>首页 > 电能表 > 三相电表>三相四线电表不接零线 正文

三相四线电表不接零线是否可以?

电工天下【三相电表】 编辑:dgjs123 发布时间:2016-07-18 20:57:20
三相四线电表不接零线的问题(文后有三相四线电表的接线方法)
 
明确说明:三相四线电表不接零线是不可以的。
 
依照国家规定,建筑用电均选用三相五线制的低压配电TN-S系统,即地线和零线分开的系统,地线和零线均从电源的中性线引出,电源的中性线是接地的,零线和地线从物连接上是相通的,因此在三相四线电表不接零线是不可以的。
 
三相四线电表的接线方法
 
1、电度表额定电压应与电源电压一致,额定电流应是5A的。
 
2、电流互感器精度应不低于0.5级。电流互感器的极性要用对。
 
3、二次线应使用绝缘铜导线,其截面:电压回路应不小于1.5 mm2;电流回路应不小于 2.5mm2。
 
三相四线经电流互感器接法:147并接三相电源线,258分别接147相对应的电流互感器K1端,369分别接147相对应的电流互感器K2端,三个互感器的K2端并在一起再接地。10或11接零线。
 
4、三相三线经电流互感器接法:146并联接入三相电源线,23,78,分别与147接相对应其中两相的电流互感器的K1K2端相接,两个互感器的K2端相连再接地,
 
5、小电流三相有功表就简单了,135接电源进线,246接出线,9接零线。
    本文已影响

    Copyright © 2014 - 2018 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有