。
三、按防雷等级分(低压防雷器)
1、B级防雷器:一般标称电流在30KA以上。有开关型和限压型。
2、C级防雷器:一般标称电流在15~20KA之间,均为限压型。
3、D级防雷器:一般标称电流在5~10KA之间,均为限压型。
相关文章
防雷器与浪涌保护器有什么区别?
有关防雷器与浪涌保护器的区别,在配电柜中,浪涌保护器,也叫防雷器,起到保护配电柜的作用,防止配电柜在雷雨天气时遭到雷击。
时间:2021-09-29 09:38:47
视频监控系统采用外置防雷器还是内置防雷器?
有关视频监控系统中防雷器的选择问题,分析了视频监控系统遭受雷击损害的主要原因,直击雷、感应雷与雷电侵入波等,外置防雷器成本高于内置防雷器,但多被采用。
时间:2021-09-29 09:38:46
防雷器的选用技巧
有关防雷器的选用技巧,确认配电是TT、TN还是IT系统,考虑防雷器的压敏电阻,防雷器的重要参数,以及防雷器的品牌与价格等重要因素。
时间:2021-09-29 09:38:44
低压供电系统的接地与接零保护方式
有关低压供电系统的接地保护与接零保护,低压供电的三种运行方式,TN系统、TT系统、IT系统,并介绍了中性线、保护接零、保护接地的相关知识。
时间:2021-02-26 09:03:08
低压配电柜保护接零的具体要求
有关低压配电柜保护接零的具体要求,配电柜等电气设备哪些部件需要保护接零,哪些不需要,TN系统的有关电气设备是否做保护接零的条件是什么。
时间:2021-02-25 09:22:42
高低压配电柜的防雷问题
有关高低压配电柜的防雷问题,配电房的防雷设计方法,低压配电房的感应雷配置避雷器的方法,以及避雷器的安装位置,需要的朋友参考下。
时间:2021-02-25 09:22:19
移动通信基站防雷器如何配置,通信基站防雷器的配置要求
移动通信基站防雷器的配置方法,移动通信基站防雷的必要性,防雷器的配置方法,包括防直击雷措施中,有关避雷针、避雷带的构造方法,以及联合接地的重要性。
时间:2021-01-11 09:40:07
低压设备的接地电阻规定值是多少?
有关低压设备的接地电阻的规定值,系统有零线重复接地时,每处的接地电阻不超过4Ω,有零线重复接地时,每处的接地电阻不超过30Ω,且接地点不应少于3点,按接地电压不高于50V计算,一般接地电阻不大于100Ω。
时间:2020-05-08 10:01:27
- 上一篇:防雷器如何选用?防雷器选择说明
- 下一篇:避雷针的防雷原理_避雷针的主要作用