>首页 > 电能表 > 三相电表>三相四线电能表的接线图 正文

三相四线电能表与电流互感器的接线图

电工天下【三相电表】 编辑:dgjs123 发布时间:2017-01-04 22:16:48

三相四线有功电能表附电流互感器后,电能表第一相电流线圈进出线接反的接线图。

如图:
三相四线电能表的接线图

上图为电能表第一相电流线圈出入线接反,其计算为:
总电量W=一Wl+W2+W3=W3

因第一相和第二相电量互相抵消,所以总电量W=W3。

例子:正常时W1=W2=W3=2000(kwh);
接错线时W=一2000+2000+2000=2000(kWh);
正常时总电量W=2000+2000+2000=6000(kwh)
正常时和接错线时对比电能表少计2/3的电量。

    本文已影响

    Copyright © 2014 - 2018 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有