电力变压器容量的选择技巧
来源:电工天下时间:2018-02-05 11:45:02 作者:老电工手机版>>
有关电力变压器容量的选择技巧,选择合适的电力变压器容量,选择多大容量的变压器,根据实际用电系统的负荷大小来考虑,变压器容量为计算负荷量的1.15倍左右,单台变压器的容量不宜大于1000KVA。
电力变压器容量的选择技巧
电力变压器的容量大小不一,在选择电力变压器时一定要根据实际负荷大小来进行选择,选择变压器是有技巧的,那么在电力变压器容量的选择上有哪些技巧,一起来了解下。
变压器的容量是个功率单位(视在功率),用AV(伏安)或KVA(千伏安)表示。它是交流电压和交流电流有效值的乘积,计算公式S=UI。变压器额定容量的大小会在其的铭牌上标明(如下图)。
选择电力变压器时,一定要清楚使用多大容量的变压器,这需要根据实际用电系统的负荷大小来考虑。参见:电力变压器容量的选择标准
1、供电系统,经过计算后,按计算负荷S选择电力变压器的容量。对于临时用电(建筑工地上)且平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右。
即(电力变压器容量的选择方面的一个小技巧):

电力变压器容量为计算负荷量的1.15倍左右。
2、永久性供电系统,变压器的负荷率一般取60%~70%为宜。但变压器的额定容量按一定等级制造的,因此选用电力变压器时,选容量相近,大于计算的等级规格。
例如:某建筑工地用电计算负荷为86.06KVA。则变压器计算容量为100KVA,按容量等级可选择100KAV的电力变压器。另外,一定要使用正确的电力变压器容量的计算公式,进行变压器容量的估算。
注意:单台变压器的容量不宜大于1000KVA。
负荷较大时,可选用几台电力变压器并联供电。而并联运行应满足变压比相等,连接组别相同,短路电压相同等条件;另外,注意负载分配的问题,一般最大容量与最小容量之比不超过3:1。
相关文章电力变压器过负荷保护与过电流的关系

有关电力变压器过负荷保护与过电流的关系,过负荷保护与过电流保护合用一组电流互感器,过负荷保护的动作电流,按避开变压器的额定一次电流i1n(T)来整定。
时间:2022-09-10 09:15:56
如何计算电力变压器空载损耗与负载损耗

有关计算电力变压器空载损耗与负载损耗的方法,电力变压器损耗分为铁损和铜损,不同损耗的计算公式与计算方法,包括有功损耗、无功损耗与综合功率损耗等。
时间:2022-09-10 09:12:07
电力变压器压力释放阀的保护原理及设置原则

在电力变压器中压力释放阀的作用十分重要,压力释放阀可使变压器油箱内的压力快速降低,有效防止外部空气、水分及杂质进入油箱,电力变压器压力释放阀的保护原理是什么,其设置原则及运行要求有哪些,下面来了解下。
时间:2022-08-13 07:01:58
变压器容量等级单位及计算方法详解

电力变压器容量单位用KVA,也就是视在功率。电力负荷多数为感性负载,其视在功率等于有功功率和无功功率的矢量和。如果变压器所带负荷全部是电阻负载,其总功率可以等于变压器的KVA值。
时间:2022-08-11 09:35:21
安装电力变压器时的11条注意事项

怎么正确安装电力变压器,需要遵循哪些技术规范,在安装电力变压器时的注意事项有哪些,比如合理选择配电变压器的安装地点,合理选择配电变压器的容量等,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-08-09 10:08:44
怎样对电力变压器进行短路试验?

在对电力变压器进行短路试验时,应先做好电路的连接,然后按照本文给出的检测试验方法,按步骤进行试验即可,下面一起来了解下。
时间:2021-11-15 06:19:31
试验变压器电压与容量的选择方法

试验变压器电压与容量的选择,较大电容量试品的试验变压器选择,特大电容试品的变压选择,试验变压器的体积重量随其额定电压急剧增加,单个变压器限制在1000KV以下。
时间:2021-10-06 10:01:39
认识电力变压器的铁心组成部分

电力变压器的铁心组成部分,电力变压器的铁心是由0.35mm厚的冷轧硅钢片叠成,本文介绍了电力变压器的铁心组成、铁心排列方法、铁心斜切叠装法等知识。
时间:2021-06-22 10:16:41
- 上一篇:电力变压器的用途_变压器的种类
- 下一篇:电力变压器接线方式:星形连接与三角形连接